Можно ли прокладывать кабель Romex (NM-B) в кабелепроводе?
Несколько дней назад я спросил электрика, можно ли проложить кабель в кабельном канале. Он как-то странно посмотрел на меня и сказал: «Нет, кабель Romex нельзя прокладывать в кабельном канале».
Когда я искал информацию в интернете, то обнаружил, что многие считают, что Romex нельзя прокладывать через кабелепровод, но никто не может найти соответствующий код. См., например, здесь, здесь или здесь. Однако во многих других источниках говорится, что можно, например здесь или здесь. А здесь кто-то утверждает, что в NEC говорится, что это разрешено только в том случае, если это прямо указано в местных правилах!
Итак, что же это? Можно ли проложить Romex через кабелепровод!?
BlueRaja - Danny Pflughoeft
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
7 ответов
0
Да, кабель NM можно прокладывать в кабелепроводе. На самом деле. NEC требует прокладывать его в кабелепроводе, если требуется защита от физических повреждений.
Национальный электротехнический кодекс 2011 Статья 334. Кабель с неметаллической оболочкой: типы NM, NMC и NMS II. Установка334.15 Наружные работы. При проведении наружных работ, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 300.11(A), кабель должен быть проложен в соответствии с пунктами 334.15(A)–(C).
(B) Защита от физических повреждений. При необходимости кабель должен быть защищен от физических повреждений с помощью жесткого металлического кабелепровода, промежуточного металлического кабелепровода, металлической трубки, кабелепровода из ПВХ по стандарту 80, типа RTRC с суффиксом -XW или других одобренных средств. При прокладке через пол кабель должен быть помещен в жесткий металлический кабелепровод, промежуточный металлический кабелепровод, металлическую трубку для электропроводки, кабелепровод из ПВХ по стандарту 80, тип RTRC с маркировкой -XW, или в другое одобренное средство, выступающее над полом не менее чем на 150 мм (6 дюймов). [ROP 7-94] Кабель типа NMC, проложенный в неглубоких каналах или пазах в кирпичной кладке, бетоне или самане, должен быть защищен в соответствии с требованиями раздела 300.4(F) и покрыт штукатуркой, саманом или аналогичной отделкой.
В главе 9 также есть несколько примечаний о том, как учитывать кабели при расчёте заполнения кабелепровода.
Глава 9 ТаблицыПримечания к таблицам
(5) Для проводников, не указанных в главе 9, таких как
многожильные кабели и оптоволоконные кабели, следует использовать фактические
размеры.(9) Многожильный кабель, оптоволоконный кабель или гибкий шнур с двумя или более
жилами должны рассматриваться как один проводник при
расчете процентного заполнения кабельной канализации. Для кабелей с
эллиптическим поперечным сечением расчет площади поперечного сечения
должен производиться с использованием большого диаметра
эллипса в качестве диаметра окружности.
Однако это зависит от того, где находится кабелепровод. Если кабелепровод находится под землёй (или в любом другом влажном месте), то использовать кабель NM нельзя.
Национальный электротехнический кодекс 2011 Статья 300. Способы подключения I. Общие требования300.5 Подземные сооружения.
(B) Влажные помещения. Внутренняя часть корпусов или кабельных каналов, установленных под землей, считается влажным помещением. Изолированные проводники и кабели, установленные в этих корпусах или кабельных каналах в подземных сооружениях, должны быть сертифицированы для использования во влажных помещениях и соответствовать требованиям стандарта 310.10(C). Любые соединения или сращивания в подземных сооружениях должны быть сертифицированы для использования во влажных помещениях.300.9 Неизолированные кабельные каналы во влажных помещениях над уровнем земли. Если неизолированные кабельные каналы установлены во влажных помещениях над уровнем земли, то внутренняя часть этих каналов считается влажным помещением. Изолированные проводники и кабели, установленные в неизолированных кабельных каналах во влажных помещениях над уровнем земли, должны соответствовать требованиям 310.10(C).
Статья 334. Кабель с неметаллической оболочкой: типы NM, NMC и NMS II. Установка334.12 Использование запрещено.
