0
Вопрос

Можно ли проложить один провод сечением 12 АWG снаружи кабеля 12-2 для питания вентилятора?

У меня обычный провод 12-2, идущий к вентилятору в ванной. Расскажите, пожалуйста, о проблемах с соблюдением норм, которые могут возникнуть при подключении к вентилятору дополнительного экранированного провода 12-го калибра, чтобы я мог подключить вентилятор и светильник отдельно. Есть ли какие-то ограничения, должен ли он работать с существующим кабелем... что угодно.


Комментарии:
J

Я думаю, вы спрашиваете: «Можно ли использовать кабель 12/2 плюс один проводник 12AWG как кабель 12/3?» Полагаю, вы спрашиваете об использовании одних и тех же заземляющих и нейтральных проводников. Я почти уверен, что ответ — «да», но у меня нет ссылки на нормативный документ.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Выглядит не очень.

Национальный электротехнический кодекс 2011 Статья 300. Способы подключения

300.3 Проводники.
(B) Проводники одной цепи. Все проводники одной цепи и, при наличии, заземляющий проводник, а также все заземляющие и соединительные проводники оборудования
должны находиться в
одной и той же кабельной дорожке, вспомогательном желобе, кабельном лотке, узле кабельных шин,
траншее, кабеле или шнуре, если иное не разрешено в соответствии
с пунктами 300.3(B)(1)–(B)(4).

Это делается для того, чтобы все провода располагались близко друг к другу и магнитные поля действовали должным образом. А ещё для того, чтобы следующий специалист мог понять, что происходит, и ему не пришлось бы искать все проводники цепи в куче кабельных каналов.

Если бы это был провод управления/сигнализации, а не провод, подающий питание для работы вентилятора, то это была бы совсем другая история.

Комментарии:
  • S

    @Tester101: Учитывая то, что я вижу, заходя в большинство коммерческих зданий в наши дни, многие люди с вами не согласятся. Это печальный отзыв о современных мастерах своего дела.

  • T

    @DMoore Это значит «не так, как это

  • D

    Что значит «аккуратные и практичные манеры»? Вот это отличный вопрос. Насколько я знаю, это сильно зависит от инспектора.

  • T

    @DMoore По этому поводу см. мой любимый раздел кодекса 110.12 Механическое выполнение работ. Электрооборудование должно быть установлено аккуратно и качественно.

  • D

    А что, если их склеить скотчем и скрепить степлером? Всё равно не подходит?

0

Если у вас пластиковый кабель типа Romex, то вам следует проложить ещё один кабель 12-2 с проводом заземления до вентилятора от места переключения. Одного изолированного проводника недостаточно для обеспечения безопасности. При прокладке такого кабеля просто подключите дополнительные провода нейтрали и заземления к существующим соединениям в коробках на каждом конце.

На самом деле (в некоторых случаях) может быть проще просто удалить существующее соединение 12-2 и заменить его на соединение 12-3.

Если существующая проводка проложена в кабелепроводе, гибком кабеле или другой экранированной схеме подключения в соответствии с действующими нормами, то дополнительная или заменяющая проводка должна быть проложена таким же образом.

Комментарии:
  • D

    Я уверен, что Тестер так или иначе разбирается в электротехнике, но я не могу найти нужную информацию. Думаю, я не совсем разбираюсь в терминологии.

  • D

    Автоматический выключатель на 20 ампер для существующей... Я знаю, что мог бы заменить его на 15-амперный, но в этой цепи много других устройств.

  • M

    @gregmac — он говорит, что существующая проводка соответствует 12 AWG. В зависимости от характера проводки, ведущей к распределительному щиту, и номинала защитного автоматического выключателя, может быть небезопасно подключать провод 14 AWG к цепи ниже по потоку.

  • g

    Нужен ли для вентилятора/света провод сечением 12 AWG? Почему бы не использовать провод сечением 14-3?

  • D

    и, чёрт возьми, я только что понял, что у меня наверху есть потолочный вентилятор, который подключён к стене, и я бы хотел провести от него кабель вниз. Мне придётся снять гипсокартон, чтобы проложить новую линию, если это не противоречит нормам.

  • D

    Это просто моя жадность. У меня есть куча кабелей 12-2, 12 одножильных, 14-2 и 14-3, но нет 12-3... Поэтому я подумал, почему бы просто не проложить одну жилу 12-го кабеля рядом с 12-2-м для питания вентилятора... Просто я никогда не читал об этом в электротехнических нормах и правилах, а с электричеством я всегда поступаю по правилам.