Можно ли постоянно подключать нейтраль генератора к нейтрали электросети?
У меня есть трёхфазный генератор мощностью 15 кВт с четырьмя проводами. Я хочу использовать его в качестве резервного генератора для своего дома. В моём доме используется однофазное питание 220 вольт по двум проводам (без заземления, так как дом довольно старый). У меня есть трёхпроводной переключатель. Я хотел узнать, можно ли постоянно подключать нейтраль генератора к нейтрали сети и просто переключать провода под напряжением. Я знаю, что этого делать не стоит, но действительно ли это опасно?
p.s.
- У меня будут проблемы с балансировкой нагрузок
- генератор не фирменный, то есть он сделан на базе 1,6-литрового двигателя Toyota (как мне кажется).
Теперь, когда стало ясно, что мне нужен нейтральный фон (спасибо longneck и bcworkz), не будет ли ошибкой реализовать следующий план
Я использую эти устройства, потому что они у меня уже есть.
khiz
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Как вы думаете, почему этого следует избегать? Нейтральный провод генератора должен быть подключен к нейтральному проводу дома.
Комментарии:
-
T
Даже при наличии общей нейтрали нелишним будет установить дополнительный заземляющий стержень рядом с местом установки генератора.
-
b
Неразъёмная нейтраль — это распространённая конфигурация переключающего устройства, но также доступны переключающие устройства с разъёмом нейтрали, поскольку неразъёмная нейтраль может вызывать проблемы при использовании оборудования для обнаружения замыкания на землю (УЗО и т. д.). При использовании переключающих устройств с разъёмом нейтрали генераторная установка должна иметь собственную систему заземления оборудования.
0
Для этого нужен специалист, который разбирается в местных правилах и особенностях электропроводки в вашем регионе.
Нейтраль вашего трёхфазного генератора должна быть заземлена, чтобы исключить короткое замыкание и чтобы при замыкании на одной фазе напряжение на других фазах не увеличивалось почти вдвое.
Если вы живёте в стране, где заземление и нейтраль объединены в вашей электросети (например, в США), то всё в порядке. Заземление, нейтраль сети и нейтраль генератора можно просто соединить на постоянной основе.
С другой стороны, если вы живёте в месте, где запрещено подключать нейтраль сети к заземлению в рамках вашей установки, то использование переключателя для подключения нейтрали становится проблематичным, поскольку подключение нейтрали генератора к нейтрали сети подразумевает отсутствие локального подключения к заземлению. Скорее всего, она всё равно будет заземлена через общую проводку, но полагаться на то, что это заземление сохранится во время отключения, было бы безрассудно.
Похожие вопросы
Какой провод мне нужен, чтобы подключить портативный генерат...
1 ответ
27.12.2025Как спланировать внедрение системы обнаружения вторжений?...
4 ответа
26.12.2025Достаточно ли отрицательных показаний бесконтактного детекто...
2 ответа
26.12.2025Прокладка сетевого кабеля категории 6 на чердаке: что предпи...
1 ответ
26.12.2025Безопасно ли прокладывать USB-кабель внутри стены?...
5 ответов
26.12.2025
Deiknymi
почему я говорю ему, чтобы он не подключал заземление генератора к сети
longneck
@Akash, ваш совет ошибочен и опасен.
Deiknymi
да, так как это не принесёт никакой пользы генератору, а вместо этого он начнёт подавать заземление в основную сеть, когда вы запустите генератор