(B) Типы NM и NMS. Кабели типов NM и NMS не следует использовать в следующих условиях или в следующих местах:(4) Во влажных или сырых помещениях
Комментарии:
-
J
@the_meter413: «Определение raceway в стандарте Art. 100 указывает на то, что это закрытый канал, предназначенный специально для размещения проводов, кабелей или шин». EMT технически не является «каналом» и имеет другие требования (например, к монтажу), но это всё равно «канал».
-
t
Это всего лишь моё мнение — поправьте меня, если я ошибаюсь, — но мне кажется, что терминологические нюансы сбивают с толку многих любителей делать всё своими руками. Я думаю, что существует ошибочное представление о том, что в любом случае, когда провод или кабель находится в трубке, эта трубка является «каналом». Если я правильно понимаю NEC, то трубка является «каналом» только в том случае, если она проходит между двумя панелями или коробками. Если вы (например) прокладываете отрезок кабеля NM-B от потолка до накладной электромонтажной коробки через отрезок EMT, то этот отрезок EMT считается «защитной гильзой», а не «каналом». Может ли кто-нибудь, обладающий более глубокими знаниями, предложить правку, чтобы прояснить этот вопрос?
-
n
@cryptic0, я могу подтвердить, что NEC 2017, 334.15 (B) — это то же самое. Это означает, что кабель NM при необходимости может быть защищён кабельным каналом.
-
c
@Tester101 Можете ли вы подтвердить, что в коде 2017 года ничего не изменилось? Я не могу найти ни один из этих разделов в своде правил 2017 года (версия Redline).
-
E
Допускается заполнение одного провода/кабеля на 53 %, а при наличии более двух проводов — на 40 %.
-
T
@Bryce Вам нужно рассчитать площадь поперечного сечения кабеля, а затем использовать эти данные для определения заполнения.
-
B
Каков коэффициент заполнения — сколько оболочек допускается для данного размера?
0
Можно, но на самом деле оно того не стоит...
Это просто кошмарNM (Romex) — это уже цельный провод, за исключением больших размеров, а теперь у вас есть 3–4 провода, соединённых вместе. Вы пытаетесь протянуть его через отводы с радиусом изгиба около 14 дюймов, и если NM перекручивается (а это происходит всегда), то в этих местах он действительно застревает. Это просто жёсткое, мучительное натяжение — достаточное для того, чтобы «навсегда отбить у вас желание использовать кабелепровод», а жаль, потому что кабелепровод — это отличное решение, если использовать многожильный провод, который легко протягивать.
При вытягивании этого жёсткого кабеля возрастает риск его повреждения. Более того, «кабель в кабелепроводе» часто выбирают новички просто потому, что они не знают, что провод может быть в других формах. Это ещё больше повышает риск повреждения.
Для этого требуется смехотворно большой трубопроводВам всё равно придётся производить расчёты и соблюдать правила заполнения кабелепровода, а они очень строги в отношении кабеля. Большинство кабелей имеют продолговатую форму, и правила гласят, что нужно использовать самый большой размер и рассматривать кабель как круглый провод такого размера.
- Для одного «провода» допускается заполнение кабелепровода на 53 %. Это означает, что внутренний диаметр кабелепровода должен составлять не менее 137 % от большого поперечного сечения кабеля. Это не так уж плохо, но...
- Для двух «проводов» допускается заполнение только на 31 %. Это сделано для того, чтобы защитить провода от перетирания. Это означает, что внутренний диаметр кабелепровода должен быть как минимум в 2,54 раза больше наибольшего размера кабеля.
- Для трёх «проводов» допускается заполнение на 40 %. Это означает, что кабелепровод должен быть как минимум в 2,74 раза шире кабеля (при трёх проводах), а при большем количестве проводов — шире ещё.
Например, кто-то захотел продеть три кабеля № 6 через кабелепровод диаметром 2,5 см. Это легко сделать с шестью отдельными проводами № 6 THHN и тремя оголёнными заземляющими проводами № 10. Однако для трёх кабелей № 6 UF размер кабелепровода должен быть 7,5 см вместо 2,5 см. Ого.
Вы, конечно, можете это сделать, но вам придётся использовать довольно толстый кабель, и вам будет сложно его протянуть.
Комментарии:
-
u
Да, неразумно бегать на длинные дистанции. Парни бегают на короткие дистанции, чтобы защитить себя.
