Можно ли проложить кабели от наружной коробки к внутренней через шпильки 2x4?
Я переделываю наш навес для машины в гостиную, и у нас снаружи есть распределительный щит на 100 ампер, который подает питание на распределительный щит внутри дома. Кабель будет проходить через каркас стены. Можно ли по правилам провести этот кабель через стойки 2x4, если просверлить в них отверстия??
Kevin
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Национальный электротехнический кодекс требует защиты кабеля или кабелепровода (канала).
Национальный электротехнический кодекс (NEC)300.4 Защита от физических повреждений. Там, где существует риск физического повреждения, проводники должны быть защищены.
(A) Кабели и кабельные каналы, проходящие через деревянные элементы.
(1) Просверленные отверстия. Как на открытых, так и на скрытых участках, где проводка прокладывается через просверленные отверстия
в балках, стропилах или деревянных элементах, отверстия должны быть просверлены таким образом, чтобы
край отверстия находился на расстоянии не менее 32 мм (11⁄4 дюйма) от ближайшего
края деревянного элемента. Там, где невозможно соблюсти это расстояние,
кабель или кабелепровод должны быть защищены от проникновения шурупов или
гвоздей с помощью стальной пластины(й) или втулки(й) толщиной не менее 1,6 мм (1⁄16 дюйма)
и соответствующей длины и ширины, установленных таким образом, чтобы закрыть
проводку.Исключение № 1: стальные пластины не требуются для защиты жёстких металлических кабелепроводов, промежуточных металлических кабелепроводов, жёстких неметаллических кабелепроводов
или электрических металлических трубок.(2) Выемки в древесине. Если нет возражений против ослабления конструкции здания, то как на открытых, так и на скрытых
участках допускается прокладка кабелей или кабельных каналов в выемках
в деревянных стойках, балках, стропилах или других деревянных элементах, где кабель
или кабельный канал в этих местах защищен от гвоздей или шурупов с помощью
стальной пластины толщиной не менее 1,6 мм (1⁄16 дюйма) и соответствующей
длины и ширины, установленной таким образом, чтобы она закрывала место прокладки проводки. Стальная
пластина должна быть установлена до нанесения финишного покрытия.Исключение № 1: стальные пластины не требуются для защиты жёстких металлических кабелепроводов, промежуточных металлических кабелепроводов, жёстких неметаллических кабелепроводов
или электрических металлических трубок.
Строительные нормы определяют, какого размера могут быть отверстия и выемки.
Международный жилищный кодекс (МЖК)В любом стержне можно просверлить отверстие при условии, что диаметр
полученного отверстия составляет не более 60 % от ширины стержня, а край
отверстия находится на расстоянии не более 5/8 дюйма от края стержня, и отверстие
не расположено в том же месте, что и вырез или выемка. Стержни, расположенные в
наружных стенах или несущих перегородках, в которых просверлено более 40 % и до 60 %
отверстий, также должны быть продублированы, при этом допускается сверление не более 2 последовательных продублированных стержней
отверстий.

Это означает, что для несущих стен с шипами 2x4 максимальный диаметр отверстия составляет 1 3/8 дюйма, а максимальная глубина выемки — 7/8 дюйма. Для ненесущих стен с шипами 2x4 максимальный диаметр отверстия составляет 2 1/8 дюйма, а максимальная глубина выемки — 1 3/8 дюйма. Для несущих стен с шипами 2x6 максимальный диаметр отверстия составляет 2 3/16 дюйма, максимальная глубина выемки — 1 3/8 дюйма. Для ненесущих стен с шипами 2x6 максимальный диаметр отверстия составляет 3 5/16 дюйма, максимальная глубина выемки — 2 3/16 дюйма.
Прежде чем продолжить, проверьте местные нормы и правила на предмет изменений. Также рекомендуется проконсультироваться с инженером, чтобы убедиться в сохранении структурной целостности.
Комментарии:
-
C
Ногтевые пластины, точно.
-
T
@user5295, если вы соблюдаете все эти правила и в них не было внесено никаких местных изменений, то да, всё в порядке.
-
K
Итак, по правилам можно прокладывать эти кабели через стойки 2x4, если я установлю на лаги защитные пластины, чтобы кабель не повредился гвоздями и т. д.???
Похожие вопросы
Можно ли сделать трёхпозиционный переключатель, если источни...
3 ответа
26.12.2025Почему не работает датчик движения для включения света?...
2 ответа
31.12.2025Можно ли сделать две трёхпозиционные переключаемые цепи с об...
1 ответ
31.12.2025Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025Определите тип выключателя...
1 ответ
24.12.2025
ratchet freak
Я видел, как это делается, но подожду, пока настоящий эксперт расскажет подробности