Можно ли провести провод от потолочных светильников через чердак?
Я купил в IKEA два подвесных светильника, оба с вилками. Можно ли провести провода с вилками через чердак и вниз по стене к розетке?
Не перегреется ли провод летом и не станет ли причиной пожара?
user19514
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Короткий ответ: нет, нельзя прокладывать гибкий кабель через потолок/стены.
С этим связано множество проблем, главная из которых заключается в том, что это противоречит коду. Соответствующий раздел:
NEC 400.8. Использование запрещено(см. Удлинитель) Гибкие шнуры и кабели не должны использоваться для следующих целей:
- В качестве альтернативы стационарной проводке в конструкции
- Там, где проводка проходит через отверстия в стенах, несущих потолках, подвесных потолках, фальшполах или перекрытиях
- Там, где проводка скрыта за стенами, перекрытиями или потолками или расположена над подвесными или фальшполами
По сути, вы можете использовать гибкий провод от распределительной коробки до самого светильника (NEC 400.7, раздел «Подвесные светильники»), но не далее того места, где он становится частью «стационарной проводки конструкции». Основная причина (насколько я понимаю) заключается в том, что гибкий провод более подвержен физическим повреждениям (которые могут привести к перегреву).
У вас есть несколько вариантов.
Выключите светВы можете подвесить лампу к потолку с помощью крючков или других физических приспособлений, если гибкий шнур не закрыт (например, не проходит через отверстия в гипсокартоне).
Существуют различные кабельные каналы (или монтажные трассы) для поверхностного монтажа, которые позволяют частично скрыть провода. Некоторые изделия можно покрасить.

В общем, если вы хотите, чтобы провод был полностью скрыт, вам понадобится распределительная коробка. Это нетривиальная задача, и почти наверняка вам придётся проделывать отверстия в гипсокартоне (которые потом придётся заделывать), чтобы протянуть провода. Чтобы соответствовать требованиям, для подключения к распределительной коробке нужно использовать одножильный провод (обычно 14/2 romex).
Как это сделать на самом деле — совершенно другой вопрос.
В любом случае, если у вас есть распределительная коробка на потолке, лучше всего выбрать лампу, которая подключается напрямую к сети.


Я поискал накладку для модернизации, чтобы использовать существующие светильники в качестве проводных, но не смог её найти. Я не уверен, что такая вещь существует, но если она есть, то вы можете использовать её, чтобы подключить существующие светильники к проводке. Даже в этом случае провод, идущий к распределительной коробке, должен соответствовать требованиям (например, нельзя использовать гибкий шнур), хотя, согласно NEC 400.7(1), можно использовать гибкий шнур от распределительной коробки до самого светильника.
Комментарии:
-
c
Распределительная коробка может показаться излишним элементом для вашей лампы из IKEA, но что будет, если в будущем вы решите заменить её на что-то более качественное и массивное? Стоит задуматься.
-
c
Небольшое дополнение к этому ответу: если вы выбираете распределительную коробку (а я всегда выбираю этот вариант), убедитесь, что в комплекте с ней идёт кронштейн, способный выдержать вес вашего светильника. На упаковке большинства комплектов указано, какой вес они могут выдержать. Кроме того, убедитесь, что вы подключаете к распределительной коробке соответствующий кабель. Например, нельзя прокладывать кабель для лампы через распределительную коробку только потому, что у вас есть распределительная коробка. Вам нужно будет подключить кабель Romex обратно к выключателю. Используйте кабель того же сечения, что и тот, который идёт к выключателю.
Похожие вопросы
Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли установить выключатель с низким напряжением в шкафу...
2 ответа
25.12.2025
Tester101
@crush Иногда формулировки не очень ясны, поэтому нужно понимать намерения и логику авторов. Может, это только мне так кажется, но «шнур от лампы в стене» звучит не очень хорошо.
crush
@Tester101 Я не понял этого, прочитав код, но я почти уверен, что вы разбираетесь в этом лучше меня.
Tester101
@gregmac Для меня это звучит как ответ.
Tester101
@crush 400.7(A)(2) относится к проводке внутри светильников и к проводке, соединяющей светильники с электрической системой. Это не отменяет того факта, что нельзя прокладывать гибкие шнуры и кабели внутри конструкции здания.
bcworkz
@crush — я считаю, что это исключение распространяется на проводку внутри светильников, а не на проводку в конструкциях, примыкающих к светильникам. В случае неоднозначной интерпретации решение принимает орган, обладающий соответствующими полномочиями.
crush
@gregmac Обратите внимание 400.8 Использование не допускается. Если это специально не разрешено в пункте 400.7, гибкие шнуры и кабели не должны использоваться для следующих целей.... Пункт 400.7 допускает (2) подключение светильников (приборов). Разве это не считается светильником?
gregmac
Вы ни в коем случае не можете сделать это так, как описываете. NEC 400.8 Не допускается использование (см. удлинитель) Гибкие шнуры и кабели не должны использоваться для следующих целей: (1) Вместо стационарной проводки в конструкции (2) Там, где они проходят через отверстия в стенах, несущих потолках, подвесных потолках, фальшполах или перекрытиях (5) Там, где они скрыты стенами, полами или потолками или расположены над подвесными или фальшполами
bib
@Steven Или вы можете установить розетку в потолочном коробе и подключить её. Это решит проблему с изготовлением безопасной крышки для короба.
Steven
У вас в потолке есть электрические коробки? Если есть, вы можете просто отсоединить вилку и подключить провод напрямую.