0

Для прокладки кабеля Romex с неметаллической оболочкой NM-B в электротехническом коробе используйте специальный фитинг, как показано выше, в соответствии с инструкциями производителя.
В кабелепроводе, в отличие от воздушных линий электропередачи или от кабелей, проложенных в земле, где тепло отводится грунтом, не так много охлаждающего воздуха, поэтому есть основания опасаться, что тепло со временем повредит изоляцию. С другой стороны, нагрев кабеля в кабелепроводе не намного сильнее, чем в окружающей среде, например на чердаке в жаркий летний полдень.
Установите проводку для потолочного вентилятора в жаркий и влажный безветренный августовский день в Джорджии, чтобы оценить двойную маркировку H, 194 °F.
Чтобы упростить вытягивание NM в кабелепроводе, не делайте этого. Снимите оболочку, оставив для вытягивания только провода с THHN изоляцией, как при переходе вашей схемы с 3/8 " MC на EMT.
Комментарии:
-
u
Да, зачем вам тянуть NM вдоль кабелепровода, изолировать его и защищать... Но это же код,
-
T
Если вы используете EMT для защиты от повреждений, то да. Если это прокладка кабелепровода от коробки к коробке, просто перейдите на THHN на время прокладки кабелепровода.
-
J
Я только что отсоединил кабель ROMEX, лежавший на полу грузовика. Разумеется, на изоляции отдельных проводников не было никакой маркировки. То есть вы предлагаете использовать NM-B и 3/8-дюймовый MC в EMT с оставленными оболочками и броней соответственно?
-
T
Провода в кабеле NM не имеют индивидуальной маркировки, поэтому их нельзя использовать вне оболочки...
0
В дополнение к отличному ответу Tester101 о том, в каких случаях кабель NM-B можно прокладывать в кабелепроводе, в Национальном электротехническом кодексе есть раздел, который косвенно запрещает прокладывать кабель NM-B в кабелепроводе в определённых случаях:
Из NEC 2014 года:
312.5 Шкафы, распределительные коробки и корпуса для подключения счетчиков. Провода, входящие в корпуса, указанные в данной статье, должны быть
защищены от истирания и соответствовать требованиям 312.5(A)–(C).(C) Кабели. При использовании кабелей каждый кабель должен быть закреплен на
шкафу, распределительной коробке или корпусе розетки. Исключение: кабели с
полностью неметаллической оболочкой могут проходить через верхнюю часть
корпуса для поверхностного монтажа через один или несколько негибких кабельных каналов
длиной не менее 450 мм (18 дюймов) и не более 3,0 м (10 футов),
при условии соблюдения всех следующих требований:(a) Каждый кабель закрепляется на расстоянии 300 мм (12 дюймов) от внешнего конца направляющей вдоль
оболочки(б) Направляющая проходит непосредственно над ограждением и не
проникает в несущий потолок.(c) На каждом конце направляющей предусмотрены фитинги для защиты
кабеля(кабелей) от истирания. Фитинги остаются доступными после
установки.(d) Направляющая закрыта или заглушена с внешней стороны с помощью одобренных
средств, чтобы предотвратить доступ к корпусу через направляющую.(e) Оболочка кабеля проходит через канал и выступает
за пределы корпуса за фитингом не менее чем на 6 мм (1⁄4 дюйма).(f) Дорожка качения крепится на внешнем конце и в других точках в
соответствии с применимым стандартом.(g) При прокладке в кабелепроводе или трубе заполнение кабелями не
превышает допустимое для кабельных каналов или
труб, указанное в таблице 1 главы 9 настоящего Свода правил, и все применимые
примечания к ней. Информационное примечание: допустимое заполнение кабелями круглых каналов указано в таблице 1 главы 9, включая
примечание 9. См.
310.15(B)(3)(a) для получения информации о необходимом снижении допустимой нагрузки для нескольких кабелей, проложенных в одном канале.
Фитинги, которые используются для ввода кабеля NM в распределительный щит, также обеспечивают крепление кабеля к щиту. Если используется кабелепровод, я не знаю другого одобренного способа крепления кабеля к распределительному щиту, который требовался бы для кабелепроводов длиной более 10 футов. Таким образом, с практической точки зрения, вы не можете проложить весь кабель NM-B (или любой другой кабель с неметаллической оболочкой) в кабелепроводе от распределительного щита, поскольку в этом случае максимальная длина кабеля от накладного шкафа, распределительной коробки или корпуса розетки для счетчика (включая распределительные щиты/коробки) составит 10 футов.
