0
Вопрос

Можно ли подключить заземляющий провод к стене распределительного щита вместо нулевой шины?

После того как у меня возникли проблемы с мерцанием света, я заметил, что главный автоматический выключатель на 100 А нагрелся и слегка искрил. Вместо того чтобы просто заменить выключатель, я решил вызвать электрика, чтобы он установил более крупный щиток с большим количеством мест для выключателей, так как в будущем я планировал установить кондиционер.


Он сказал, что имеющегося заземляющего провода недостаточно, поэтому он подключил его к металлической стенке панели с помощью чего-то похожего на миниатюрную шину с одним винтом. (извините, я забыл, как именно это называется)


Действительно ли это безопасно? Есть ли какие-то преимущества или недостатки в подключении заземляющего провода к металлическому корпусу панели, а не напрямую к нейтральной шине?


Комментарии:
m

В распределительном щите должны быть отдельные шины нейтрали и заземления, а сам щиток должен быть заземлён на шину заземления. Однако нейтраль и заземление также должны быть соединены проводом. Важно проверить, нагревается ли главный выключатель и мигают ли по-прежнему лампочки. Простое добавление дополнительных разъединителей и правильное заземление распределительного щита сами по себе проблему не решат.

T

В большинстве панелей есть нейтральная шина и шина заземления, которые соединены друг с другом, с нейтралью на входе в распределительное устройство и с панелью. Все это подключено к заземляющему электроду. Однако, не зная точно, что он сделал, какой марки панель и где вы находитесь, мы не можем сказать, допустимо это или нет. Если бы вы могли добавить еще немного информации и несколько фотографий, это бы очень помогло.


Ваш ответ

3 ответа 3
0

Нет, распределительный щит не предназначен для использования в качестве заземляющего устройства.

Да, он заземлён, чтобы в случае, если оголённый провод упадёт на стену, это привело к утечке или короткому замыканию и сработало защитное отключение, но он не предназначен для использования в качестве основного пути заземления.

Вам нужно удлинить провод заземления и использовать его в качестве заземления.

Так что, хотя с точки зрения здравого смысла у вас, возможно, всё в порядке (я видел установки и похуже, и никто не пострадал), описанная установка нарушает принцип заземления и, следовательно, не является правильным заземлением.

0

Панель будет заземлена, и, согласно Национальному электротехническому кодексу (NEC), это должно быть сделано определённым образом.

250.8 Подключение заземляющего и соединительного оборудования.
(A) Допустимые методы. Заземляющие проводники и соединительные перемычки должны быть подключены одним из следующих способов:

(1) Соединители для измерения давления
(2) Клеммные колодки
(3) Разъемы Pressure
предназначены для заземления и подключения оборудования
(4) Экзотермический
процесс сварки
(5) Крепежные детали винтового типа, которые имеют не
менее двух витков резьбы или закреплены гайкой
(6) Резьбообразующие
винты, которые входят в корпус не менее чем на два витка
(7) Соединения, входящие в состав перечисленного оборудования
(8) Другие перечисленные

(B) Запрещённые методы. Не следует использовать соединительные устройства или фитинги, которые крепятся только с помощью пайки.

Если конкретный метод, используемый в вашей ситуации, соответствует одному из перечисленных выше, то, скорее всего, распределительный щит заземлён должным образом. Шины заземления и нейтрали внутри щита наверняка соединены с самим щитом одним из этих способов. Это означает, что если щит подключён к заземляющему проводнику системы с помощью одобренного метода, то система должна быть заземлена должным образом.

Если у вас есть сомнения в правильности установки. Обратитесь в местные органы власти и проверьте, были ли получены разрешения на проведение работ, и/или попросите местного инспектора по электротехнике проверить установку.

0
C

Да, скорее всего, всё в порядке. Обычно заземление и нейтраль подключаются к одной шине, но если она перегружена, можно добавить заземляющую шину, которая подключается к корпусу.

К нему следует подключать только заземление, но не нейтраль.

Например, в этом каталоге Square D есть «комплект заземляющих шин», предназначенный для добавления дополнительных заземляющих клемм в распределительный щит.

В этом руководстве по эксплуатации комплекта заземляющей планки показано, что её можно установить с помощью одного винта.

Как уже упоминалось в комментариях, для обеспечения безопасности необходимы правильная установка и совместимая шина заземления.

Комментарии:
  • C

    Я добавил ссылки на конкретные продукты, которые можно использовать для этой цели.

  • T

    «Наверное, всё в порядке», но электричество и вода несовместимы. Невозможно определить, правильно ли выполнена установка, не увидев её, поэтому этот ответ основан исключительно на предположениях. Пожалуйста, приведите факты, подтверждающие ваши утверждения.