0
Вопрос

Можно ли снять оболочку неметаллического кабеля перед его помещением в электротехническую металлическую трубку (ЭМТ)?

Можно ли зачистить 2 кабеля Romex перед подключением к EMT, чтобы в EMT диаметром 1/2 дюйма поместилось больше проводников? Как перейти от Romex к отдельным проводникам, входящим в EMT или выходящим из него? Или это запрещено?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
E

Провода внутри кабеля Romex имеют маркировку THHN, что подходит для EMT, но нельзя использовать оголённый медный провод внутри EMT. Я бы заменил кабель Romex на EMT с помощью металлической коробки. Прикрепите оголённые медные провода к коробке с помощью заземляющего шлейфа и добавьте изолированный зелёный провод THHN, чтобы продолжить заземление через EMT.

Комментарии:
  • B

    Судя по всему, размер плоского кабеля Romex в EMT рассчитывается довольно странно. Ширина плоского кабеля Romex соответствует диаметру, а объём рассчитывается так, как если бы это был полный круг, что значительно сокращает количество кабеля Romex, разрешённого к использованию в EMT. Было бы разрешено гораздо больше THHN. По крайней мере, такую информацию я нашёл. @Эдвин Спасибо, очень полезно. Джейкоб С. Я ценю эту информацию. Спасибо

  • J

    Я не думаю, что это возможно. Насколько я понимаю, провода должны быть промаркированы, а я не думаю, что провода внутри Romex промаркированы. Хотя я могу ошибаться. Кроме того, существует ограничение на количество проводов, которые можно разместить внутри 1/2-дюймового EMT.