NM-B может выйти из панели в кабелепроводе только сверху.
Согласно этому пункту, кабелепровод для линий, подключенных непосредственно к панелям, установленным на поверхности, также должен быть негибким. Я считаю, что гибкий кабелепровод не подходит, поскольку он в любом случае не обеспечивает защиту от физических повреждений, а это основная практическая причина для прокладки кабеля NM-B в кабелепроводе, так что с таким же успехом можно подключить кабель напрямую к распределительному щиту.
Этот пункт также подразумевает, что прокладка кабеля NM-B, полностью заключённого в кабелепровод, прикреплённый к встраиваемой панели, запрещена. Я полагаю, что это связано с тем, что негибкий кабелепровод не указан в стандарте, поскольку кабель NM-B в любом случае должен быть защищён от повреждений настенным покрытием встраиваемой панели, и нет необходимости в негибких кабельных каналах для защиты кабеля.
Комментарии:
-
O
Возможно, было выбрано значение 10 футов, так как это стандартная длина кабелепровода, и если используется только одна длина, то в стандарте не указано, как соединять другие секции и необходимые для них фитинги… это моё предположение
-
s
...используется с NM для защиты от физических повреждений при выходе из панели, но я согласен с тем, что с точки зрения безопасности это не имеет значения. Возможно, это также связано с опасениями по поводу нагрузки от веса кабельной сборки на различные части сборки при подъёме на пару этажей без крепления через каждые 4,5 фута, но вы можете закрепить кабель NM на панели, не помещая его в кабелепровод, а затем сразу же перейти на длинный вертикальный кабелепровод, что будет законно и создаст практически такую же ситуацию. Я не знаю наверняка, почему было выбрано 10 футов, но вот несколько предположений.
-
s
@Robert Moody Я не писал этот код, я просто сообщаю, что в нём написано. Будет ли инспектор проверять вас по этому малоизвестному разделу? Думаю, что нет, но при желании они могли бы это сделать. Я видел обсуждения, в которых говорилось, что этот пункт существует в первую очередь потому, что ленивые электрики брали короткий отрезок большого кабелепровода, пропускали через него несколько кабелей NM и говорили, что это соответствует нормам, потому что кабели находятся в кабелепроводе, хотя на самом деле они делали это, чтобы не крепить кабели к коробке. Я предполагаю, что это ограничение на длину кабелепровода в 10 футов призвано подчеркнуть, что кабелепровод должен только...
-
u
Что произойдёт? Затем вы закрепите провода в кабелепроводе так, чтобы они не упали в панель. Ваши провода не упадут в
-
s
@Ed Beal Именно так, за исключением пункта, процитированного в моём ответе, в котором говорится: «При использовании кабеля каждый кабель должен быть закреплён на корпусе шкафа, распределительной коробки или счётчика.» Если вы прокладываете кабель NM-B в кабелепроводе длиной более 10 футов, вам понадобится одобренный способ крепления кабеля к коробке. Если такой способ существует, я о нём не знаю.
-
E
Кабель-канал крепится к коробке, и при прокладке кабеля через него не требуются зажимы.
-
s
@tylerl Как закрепить кабель NM на распределительном щите, если он проходит через кабелепровод длиной более 10 футов? Обычно крепление осуществляется с помощью фитингов, которые вставляются в щит. Я хочу сказать, что если вы не можете закрепить кабель с помощью одобренного метода, то его использование запрещено.
-
t
Похоже, вы неправильно это поняли. Речь идёт о креплении кабеля, а не о том, разрешён ли его прокладкой. В Кодексе говорится: «При прокладке кабеля каждый кабель должен быть закреплён...» за исключением случаев, описанных ниже, в том числе в первую очередь кабель должен быть закреплён на другом конце кабелепровода. По сути, это означает, что если кабель входит в коробку сверху через короткий отрезок кабелепровода, то можно закрепить кабель на другом конце кабелепровода, а не внутри коробки, при условии, что вы соблюдаете все остальные требования.
