0
Можно ли сделать трёхпозиционный переключатель, если источник питания находится во втором переключателе?
26.12.2025 18:39Изучая способы установки трёхпозиционного переключателя, я видел разные варианты подключения проводов, но не нашёл схему, которая помогла бы мне в моей ситуации.
Вот скриншот моей установки.
- Фон зелёного цвета — это моя текущая установка
- Фон жёлтого цвета — это то, что я хочу добавить
- У меня есть доступ к проводам моей текущей установки. Я могу изменить их, если потребуется

Можно ли установить трёхпозиционный переключатель, как на схеме выше оставив источник питания на прежнем месте? Если да, то мы будем рады подробному объяснению!
Alexandre Jobin
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Да, это возможно. Но вам может потребоваться заменить существующий выключатель. Чтобы всё заработало, вам нужно соединить за существующим выключателем два провода.
Вам нужно сделать вот что:
- Существующий выключатель должен быть перекидным, с активным переключением.
- Два полюса существующего выключателя подключены к новому выключателю, а также к одному обратному проводу. (Таким образом, между пластинами выключателя проходят три провода.)
- Новый выключатель также является перекидным, он переключает обратный провод между двумя другими.
- За существующим выключателем вы подключаете обратный провод к активному проводу розетки. Это соединение, которое не подключается к существующему коммутатору.
Обычно для последней точки используется клеммная колодка, но она может быть уже занята для подключения нейтрали. В этом случае вам понадобится линейный соединитель.
http://www.familyhandyman.com/DIY-Projects/Electrical/Switch/how-to-wire-a-threeway-switch/View-All">сайт</a>">
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
26.12.2025 18:39Этот совет почти правильный: если выключатель находится в ванной или жилой комнате, вам нужно использовать провод 14-4 вместо 14-3, чтобы обеспечить нейтраль на вновь добавленном выключателе. (Это значит, что вам не придётся возиться с перемаркировкой белого провода.)
-
S
ShoeMaker
26.12.2025 18:39Вам ПОНАДОБИТСЯ заменить существующий выключатель. Вам понадобится провод сечением 14/3 и два трёхпозиционных выключателя. Обычно на упаковках выключателей (возможно, на внутренней стороне самой коробки) есть инструкции по установке. По сути, на обоих выключателях есть hot, neutral, common, и ground. Hot, neutral, и ground не требуют пояснений, а common — это провод, который «сообщает» другому выключателю, включен он или выключен.
-
s
staticsan
26.12.2025 18:39Да, я имел в виду схему Б.
-
A
Alexandre Jobin
26.12.2025 18:39Кажется, я нашёл схему для вашего поста. Может быть, это вторая схема с этого сайта? familyhandyman.com/DIY-Projects/Electrical/Switch/…
0
Вот как бы я это сделал:
- Проложите 3-жильный (+заземление) кабель Romex к другому выключателю. (если он уже там есть, отлично).
- Проложите 2-жильный (+заземление) кабель Romex к светильнику (опять же, если он уже там есть, отлично).
- На дистанционном выключателе (том, к которому не подведено питание или освещение) подсоедините красный и чёрный провода к двум клеммам, кроме «общей».
- Белый провод по стандарту обычно является нейтральным «обратным проводом». Однако в данном случае он должен передавать «горячий» потенциал от комбинации двух переключателей. Поэтому возьмите чёрную или красную (это ДОЛЖЕН быть один из этих двух цветов; чёрный проще) изоленту и оберните ею конец изоляции белого провода. Так вы обозначите провод как «горячий», несмотря на цвет изоляции. Теперь подключите этот провод к клемме «общий».
- Вернитесь к коробке, в которой находятся панель, кабель для освещения и кабель для выключателя. Подсоедините провод под напряжением (должен быть чёрным) от панели к общей клемме выключателя, а чёрный и красный провода от кабеля для выключателя — к остальным клеммам. Возьмите белый провод из кабеля для выключателя и пометьте его чёрной изолентой (помните, что это провод под напряжением). Подсоедините этот маркированный провод к чёрному проводу кабелепровода, а затем подсоедините белый нейтральный провод светильника к нейтральному проводу на панели.
