Можно ли просверлить дополнительные отверстия во входной панели
26.12.2025 16:58Я заменяю комбинированную входную панель на более мощную, на 200 ампер. Панель, которую я устанавливаю, предназначена для поверхностного монтажа, а существующая панель — для скрытого монтажа. Я использую поверхностный монтаж, потому что не могу просверлить отверстие диаметром 2 1/2 дюйма в верхней панели, а также потому, что хочу установить панель для поверхностного монтажа, чтобы упростить подключение солнечных батарей к сети. На задней и нижней части панели есть все необходимые отверстия. Мои провода входят в существующую панель сверху, поэтому мне нужно либо удлинить провода, либо просверлить отверстия в верхней части панели с внутренней стороны, чтобы они доставали до нужного места. Можно ли просверлить дополнительные отверстия, которые мне нужны, и можно ли просто просверлить одно или два больших отверстия и пропустить через них все провода, используя зажимы и втулки для кабеля Romex? Буду признателен за любые мысли по этому поводу.
Dave
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Существуют кольцевые пилы и ступенчатые сверла, которые можно использовать для сверления листового металла. Я использовал их, чтобы сделать отверстие в том месте, где его не было. Ступенчатые сверла, как показано ниже, также снимают заусенцы, обеспечивая качественную обработку.
0
Вы можете просверлить новое отверстие в верхней части панели. Вам нужно будет убедиться, что у вас достаточно места для изгиба проводов в месте их подключения. Для предотвращения попадания влаги в корпус следует использовать герметичный соединитель.
Комментарии:
-
C
ChrisF
26.12.2025 16:58Пожалуйста, ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о саморекламе
0
Проделать новое отверстие для сервисного кабеля не составит труда, но вам следует ознакомиться с местными нормами. Место, где вы будете делать отверстие, зависит от других факторов, о которых знает лицензированный электрик. Для этого используется вырубной пробойник, а не кольцевая пила. Если вы попытаетесь использовать кольцевую пилу, то только всё испортите. Хороший набор вырубных пробойников стоит дорого. Вы можете приобрести более дешёвые наборы, которые прослужат вам несколько раз, прежде чем затупятся например, этот, или, может быть, вы сможете одолжить один из них. Если вам нужно уменьшить размер с 3 дюймов до 2,5 дюймов, вы можете использовать переходную шайбу (если это разрешено кодом!).
Это довольно амбициозная задача для новичка! Я предлагаю вам нанять электрика. Вы не можете просто добавить в систему панель большего размера, вам нужно увеличить сечение проводов на вводе в дом и, возможно, на вводе в дом от распределительного щита. Вам нужно будет заменить провода от счётчика, а затем можно будет вывести их через заднюю панель и забыть о распределительной коробке. Несомненно, потребуется обновить систему заземления. Затем проводится финальная проверка, и да, она вам нужна, если вы хотите, чтобы ваша страховка сработала в случае аварии.
Прокладывать все провода Romex через одно отверстие недопустимо. Вы можете проложить до двух проводов через одобренный (для двух кабелей Romex) соединитель. Кроме того, существуют ограничения на «пучки» кабелей, обычно не более 2 футов в одном месте. Перед прокладкой в коробке (обычно в пределах 12 дюймов) Romex необходимо закрепить скобами. Опять же, вам нужно ознакомиться с требованиями NEC (США) и местных норм.
Если вы всё ещё думаете, что сможете сделать это самостоятельно, обратитесь в мэрию за предварительным разрешением на электромонтажные работы. К вам домой придёт инспектор, и вы сможете рассказать ему о своих планах. Он скажет, нужно ли что-то изменить. Вы как домовладелец можете подать заявку на проведение электромонтажных работ в вашем доме. После завершения работ инспектор вернётся и, будем надеяться, одобрит их. Всё законно, и ваша страховая компания примет работы!
