0
Вопрос

Можно ли просверлить отверстия в стояках септика, чтобы вывести сероводород?

Как насчёт того, чтобы просверлить несколько небольших вентиляционных отверстий в стояке (при условии, что он находится на открытом воздухе, а не закопан в землю)? Специалист по септикам говорит, что это позволит выводить газ HS и значительно продлит срок службы второй ступени (первая ступень выводится через водопроводную систему дома).



Ваш ответ

2 ответа 3
0

Извините, но это не сработает по одной простой причине.
Сероводород «тяжелее воздуха». Он стекает вниз по склону и растворяется в почве дренажного поля.
https://www.onsiteinstaller.com/editorial/2011/05/why_do_they_break_down

На самом деле через вентиляционную систему здания выводится только метан, потому что он «легче воздуха».

0

Оба резервуара (по сути, вся система) должны быть спроектированы таким образом, чтобы газы выводились обратно через вентиляционную шахту в доме. Если просверлить отверстия в «стояке» (вы называете смотровой люк/ревизионное отверстие стояком?) газ будет выходить туда, и в этом месте появится неприятный запах. Кроме того, это может привести к тому, что случайный прохожий надышится ядовитым сероводородом.

Я бы не стал следовать совету этого парня. Если бы системе требовалась дополнительная вентиляция, она была бы спроектирована и установлена соответствующим образом.