0
Вопрос

Можно ли подключить заземление от распределительного щита к старой стальной водопроводной трубе в моём доме?

Мой текущий заземлитель неправильно подключен к водопроводу в моем доме, и я планирую заменить его на этой неделе. Он «подключен» (читай: раньше был припаян, а теперь просто лежит) к случайной точке на линии подачи в центре моего дома, прямо под ванной, примерно в 6 метрах от места, где в дом поступает вода.


Примерно в 3 футах от распределительного щита находится то, что, как я уверен, является старой водопроводной трубой, когда сталь была в ходу. Вместо того чтобы прокладывать новый заземляющий провод длиной около 65 футов до существующей магистрали, могу ли я проложить заземляющий провод к стальной трубе, расположенной рядом с коробкой? Я не знаю никаких подробностей об этой трубе, кроме того, что она стальная, но мне трудно поверить, что её убрали, когда перешли на медь (мой дом находится примерно в 150 футах от улицы).



Ваш ответ

3 ответа 3
0

Вам нужно вкопать заземляющий стержень в землю так, чтобы мегаомметр показывал нулевое сопротивление. Обычно его лучше всего устанавливать рядом с распределительным щитом. Не верьте тому, что сопротивление должно быть меньше 25 Ом, вам нужно, чтобы мегаомметр показывал нулевое сопротивление! Тогда и только тогда у вас будет надёжное заземление. И нет, вы не можете использовать обычный мультиметр, вам нужен мегаомметр.

0

Вы возможно сможете использовать старую стальную трубу, если сопротивление заземления составляет менее 25 Ом. У Майка Холта есть хорошая статья, в которой объясняется, как измерить сопротивление заземления. Если сопротивление заземления превышает 25 Ом, вам понадобится новый заземляющий электрод или дополнительные заземляющие электроды.

Национальный электротехнический кодекс 2011 Статья 250. Заземление и соединение

250.56 Сопротивление стержневых, трубчатых и пластинчатых электродов. Один электрод, состоящий из стержня, трубы или пластины, сопротивление которого относительно земли составляет не менее 25 Ом, должен быть дополнен одним дополнительным электродом любого типа, указанного в пунктах 250.52(A)(4)–(A)(8). Если для выполнения требований данного раздела установлено несколько стержневых, трубчатых или пластинчатых электродов, расстояние между ними должно быть не менее 1,8 м (6 футов).

В Национальном электротехническом кодексе также приведён список электродов, разрешённых для заземления (250.52(A)(1)–(8)).

  1. Металлическая подземная водопроводная труба.
  2. Металлический каркас здания или сооружения.
  3. Электрод в бетонной оболочке.
  4. Заземляющее кольцо.
  5. Стержневые и трубчатые электроды.
  6. Другие перечисленные электроды.
  7. Пластинчатые электроды.
  8. Другие местные металлические подземные системы или сооружения.

Если орган, обладающий юрисдикцией (AHJ), не считает, что старая труба подходит для заземления, вы можете использовать любой из вышеперечисленных методов для установки дополнительных заземляющих электродов.

Еще Немного Чтения

Fluke даёт хорошее объяснение процедуры проверки падения потенциала.

По сути, вы отключаете заземляющий электрод от системы, а затем устанавливаете два колышка на определённом расстоянии от заземляющего электрода. К колышкам и электроду подключается измеритель сопротивления заземления GEO, который затем генерирует известный ток между внешним колышком и электродом. Падение напряжения между внутренним колышком и электродом используется для расчёта сопротивления заземляющего электрода.

введите описание изображения здесь

В обоих тестах, описанных в статье Майка Холта, для измерения сопротивления электрода используются дорогостоящие специализированные измерительные приборы. Вряд ли любитель будет проводить такое тестирование, поэтому вам придётся положиться на производителя электрооборудования, чтобы определить, подходит ли вам электрод.

Комментарии:
  • T

    Вы можете использовать токоизмерительные клещи Fluke Earth, если у вас есть 1700 долларов.

  • H

    @Evan Согласно статье Майка Холта, он описывает измерение импеданса с помощью генератора. Это не значит, что требование будет выполнено после установки двух стержней, даже если общее сопротивление обоих стержней превышает 25 Ом, при условии одобрения AHJ.

  • E

    Является ли тестер сопротивления заземления просто усовершенствованным мультиметром? Другими словами, можно ли использовать для проверки любой мультиметр с функцией измерения сопротивления?

0

Вам бы не советовали полагаться на состояние старой водопроводной трубы, выведенной из эксплуатации, в качестве заземления. Эта труба могла настолько проржаветь и подвергнуться коррозии, что от неё осталась лишь малая часть, которая даже не обеспечивает низкое сопротивление заземления.

Если бы я хотел исправить это условие, я бы связался с местным агентством по безопасности зданий / электробезопасности и / или инспекторами и определил, можете ли вы заземлить с помощью заземляющего стержня из стали, покрытой медью, который вы загнали бы на 8 или 10 футов в землю за пределами фундамента рядом с электрощитом. Затем от сервисной панели к стержню заземления будет протянут медный провод соответствующего размера.

Комментарии:
  • B

    Обычно заземляющий провод крепят к трубам и заземляющему стержню, чтобы обеспечить наилучшее соединение с землёй. Заземляющий стержень — это самая сложная часть. Подключить его к трубам легко, по крайней мере в недостроенном подвале. Просто соедините толстый заземляющий кабель и проложите его через балки к трубам, закрепив его с помощью чего-то вроде этого. Обязательно проложите его к обеим сторонам водомера.

  • m

    Могут быть местные особенности, но, скорее всего, это делается для того, чтобы вода не просачивалась через фундамент. С фундаментом на сваях такой проблемы нет.

  • M

    @mikes — Вы хотите сказать, что установили его внутри подвала, но под углом, через фундамент, в землю? Я предлагаю разместить стержень за пределами стены подвала и проложить толстый медный провод через стену над подвалом, а затем к заземляющему стержню, если это разрешено местными правилами и нормами электротехники.

  • m

    Как бы то ни было, после недавней замены трубы подачи воды мне пришлось вбить в пол подвала медный стержень длиной 8 дюймов. Инспектор разрешил мне вбить его в каменный фундамент, так как у меня было всего 6 футов свободного пространства.

  • M

    @Эдвин, не лучше ли установить заземляющие стержни снаружи, где больше шансов, что в почву будет периодически поступать влага?

  • E

    Возможно, также удастся просверлить отверстие в плите рядом с водопроводом. Вставьте в отверстие длинный стержень, затем протяните медный провод от панели к стержню, закрепив его на водопроводной трубе (с обеих сторон от счётчика воды, если он есть).