Можно ли повторно использовать компрессионный фитинг для медной трубы?

Я снял компрессионный фитинг на медной трубе, по которой на кухню поступает холодная вода, не подозревая, что это он. Можно ли использовать компрессионный фитинг повторно или мне нужно купить новый?


Похоже, это какой-то пластик. Чтобы ослабить его, потребовалось приложить огромное усилие, а при попытке затянуть его обратно произошла утечка. Кроме того, полагаю, при замене разъёмов мне следует обмотать всё тефлоновой лентой?


введите описание изображения здесь


Комментарии:
g

@BMitch это фильтр обратного осмоса в подвале, и да, именно так я и поступил после того, как написал пост. Его не нужно было обрезать; я просто отсоединил другой конец медной трубы, которая была подсоединена к запорному клапану холодной воды. Я понятия не имею, почему мой отец, вероятно, установил медную трубу, а не тройник, когда подключал её для меня много лет назад. У меня были проблемы с этими клапанами при подключении увлажнителя в подвале.

B

На вашем месте я бы обрезал трубу и установил тройник, чтобы подключить нормальный клапан к синему трубопроводу (для льдогенератора?). Эти проходные клапаны часто засоряются и протекают, так что лучше сразу всё исправить. Затем после тройника установите новый компрессионный фитинг для раковины. Как уже упоминалось, обжимное кольцо деформируется гайкой, обеспечивая герметичность, и не будет герметичным, если сильно повреждено.

E

Тефлоновая лента здесь будет не просто бесполезна, а вредна. Тщательно очистите, не поцарапав. Если вам хочется что-то нанести, нанесите немного трубного герметика (тефлонового, если вам так больше нравится) на наружную резьбу — это никак не повлияет на герметичность, но поможет в следующий раз, когда кому-то понадобится открутить эту штуку (как противозадирное средство, но безопасное для использования с питьевой водой, в отличие от противозадирного средства).


Ваш ответ

4 ответа 3
0
Лучший ответ
w

Если его не затягивали слишком сильно, то можно использовать повторно.

Тщательно очистите сопрягаемые поверхности и не используйте скотч, замазку или что-либо ещё. И не затягивайте слишком сильно: уплотнение формируется за счёт прижатия поверхностей друг к другу и их «склеивания».

Даже в случае со стальными трубами с резьбой может пройти день или два, прежде чем затянутые фитинги обеспечат надёжную герметизацию, и поначалу из них может капать. Важно следить за тем, уменьшается ли интенсивность капель с каждым часом. Если да, то, скорее всего, всё в порядке и герметизация произойдёт.

Если капание не замедляется, попробуйте затянуть кран ещё немного, пока два последовательных небольших оборота (на 1/8 оборота) не приведут к немедленному снижению скорости капания.

Комментарии:
  • g

    @mac только что сделал это, спасибо за совет. diy.stackexchange.com/q/36613/9750

  • m

    Компрессионный фитинг предназначен для обеспечения герметичности без использования ленты/герметика/замазки. Ваш более общий вопрос о том, в каких случаях они подходят, мог бы стать темой для отдельного вопроса на diy.sx

  • g

    Я не понимаю, когда уместно использовать скотч, а когда — клейкую ленту или вообще ничего. Не могли бы вы пояснить?

0

У меня были очень короткие медные патрубки и не было запорных клапанов под раковиной в ванной. Чтобы установить компрессионные запорные клапаны, я почистил обжимное кольцо и несколько раз обернул его тефлоновой лентой. Я затянул его очень сильно, и это сработало — протечек не было. Просто делюсь опытом. Я не эксперт и не сантехник, поэтому очень благодарен за эти посты. Всем удачи~~~

Комментарии:
  • D

    Здравствуйте, и добро пожаловать на сайт «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы узнать подробности о том, как внести свой вклад в развитие сайта.

0

Я собираюсь прямо противоречить другим ответам. Как сказано в эпизоде «Смотри, Джейн Дрилл» о том, «когда использовать ленту с перфторированными и полифторированными соединениями, герметик для труб или ни то, ни другое" (см. с 6:06), деформация обжимного кольца с помощью сантехнической ленты — это предпочтительный способ повторного использования обжимного кольца, которое нельзя снять.

Как уже было сказано, при первоначальной установке на обжимном наконечнике обычно делается надрез, из-за которого он может протекать при повторном использовании. Тефлоновая лента заполняет надрез на обжимном наконечнике.

Тем не менее предпочтительнее снять обжимное кольцо, если это возможно. Если бы я был на вашем месте, я бы отрезал шланг и заменил его на комбинацию «нажимной фитинг» + фитинг (если нужно заменить клапан, то и шланг тоже нужно заменить, так что можно купить их в комплекте), так как их легко снять позже.

0
J

Я бы не стал использовать его повторно. Дело в том, что на поверхности может быть небольшое углубление от предыдущего сиденья, а форма этого конца напоминает полусферу, что позволяет сопрягаемым поверхностям менять положение в зависимости от угла наклона трубы.

Если на поверхности нет следов предыдущей установки, то использовать её безопасно. Возможно, даже небольшие повреждения можно устранить, подтянув крепление. Если это так, то стоит попробовать.

Сначала очистите и осмотрите его, при желании нанесите герметик для труб, а не тефлоновую ленту

Комментарии:
  • J

    В двух словах: лента только для резьбы, герметик — для сопрягаемых поверхностей, плоских, гладких или закруглённых, как в вашем случае. На мой взгляд, это в основном страховка, и я тоже её использую, но сопрягаемые поверхности должны плотно прилегать друг к другу. До того, как я начал использовать герметик, у меня было много протечек, теперь их нет. С другой стороны, может быть, я просто стал лучше в этом разбираться...

  • J

    Ленту нужно использовать только на резьбе, а точнее, на конической резьбе, которая есть на ниппелях труб и на концах клапанов с наружной резьбой. Если вы посмотрите на резьбовой конец, то увидите, что труба на конце меньше, чем дальше по длине. На такую резьбу можно нанести трубную смазку. Трубную смазку можно использовать и для различных типов компрессионных фитингов, таких как тот, что вы показываете, а также для фитингов с обжимным кольцом. При использовании металлических труб тип герметика не так важен, но если вы используете пластиковые трубы, будьте осторожны: есть герметик, который НЕ подходит для пластика.

  • g

    Я не понимаю, когда уместно использовать скотч, а когда — клейкую ленту или вообще ничего. Не могли бы вы пояснить?