0
Вопрос

Можно ли подключить заземляющий провод к нейтральной шине, если шина заземления занята?

У меня главный распределительный щит Crouse-Hinds. Шина заземления находится в левом верхнем углу панели, а шина нейтрали — в правом нижнем углу. Я хочу добавить цепь на 15 ампер для двух розеток в гараже. Клеммы шины заземления заняты. Могу ли я подключить нейтраль и заземление к шине нейтрали, если они будут подключены к разным клеммам шины нейтрали? Этот распределительный щит является главным, а не дополнительным.



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Смешивание заземления и грунта

Если эта панель служит главным разъединителем, а заземляющая и нейтральная шины соединены. Тогда да, вы можете подключить как заземляющий (нейтральный), так и заземляющий провод к одной и той же шине.

введите описание изображения здесь
Обратите внимание, что шины соединены с помощью стяжной ленты.

Клеммы с несколькими проводниками

Если шина может принимать несколько проводников под одним или несколькими зажимными винтами, это должно быть указано либо на самой шине, либо в документации к панели. Подключение нескольких проводников к винту, не предназначенному для этого, может привести к ухудшению соединения, чрезмерному нагреву, повреждению проводников и т. д.

Дополнительные шины

Некоторые панели сконструированы таким образом, что на них можно установить дополнительные шины. Если ваша панель относится к таким, вы можете установить дополнительную шину и подключить к ней дополнительные проводники. На других панелях можно установить удлиненные (более длинные/крупные) шины вместо существующих.

0
w

Поскольку это не дополнительная панель, вы можете подключить заземление и нейтраль к любой шине. Однако инспектор может проявить придирчивость и потребовать разделить их, особенно если речь идёт о небольшом центре нагрузки, который со временем может стать дополнительной панелью.

Если необходимо отделить заземление от нейтрали, обычно можно подключить пару проводов к одной клемме, если оба провода медные и одинакового сечения. Инспекторам это не нравится, но они понимают (по моему опыту), что это лучше, чем другие варианты.

Комментарии:
  • T

    Во-первых, то, что это не дополнительная панель, не означает, что можно смешивать заземляющие и проводники заземления. Во-вторых, подключать более одного проводника к винтовой клемме можно только в том случае, если клемма предназначена для этого и имеет соответствующую маркировку.