0
Можно ли прокладывать провода THHN через чердак без кабелепровода?
У меня новая мастерская, и я провожу в неё 6/3. Мой кабель должен проходить от существующей панели через чердак, вниз по внешней колонне (с обычным сайдингом), а затем в подземный кабелепровод.
Я понимаю, что для кабелепровода нужно использовать THHN, но нужно ли менять его на Romex для чердачной части? Кажется, я могу просто продолжить использовать THHN, верно? Я знаю, что THHN не защищён, но он не проходит через обычные стены и будет практически «недоступен».
Jason
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Проложите его в кабелепроводе. NEC 300.3(A) запрещает прокладывать THHN (или любой другой одножильный провод, за исключением нескольких случаев, таких как одножильный провод MI и SE/USE, воздушные провода или EGC) вне какого-либо кабелепровода (кабелепровода, поверхностного кабелепровода, кабельной лотки и т. д.):
(A) Одножильные проводники. Одножильные проводники, указанные в таблице 310.104(A)
, должны устанавливаться только в тех случаях, когда это предусмотрено признанным методом монтажа, описанным в главе
3.
Комментарии:
-
T
@jKlaus да, да, так и будет
-
j
Должна ли часть кабеля, идущего к дополнительной панели, проходить в кабелепроводе, если он полностью проложен в полости стены?
0
Проложите кабель по всей длине.
Чердаки привлекают грызунов, особенно милых зверьков с пушистыми хвостами. Они перегрызают провода. Кабель-канал стоит недорого и может избавить вас от множества проблем.
Я видел слишком много случаев, когда грызуны перегрызали кабель Romex до самой меди, чтобы доверять ему там, где могут быть грызуны. Это доставит мне немало хлопот и потребует дополнительных расходов. Но я ненавижу сжигать здания, особенно если они мои.
Комментарии:
-
u
"По этой логике, вся проводка в стенах также должна быть в кабелепроводе" не имеет смысла, поскольку это подпадает под действие NEC, например, статьи 334. Одиночные провода, такие как MTW, TF, TFF, TFN, TFFN, THHN, THW, THWN, TW, XHHW, должны находиться в канатном канале или дорожке качения в соответствии с NEC, глава 3.
-
E
Только если THHN также является TWN — в любом случае, это один из водонепроницаемых кабелей. Если это только THHN, его нельзя прокладывать в наружном кабелепроводе, который находится во влажной среде. Но большинство таких кабелей многожильные.
-
J
Кстати, на чердаке нет настоящих грызунов, но лучше перестраховаться
-
J
Спасибо всем. Лично я считаю, что прокладка кабеля на чердаке — это перебор, хотя на самом деле это сэкономило бы мне деньги (за счёт моего времени). Я нашёл кабель THHN 6 AWG по цене 51 цент за фут, а кабель NM-B 6 AWG — по цене 2,79 доллара за фут! Я, скорее всего, остановлюсь на первоначальном плане — Romex на чердаке и THHN в подземном кабелепроводе. Насколько я знаю, этого требует стандарт
-
E
Я же говорил, что это доставит мне немало хлопот и будет стоить денег. Я не в Чикаго, но чем больше я вижу перегрызенных кабелей, тем больше понимаю «Чикагский кодекс».
-
b
@Tester101 Я согласен, что в большинстве случаев прокладка кабеля на чердаке — это перебор, но если есть проблема с грызунами, то, скорее всего, она будет более серьёзной на чердаке, чем в стенах. В стенах чаще заводятся мыши, чем белки или еноты.
-
T
Согласно этой логике, вся проводка в стенах тоже должна быть в кабельном канале.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
Tester101
Не знаю, на каком расстоянии находится розетка, но вам нужно убедиться, что сечение провода соответствует расстоянию. Кроме того, похоже, что вы подключаете отдельное здание, поэтому вам нужно убедиться, что заземление выполнено правильно.
Tester101
Не думаю, что я стал бы прокладывать провода вне какой-либо кабельной трассы. Будь то пластиковая оболочка, кабелепровод, кабельный лоток и т. д.