0
Тепло, которое в первую очередь интересует NEC, является ВНУТРЕННИМ, а во вторую — окружающим (температура воздуха). Внутреннее тепло выделяется при прохождении тока через сопротивление провода и добавляется к окружающему теплу. (Чем больше сечение провода, тем ниже сопротивление и меньше нагрев. Сечение 14 меньше, чем 12 или 10.)
В NEC есть таблицы, которые помогают монтажникам выбрать правильный размер провода и кабелепровода для снижения тепловыделения и обеспечения надлежащего отвода тепла.
NEC — это не инструкция по эксплуатации, а свод правил по установке (там, где он принят). Если вы планируете сделать что-то своими руками, не используйте код в качестве инструкции. В магазинах HD, Lowes и книжных магазинах можно найти множество публикаций, которые помогут вам в реализации электротехнических проектов своими руками и, скорее всего, не нарушат правила для таких домашних проектов, а также предоставят необходимую информацию из NEC. Любой проект, не описанный в этих книгах для самостоятельного изучения, следует доверить лицензированному электрику. Помните, что соблюдение требований — это минимальное условие. Кроме того, надпись «электрик» на кузове грузовика не означает, что у человека есть лицензия или он действительно разбирается в своём деле.
Кабель может не требоваться в коде для обозначения типа провода или метода подключения, но это может быть желательно для обеспечения безопасности от физического повреждения в вашей конкретной установке. Провод или кабель большего размера гарантирует, что вы будете пропускать тепло. NEC опубликован NFPA, Национальной ассоциацией по предотвращению пожаров, большая часть кодекса предназначена для предотвращения электрических пожаров.
(Полужирным ниже выделено мной)
300.4 Защита от физических повреждений. Провода, кабельные каналы и кабели должны быть защищены от физических повреждений.
(A) Кабели и кабельные каналы, проходящие через деревянные элементы.
(1) Просверленные отверстия. Как на открытых, так и на скрытых участках, где проводка прокладывается через просверленные отверстия в балках, стропилах или деревянных элементах, отверстия должны быть просверлены таким образом, чтобы край отверстия находился на расстоянии не менее
32 мм (1 1⁄4 дюйма) от ближайшего края деревянного элемента. Там, где невозможно соблюсти это расстояние, кабель или кабелепровод должны быть защищены от проникновения шурупов или гвоздей стальной пластиной (пластинами) или втулкой (втулками) толщиной не менее
1,6 мм (1⁄16 дюйма) и соответствующей длины и ширины
установленными таким образом, чтобы они закрывали область прокладки кабеля.
Исключение № 1: стальные пластины не требуются для защиты жёсткого металлического кабелепровода, промежуточного металлического кабелепровода, жёсткого неметаллического кабелепровода или электрических металлических трубок.
При этом да, nm и nmc можно прокладывать в кабелепроводе, но это не является стандартной практикой, поскольку они предназначены и разрешены для прокладки открытым способом, за некоторыми исключениями, касающимися ЗАЩИТЫ. Помните, что в вопросах, связанных с нормативными актами, последнее слово в толковании правильного применения остаётся за AHJ (местным инспектором) и NFPA. ПОЖАЛУЙСТА, БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! Поищите в Google, как электричество убивает/
Комментарии:
-
u
Да, в гараже можно провести кабель для гаражных ворот через просверленные отверстия в балке. Это безопасно. Теперь вы начинаете спускаться по стенам. Ситуация меняется, инструменты могут задеть провод и т. д. Пропустите кабель через защитную сетку, чтобы защитить его в кабелепроводе. Это разрешено и безопасно.
0
Нет, вы не можете прокладывать проводку Romex в кабелепроводах. В своде правил речь идёт о кабеле THHN и других видах проводки, которые, несмотря на изоляцию одним слоем, не имеют второго покрытия и соединены с двумя или тремя другими проводами. При подаче питания выделяется тепло, и это главная проблема.
Комментарии:
-
E
На самом деле современный NMB рассчитан на температуру 90 градусов. Большинство панельных плат. И устройства имеют более низкие температурные характеристики, что ограничивает допустимый ток для конкретного сечения провода. Вы можете использовать более высокий допустимый ток при температуре 90 градусов для расчёта снижения номинальных характеристик, если вам нужно сгруппировать провода или проложить их в ниппеле на расстояние более 24 дюймов.
