0
Можно ли проложить PEX через трубу из ПВХ, встроенную в бетонный пол с подогревом?
Я строю новый дом в штате Нью-Йорк. Он будет стоять на фундаменте, а пол будет с подогревом. Я собираюсь провести водопровод (труба из сшитого полиэтилена) к каждой ванной комнате, раковине, унитазу и т. д. в бетоне, но внутри трубы из ПВХ диаметром 1-1/4 дюйма.
Есть ли какие-то проблемы с таким подходом?
Vince
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Вы укладываете систему лучистого отопления (из сшитого полиэтилена) непосредственно в пол. Поэтому я не вижу никаких преимуществ в том, чтобы помещать водопровод из сшитого полиэтилена в гофру, а на недостатки указывают другие ответы. Если вы по какой-то причине особенно беспокоитесь о водопроводе, проложите двойные трубы и закройте одну из них с обоих концов, чтобы она служила резервной. Кроме того, вы можете обернуть и заклеить герметиком
все трубы в местах, где будет находиться компенсационный шов (он немного амортизирует трубу, если бетон трескается и смещается), а также добавить немного больше арматурной стали, чем указано в минимальном количестве.
Оберните уплотнитель вокруг трубы на расстоянии около 60 см (по 30 см с каждой стороны) от запланированных компенсационных швов.
0
Будьте обеспокоены
- Точки входа крыс и маунтов.
- Изгибы, которые делают невозможной замену трубы в будущем.
- Толщина бетона как над, так и под кабельной трубой диаметром 1-1/4 дюйма, а также любые разрывы стальной арматуры. Помните, что бетон должен свободно обволакивать всю сталь, а сталь, зажатая между кабельной трубой, не будет функционировать должным образом.
- Точки входа термитов.
0
Я вижу две проблемы, которые требуют решения.
1) Достаточно ли велика труба из ПВХ диаметром 1-1/4 дюйма, чтобы вы могли вытащить старую и заменить её новой трубой из сшитого полиэтилена, если в будущем возникнет такая необходимость?
2) Убедитесь, что труба из ПВХ не уменьшает толщину плиты настолько, что это может привести к ослаблению бетона и появлению трещин. Поперечная сетка и арматура в бетоне значительно улучшат ситуацию, но всё же предусмотрите дополнительную толщину в местах, где проложена труба.
Похожие вопросы
Почему после стирки в нашей стиральной машине одежда может п...
12 ответов
23.12.2025Как сделать так, чтобы разбрызгиватель/система полива не ост...
3 ответа
24.12.2025Почему из кранов течёт голубая вода?...
4 ответа
24.12.2025Как восстановить компрессионное соединение без замены оливы?...
2 ответа
23.12.2025Откуда в системе водоснабжения может взяться воздух?...
0 ответов