0
Вопрос

Можно ли подключиться к любому нейтральному проводу в доме?

У меня есть выключатель Belkin Wemo, для установки которого требуется нейтральный провод. В коробке выключателя нет нейтрального провода. Однако в коробке с розеткой под ним есть нейтральный провод, и от выключателя к розетке проложен кабель. Можно ли проложить нейтральный провод от выключателя к нейтральному проводу в коробке с розеткой и подключить его как общий нейтральный провод? Полагаю, это ещё один способ спросить, все ли нейтральные провода в конечном счёте соединены между собой (ведутся обратно к главному электрическому щиту) и можно ли использовать любой нейтральный провод в доме для чего-либо, требующего наличия нейтрали.


Комментарии:
D

Спасибо всем за комментарии. Похоже, мой первоначальный план не так уж хорош. Как насчёт плана Б — проложить провод от нейтрального контакта светильника обратно к распределительной коробке и подключить его к нейтральному контакту выключателя Wemo. Та же схема и, очевидно, та же комбинация выключателя и светильника.

D

Чтобы ответить на поставленный выше вопрос, отметим, что выключатель и розетка находятся на разных линиях.

b

Подключены ли светильник и ближайшая к нему розетка к одному и тому же контуру (к одному и тому же выключателю)?

g

Дополнительные вопросы, которые, на мой взгляд, необходимы для полного ответа: Какие разделы NEC применимы к данной конкретной ситуации? Как это сделать на практике, например, проложить провод 14/2 до выключателя, но оставить фазу отключенной? Требуется ли какая-то специальная маркировка?


Ваш ответ

3 ответа 3
0

Кроме того, может возникнуть опасность при использовании другого нейтрального провода. Это означает, что в некоторых ситуациях, когда вы считаете провод безопасным, на самом деле он может быть под напряжением. Это может привести к тому, что кто-то замкнёт цепь через себя, думая, что провод, к которому он только что прикоснулся, безопасен.

0

Согласно статье 300.3(B) Национального электротехнического кодекса 2011 года, № Подробнее см. в этом ответе. Одно из объяснений см. в этом ответе.

Ещё одна причина, по которой этого делать не стоит, заключается в том, что вы можете перегрузить заземляющий (нейтральный) проводник. В зависимости от того, находятся ли две цепи в одной ответвлённой цепи, в разных ответвлённых цепях на одном участке или в разных ответвлённых цепях на разных участках, вы столкнётесь с разными ситуациями. Однако в двух из трёх этих ситуаций очень легко перегрузить заземляющий (нейтральный) проводник.

Примеры:

Давайте рассмотрим, что происходит в однофазной системе с расщеплённой фазой на 120/240 В в нескольких различных конфигурациях. В этих примерах используются комбинированные автоматические выключатели с тепловой защитой от перегрузки по току на 15 ампер и магнитной защитой от короткого замыкания.

Нагрузка в цепи

Одиночная Нагрузка

При одноконтурной схеме, питающей нагрузку на 15 ампер, мы видим, что на заземлённом (нейтральном) проводнике будет протекать ток в 15 ампер. Это нормально, поскольку заземлённый (нейтральный) и незаземлённый (фазный) проводники рассчитаны на ток в 15 ампер.

Две нагрузки в одной цепи

Два груза

В этой ситуации мы увидим 30 ампер на заземлённом (нейтральном) проводе. Однако, поскольку мы также потребляем 30 ампер через автоматический выключатель с защитой от перегрузки по току на 15 ампер, выключатель отключится.

Две нагрузки на одну опору, но с разными выключателями

Одна нога, разные выключатели

Это опасная ситуация, так как автоматические выключатели не сработают. Каждая цепь будет потреблять 15 ампер на незаземлённом (фазном) проводнике, но на заземлённом (нейтральном) проводнике будет 30 ампер. Поскольку провод рассчитан только на 15 ампер, он может перегреться и стать причиной пожара.

Две нагрузки на разные ноги

Разные ноги

Если две нагрузки находятся на разных фазах. Вы увидите, что в то время как по каждому незаземлённому (фазному) проводнику проходит ток силой 15 ампер, по заземлённому (нейтральному) проводнику ток не проходит.

0

Обязательно отключите, если нейтраль находится в другой цепи. Во-первых, если любая из цепей защищена автоматическим выключателем GFCI, он сработает. Выключатели GFCI обнаруживают разницу в токе, протекающем по горячему и нейтральному проводам. Обычно эта разница представляет собой ток, протекающий на землю, но в данном случае это будет ток, протекающий по другой цепи.

Другая проблема связана с нагрузкой. Вы увеличиваете нагрузку на нейтральный провод, который, возможно, уже рассчитан на полную номинальную нагрузку.

Я подозреваю, что устройство, которое вы подключаете, само по себе потребляет минимальный ток, так что проблема № 2, скорее всего, не является практической проблемой, хотя автоматические выключатели по-прежнему могут стать проблемой. Тем не менее, возможно, дело не в коде, хотя я не могу привести код в качестве доказательства.

Комментарии:
  • D

    Спасибо всем. Чтобы было понятнее: выключатель потребляет минимум энергии. Выключатель и розетка находятся на двух разных линиях, ни одна из которых не перегружена. Ни на одной из линий нет устройств защитного отключения. Что касается норм, то дом находится в Бразилии, где эти нормы практически не соблюдаются. Однако это новое здание с отличной электропроводкой и достаточной силой тока в главном распределительном щите. Я бы убрал нейтраль, если бы продавал дом, хотя новый владелец вряд ли будет устанавливать что-то, кроме выключателя, в распределительной коробке. Любые другие предложения приветствуются.