Вопрос

Можно ли проложить провод сечением 10 AWG от автоматического выключателя к переключателю, а затем провод сечением 8 AWG от переключателя к насосу?

Я прокладываю провод сечением 8 А от распределительного щита к насосу (который находится в 200 футах от дома).


Я хочу установить выключатель рядом с распределительным щитом и узнать, можно ли использовать провод сечением 10 кв. мм от распределительного щита до выключателя и при этом обеспечить необходимую силу тока для насоса (то есть чтобы он не перегревался).


Гипотетическая диаграмма такова:




220V breaker

|

| 10 gauge wire (under 10 feet long)

|

switch

||

||

|| 8 gauge wire (approximately 200 feet long)

||

||

pump




Вопрос в том, повредит ли провод 10-го калибра проводке или насос всё равно будет работать правильно?


Комментарии:
T

Недостаточно данных. Чтобы дать точный ответ, необходимо знать требуемую силу тока.

b

Потребляемый насосом ток — важный фактор, но если автоматический выключатель рассчитан на ток более 30 А, то использовать кабель 10Ga нельзя ни при каких обстоятельствах. (Ну, может быть, если бы у него была супер-пупер термостойкая изоляция, то всё было бы в порядке)

P

Не могли бы вы прислать фотографию заводской таблички насоса? Какой ток ему требуется?


Ваш ответ

3 ответа 3
0

Как уже отмечали другие, на этот вопрос нельзя ответить, не зная номинала автоматического выключателя.

Тем не менее, по моему опыту, мощность большинства бытовых скважинных насосов составляет около 1/2 лошадиной силы. При напряжении 220 В они потребляют около 7 А. Такой насос можно подключить к автоматическому выключателю на 15 А. Для автоматического выключателя на 15 А не нужен провод сечением 8 или 10 AWG.

Из-за длинных электрических проводов многие скважинные насосы рассчитаны на работу при низком напряжении. Но многие люди используют провода большего сечения, чтобы уменьшить падение напряжения. Рекомендуемые минимальные значения обычно указаны в руководстве по установке насоса.

Несколько лет назад мой дружелюбный соседский суслик перегрыз кабель, идущий к моему колодцу. Кабель был проложен не по правилам: он находился под землёй на глубине всего 6 дюймов и большую часть пути пролегал под альпинарием, поэтому вместо того, чтобы искать место обрыва, я проложил новый кабель. Кабель был сечением 12 AWG. Он шёл к насосу мощностью 1/2 л. с., который летом работает 24 часа в сутки. Обычно насос потребляет 5,7 А. (Ограничено скоростью восстановления скважины)

Примечание: если речь идёт о насосе для серьёзной работы, рассмотрите возможность установки трёхфазного насоса с частотно-регулируемым приводом. Это может сократить количество циклов запуска/остановки насоса, уменьшить пусковые токи и немного снизить энергопотребление. Это упростит работу как насоса, так и трубопровода.

0

Вы можете использовать провод сечением больше, чем номинальная мощность источника питания, но не меньше. Если номинал автоматического выключателя составляет 30 ампер, вы можете использовать провод сечением выше № 10, но не ниже. Аналогично, если номинал автоматического выключателя составляет 40 ампер, вы не можете использовать провод сечением меньше № 8.

Если вы используете провод № 8 только для того, чтобы компенсировать падение напряжения на расстоянии, то да — вы можете подключить его к выключателю с проводом № 10, если из-за провода № 8 подключение к насосу становится нецелесообразным. Нередко провод № 8 подключают к гидромассажным ваннам и подобным устройствам даже при наличии автоматического выключателя на 30 А просто потому, что электрик не уверен, какой двигатель будет установлен, и на всякий случай использует более толстый провод.

Разумеется, речь идёт о медном проводе с изоляцией THHN.

Комментарии:
  • T

    Давай, вперёд. :)

  • T

    @TheEvilGreebo Я должен был это прояснить, д'оу! Но ты проделал такую великолепную работу :) Не возражаешь, если я просто перенесу твой комментарий в свой ответ, чтобы он точно остался, или ты сам его отредактируешь?

  • T

    Для ясности: «Если автоматический выключатель рассчитан на 30 ампер, можно использовать провод сечением выше 10» — в случае с сечением провода «выше 10» звучит как большее число, но на самом деле это меньшее число. Чем меньше сечение, тем толще провод и тем выше номинальная сила тока.

0

200 футов — это большое расстояние. Вам следует проверить падение напряжения в проводе, чтобы оно не превышало 3 % при номинальном токе. Возможно, для этой цепи потребуется провод № 6 или даже № 4.

http://www.csgnetwork.com/wiresizecalc.html