Другой способ, который я бы выбрал, если бы все провода уже не были подключены, — это приобрести эти диммеры Lutron Maestro:

Они выпускают портативные пульты и настенные выключатели. По сути, один главный выключатель подключается к домашней электропроводке и управляет освещением, а также реагирует на другие выключатели, которые посылают инфракрасные или радиочастотные команды для включения, выключения или регулировки яркости света. На самом деле у этого есть некоторые преимущества перед традиционным трёхпозиционным выключателем с жёстким подключением:
Для регулировки яркости освещения можно использовать любой диммер, синхронизированный с главным выключателем. В традиционной трёхпозиционной системе можно установить диммер в цепь, но регулировать яркость освещения можно будет только с этого места, а не с другого выключателя.
Эти системы могут обеспечивать 3-позиционное, 4-позиционное, 5-позиционное и т. д. переключение при относительно простой проводке.
Доступный ручной пульт позволяет регулировать яркость освещения, не вставая с кресла.
Единственная проблема в том, что они дорогие (25–35 долларов за устройство, что примерно в два раза дороже диммеров Lutron без функции Maestro) и для их работы требуются либо батарейки, либо подключение к существующей домашней проводке (хотя это не обязательно должна быть цепь, которой они управляют). Но с их помощью можно делать довольно крутые вещи: например, координировать освещение во всём доме, добавлять таймеры и датчики движения, которые запускают программы для освещения всей комнаты или дома и т. д. и т. п.
0
Мне нравится схема здесь — (на этой странице перейдите к разделу «Варианты трёхпозиционных переключателей» и посмотрите на первый вариант). По сути, вы прокладываете дополнительный провод к новому переключателю, чтобы вывести фазу в конец цепи, а затем подключаете всё как обычный трёхпозиционный переключатель. Вместо этого можно вывести фазу лампы к другому переключателю, это не имеет значения.
Важно то, что вам понадобятся 4 провода, идущие от существующей распределительной коробки к новому выключателю. У вас будут обычные белый, чёрный и зелёный провода, а также красный провод в качестве подвижного контакта.
Вам нужно будет заменить существующий переключатель на трёхпозиционный, и, конечно же, новый переключатель тоже должен быть трёхпозиционным.
Когда закончите, обязательно проверьте все 4 возможные конфигурации переключателей (вверх/вверх, вниз/вниз, вниз/вверх, вверх/вниз)! Можно допустить ошибку, из-за которой два переключателя будут работать как один трёхпозиционный.
Комментарии:
-
g
gregmac
26.12.2025 18:39Следует также отметить, что при использовании белого провода в качестве фазного необходимо пометить его как фазный: для этого можно использовать красный или чёрный маркер или изоленту. По стандарту белый провод является нейтральным.
-
g
gregmac
26.12.2025 18:39Когда вы говорите «вам нужно 4 провода», я, как и @staticsan, воспринимаю это как 4 + заземление. Заземление должно быть везде, поэтому его обычно не упоминают. Это стандартное соглашение. Например, если вы купите стандартный провод NMD/Romex «14/2», вы получите 2 проводника 14AWG (белый/чёрный) плюс неэкранированное заземление. Аналогично, 14/3 (что, вероятно, и будет использоваться в данной ситуации) означает 3 проводника (вероятно, чёрный/белый/красный) плюс заземление (неэкранированное или зелёное).
-
s
staticsan
26.12.2025 18:39Ах. Для австралийских выключателей обычно не требуется заземляющий провод (да и технически он не нужен для этой цепи).
-
B
Brock Adams
26.12.2025 18:39@staticsan: 3 провода плюс заземляющий провод = 4.
-
s
staticsan
26.12.2025 18:39Для нового выключателя нужны только три провода, а не четыре.
Похожие вопросы
Можно ли проложить кабели от наружной коробки к внутренней ч...
1 ответ
25.12.2025Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025Как именно работает трёхпозиционный переключатель?...
2 ответа
24.12.2025Схема выключателя для дома с 5 переключателями...
8 ответов
24.12.2025Нужно ли менять старую проводку с переключателями?...
10 ответов
23.12.2025
Tester101
26.12.2025 18:39Этот ответ содержит схемы различных конфигураций, первая из которых вам нужна.
Alexandre Jobin
26.12.2025 18:39@Michael, прости за это! Я сделал это изображение очень быстро, поэтому не стал тратить время на его доработку :)
Michael Kohne
26.12.2025 18:39Просто интересное наблюдение. Мне пришлось несколько раз просмотреть ваш диалог, чтобы понять, где меняются цвета (у меня дальтонизм). В будущем вы, возможно, захотите разграничивать такие области не только цветом, но и линией или, например, цветом в одной области и белым цветом в другой.