-
K
Миф заключается в том, что если снять внешнюю оболочку с провода NM-B, то на нём больше не будет маркировки ANSI, что сводит на нет весь смысл использования ANSI. Провод NM-B уже имеет пониженное сечение до 60° из-за оболочки, хотя отдельные проводники рассчитаны на 90°. Использование провода NM без оболочки запрещено. То же самое касается кабеля MC и любого другого кабеля, на оболочке которого, а не на проводниках, указана маркировка ANSI.
-
B
Как указано в принятом ответе, это ошибочный миф среди электриков. В ответе цитируется Национальный электротехнический кодекс, в котором прямо указано «Кабель с неметаллической оболочкой: типы NM ...», что не относится к THHN.
0
Одна из причин, по которой не стоит прокладывать кабель Romex в кабелепроводе, заключается в том, что он выделяет больше тепла, и его не рекомендуется прокладывать в кабелепроводе. Если у вас есть кабелепровод, вы можете проложить в нём изолированные провода, это, вероятно, будет дешевле. Когда кабель Romex проложен в кабелепроводе, он не может «дышать» и выделяет слишком много тепла. Я всегда думал, что это нормально. И я спросил об этом лицензированного электрика. Он как-то странно посмотрел на меня и сказал, как будто это был глупый вопрос, что так делать нельзя, потому что провода будут слишком сильно нагреваться, и что если вам нужно использовать кабелепровод, то не используйте также и кабель Romex. Нужно выбрать что-то одно. Кабель Romex используется в стенах и на чердаке для внутренних работ. Гибкий кабелепровод EMT используется в условиях, когда кабель подвергается воздействию окружающей среды. Серая кабельная труба из ПВХ используется для прокладки проводов под землёй. Но, конечно, это изолированные провода.
Комментарии:
-
u
Для коротких пробежек нормально, можно не снимать куртку. В Нью-Гэмпшире это не проблема. Если бы вы построили целый гараж в ЭМТ. Хотя это хороший способ, вы бы не так много работали. Ваша ставка была бы безумной
-
u
Все ли согласны с тем, что прокладка неизолированных медных проводов в длинных кабелепроводах не соответствует нормам? Зачем вам это? Прокладка неизолированных медных проводов на коротких участках для защиты допустима. Прокладка неизолированных медных проводов на чердаках допустима. Если вы проложили один провод #14-2 в кабелепроводе 1/2 в неотапливаемом гараже, насколько горячим будет этот провод? А если вы добавите ещё один провод, проложите его в кабелепроводе 3/4.
-
u
Опять код, который не имеет логического смысла. Что лучше изолирует: кабелепровод с воздушным пространством или кабель, проложенный в целлюлозной изоляции. Кабель Romex в изолированной стене будет нагреваться сильнее, чем кабель Romex в кабелепроводе. Я могу привести и другие причины, но нагрев — это глупый аргумент.
-
u
Если ваш провод выделяет так много тепла, что тонкий слой изоляции может привести к перегреву, то у вас более серьёзные проблемы, чем просто прокладка Romex в кабелепроводе.
-
B
Да, мы все это слышали, но, насколько я могу судить, это похоже на городскую легенду. Кабель уже окружен несколькими слоями резины, которая является очень хорошим теплоизолятором. Труба, по которой он проходит, обеспечивает лишь незначительную дополнительную теплоизоляцию. Но независимо от того, городская это легенда или нет, она не соответствует нормам NEC (см. ответ выше).
Похожие вопросы
Должен ли заземляющий провод от распределительного щита до н...
5 ответов
25.12.2025Нужны ли мне распределительные коробки в местах подключения ...
2 ответа
29.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025
user101687
Я всегда думал, что у NM было 60, а потом появился Nm-B, и рейтинг romex вырос до 90
Kris
Миф заключается в том, что если снять внешнюю оболочку с провода NM-B, то на нём больше не будет маркировки ANSI, что сводит на нет весь смысл использования ANSI. Провод NM-B уже имеет пониженную температуру до 60° из-за оболочки, хотя отдельные проводники рассчитаны на 90°. Использовать провод NM без оболочки запрещено. То же самое касается кабеля MC и любого другого кабеля, на оболочке которого, а не на проводниках, указана маркировка ANSI