Редактировать:
Вот ещё один дешёвый набор KO меньшего размера. Обратите внимание, что размеры электрических отверстий не соответствуют размерам, указанным в таблице. Например, электрическое отверстие KO диаметром 1/2 дюйма на самом деле имеет диаметр 7/8 дюйма и подходит для разъёма Romex диаметром 3/8 дюйма!
РЕДАКТИРОВАНИЕ 2:
Возможно, удастся использовать распределительную коробку и кабелепровод для подключения к новой панели. Кабелепровод может представлять собой, скажем, 3-дюймовый кабелепровод, соединяющий две панели, или одобренный кабелепровод. Сращивание будет производиться внутри распределительной коробки с отдельными проводниками, проходящими через кабелепровод к новой панели. Вы можете попросить о предварительной встрече с инспектором, чтобы узнать, одобрит ли он это. Если нет, он может предложить другие решения. Трудно оценить вашу ситуацию, не видя всей картины.
Комментарии:
-
M
Michael
26.12.2025 16:58@SteveR Тот же набор KO можно купить на Amazon за 260 долларов: www.amazon.com/Greenlee-7238SB-Slug-Buster-Knockout-Ratchet/dp/B000LDGN5C/
-
J
Jay Bazuzi
26.12.2025 16:58@Tester101: это сложный способ сделать большую дыру!
-
T
Tester101
26.12.2025 16:58Для пробивки отверстий можно использовать ступенчатое сверло.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025
SteveR
26.12.2025 16:58Ладно, я представлял себе это немного иначе. Я не знал, что это наружная комбинированная распределительная панель. Не думаю, что вам сойдёт с рук использование старой панели в качестве распределительной коробки и изготовление собственной крышки. Инспекторам нравится видеть сертифицированное оборудование, одобренное UL (или эквивалентное).
Dave
26.12.2025 16:58Это нижняя или верхняя панель с питанием, со съемной пластиной для ступицы. Я собираюсь использовать верхнюю панель с питанием. Полагаю, в верхней части нет отверстий, потому что она предназначена для наружного монтажа. Слева находится секция счетчика, а справа — выключатели, разделенные на секции. Я надеюсь, что смогу использовать старую панель и установить ее на внутренней стене в качестве распределительной коробки. Мне придется сделать для нее крышку, чтобы обеспечить доступ. Я не люблю паять провода, так что это будет крайней мерой
SteveR
26.12.2025 16:58@Dave — смотрите моё редактирование 2.
lqlarry
26.12.2025 16:58Похоже, вы купили панель с нижним подводом, если сверху нет клемм. Есть ли сверху съемная пластина для крепления ступицы? Если вы купили панель с нижним подводом, энергетическая компания не сможет подключиться к ней, потому что UL предназначен для нижнего подвода. В панели с верхним подводом сверху есть заглушка для ступицы, которую нужно снять и установить ступицу подходящего размера. Еще один момент, связанный с сверлением панели: сверлите ли вы в секции энергетической компании или в секции для конечных пользователей. Энергетическая компания не допустит никаких отверстий в своей секции. Их сторона должна оставаться «как с завода».
Dave
26.12.2025 16:58Не знаю, куда приведёт этот комментарий. У меня есть разрешение от электроэнергетической компании, заземление и соединение, я устанавливаю розетку для сварочного аппарата, затем отключаю электричество и устанавливаю панель. Панель, которую я купил, — это компромиссный вариант, я не смог найти именно то, что хотел. Если я не смогу проделать отверстия в верхней части задней панели, мне придётся добавить ещё одну коробку, чтобы подсоединить удлинители ко всем старым проводам. Кто-нибудь знает, в каком разделе кода описаны правила добавления отверстий в панель и соединения проводов? Спасибо тем, кто ответил.
Jay Bazuzi
26.12.2025 16:58Можно, но я не знаю ограничений, поэтому пусть кто-нибудь другой ответит. Есть инструменты для создания новых нокаутов.