0
Вопрос

Можно ли провести электрический кабель на чердак через слуховое окно снаружи?

Я устанавливаю противообледенительные тросы на части нашей крыши. Я просверлил в подшивке отверстие диаметром 2,5 см, а затем застрял, пытаясь провести электричество на чердак для розетки.


Я вызвал электрика, который без устали повторял, как неправильно, что розетка находится на чердаке, а не снаружи.


Мне интересно, правильно ли это утверждение с точки зрения кода.


Он также настаивал на том, чтобы я установил максимальную мощность, заявив, что кабели могут потреблять 10–15 ампер, хотя в инструкции указано, что моя модель потребляет 3,3 ампера.


РЕДАКТИРОВАТЬ: см. стр. 6 инструкции: в таблице 1 ниже указан ток, необходимый для кабеля вашей длины. Если у вас нет цепи с соответствующим номиналом, обратитесь к лицензированному электрику.
Номер в каталоге Необходимый ток (Амперы)
ADKS-400 3,3


Теперь я снова заинтересовался идеей установить розетку с выключателем. Хотелось бы прояснить, можно ли установить её на чердаке так, чтобы вилка выходила через перекрытие, или она должна быть снаружи, на перекрытии. (а если снаружи, то что делать с 6 футами шнура)


Комментарии:
T

Упс. @SpeedyPetey оговорился, я хотел сказать 3,3 ватта на фут.

S

Скорее всего, нагревательный кабель рассчитан на 3,3 ампера на фут, а не на 3,3 ампера в целом. --- Тестировщик, ты сильно ошибаешься. Мощность большинства кабелей для защиты от обледенения крыш составляет около 5 Вт на фут. Подумай о суммарной силе тока, если бы она составляла 3,3 А на фут!! Кабель длиной 10 футов будет потреблять 33 А! Кабель длиной 100 футов будет потреблять 330 А! Смотрите здесь: emersonindustrial.com/en-US/documentcenter/EGSElectricalGrou‌​p/…


Ваш ответ

1 ответ 3
0

1Это очень неправильно. Нельзя прокладывать шнур через сайдинг, стены или любую другую готовую конструкцию/поверхность. Это требование норм и правил безопасности.

Розетка ДОЛЖНА находиться снаружи. Если она расположена близко к термоленте, вам просто нужно будет свернуть шнур.

Национальный электротехнический кодекс 2011 Глава 4. Оборудование общего назначения Статья 400. Гибкие шнуры и кабели I. Общие сведения

400.8 Использование запрещено. За исключением случаев, специально разрешенных в 400.7, гибкие шнуры и кабели
не должны использоваться для следующих целей:

(1) В качестве замены стационарной проводки конструкции

(2) Где проходят через отверстия в стенах, конструкционных потолках, подвесных
потолках, подвесных потолках или полах

(3) Где проходят через дверные проемы, окна или аналогичные отверстия

(4) При креплении к поверхностям зданий

Исключение из (4): Разрешается
прикреплять гибкие шнуры и тросы к поверхностям зданий в соответствии с положениями
368.56(B).

(5) Если они скрыты стенами, полами или потолками или расположены над
подвесными или опускными потолками

(6) Если они установлены в дорожках качения, если иное не разрешено настоящим
Кодексом

(7) При нанесении физического ущерба

Комментарии:
  • E

    Дело не в том, что я тебе не верю, просто лучше, чтобы ответ был самостоятельным.

  • S

    Это небезопасно, потому что шнур не предназначен для прохождения через готовые поверхности. Вы можете так не считать, но шнур будет двигаться и, скорее всего, натрётся. И действительно ли вам нужна ссылка на код? Будет ли это единственным способом подтвердить правильность моих ответов?

  • E

    Для тех из нас, кто непреклонен, не могли бы вы объяснить, почему это небезопасно и почему в коде указано, что это запрещено?