0
Можно ли соединить два заземляющих стержня надземным кабелем из ПВХ?
Насколько я понимаю, если устанавливается дополнительный заземляющий стержень, он должен быть соединён с существующим стержнем с помощью заглублённого кабеля 6 AWG (NFPA 70).
Однако, поскольку практически все стороны моего дома заасфальтированы, у меня нет доступа к почве вокруг заземлительных стержней. Можно ли использовать провод сечением 4 или 6 мм² для соединения двух заземлительных стержней, проложив его над землёй в кабелепроводе из ПВХ через подвал?
Новый заземляющий стержень предназначен для телевизионной антенны, и мне сказали, что очень неразумно заземлять его на счётчике, который находится всего в нескольких метрах.
Примечание: Дом должен пройти проверку, пожалуйста, имейте это в виду.
Этот вопрос касается соответствия требованиям, которые конкретно не указаны в этом посте: Заземляющий стержень для антенны на крыше.
user339676
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Я не нашёл в NEC ни одного упоминания о том, что вы должны закапывать перемычки между электродами. На самом деле, пункт 250.64(B) прямо разрешает прокладывать заземляющие проводники (например, перемычки между электродами) вдоль строительных конструкций или иным образом над землёй, если они надлежащим образом защищены от физических повреждений и т. д.:
Обеспечение безопасности и защита от физических повреждений.
В местах, где они не защищены, проводники заземляющего электрода или их корпуса должны быть
надежно закреплены на поверхности, на которой они проложены. Допускается установка проводников заземляющего электрода
на элементах каркаса или через них. Медный или алюминиевый проводник заземляющего электрода сечением
4 AWG или больше должен быть
защищен от физических повреждений. Заземляющий проводник 6 AWG
, не подверженный физическим повреждениям, может быть проложен
по поверхности строительной конструкции без металлического покрытия или
защиты, если он надежно закреплен на конструкции. В противном случае он должен быть
защищен жестким металлическим коробом (RMC), промежуточным металлическим коробом (IMC),
жестким поливинилхлоридным коробом (ПВХ), армированным коробом из термореактивной смолы
(RTRC), металлической трубкой (EMT) или броней кабеля. Заземляющие электроды
с проводниками сечением менее 6 AWG должны быть защищены с помощью RMC, IMC, ПВХ, RTRC, EMT,
или брони кабеля. Заземляющие электроды и соединительные перемычки
не должны соответствовать требованиям 300.5.
Конечно, вам следует уточнить этот момент у местных инспекторов — у них могут быть свои требования к захоронению соединительных перемычек.
0
Мы говорим о проблемах с шумом на общей шине. Два сценария: высокое напряжение для обеспечения безопасности или высокая чувствительность для обеспечения точности несбалансированного аудио- или радиочастотного сигнала.
Насколько я понимаю, обычно заземляющие электроды устанавливают на диаметрально противоположных сторонах бетонной опалубки для фундаментной плиты, в положении «3 часа» и «9 часов», затем прокладывают петлю из оголённого заземляющего провода в пределах опалубки для плиты, обходят эту петлю по часовой стрелке и по пути соединяют её с обоими электродами, чтобы ток мог проходить по кольцу в любом направлении. В итоге два конца оголённого заземляющего провода замыкаются на землю. Весь этот кабель заливается бетоном при заливке площадки. Возможно, его можно было бы засыпать щебнем, который защитил бы его. Суть в том, что шина заземления имеет множество контактов с землёй, а заглублённый кабель усиливает этот эффект. Что касается ПВХ, то, согласно Национальному электротехническому кодексу, одних только двойных электродов недостаточно. Требуется высоконадёжное заземление. Я считаю, что при значительном дисбалансе между высоковольтными опорами возникает значительный общий ток, который замыкается на заземляющие стержни, поэтому они должны быть путём с наименьшим сопротивлением. По теме: клетка Фарадея.
Да, именно дисбаланс между током на полюсах приводит к возникновению тока на общей шине, если ваша общая шина подключена к шине «земля», но шина «земля» на самом деле плохо заземлена. То есть если вы «поднимете землю», то сможете обнаружить ток между общей шиной и землёй. Я чувствовал удары электричества и обнаружил их, включив светодиод, который реагировал на энергию между общей шиной и землёй от несбалансированной и плохо заземлённой установки генератора для электрического забора. Это долгая история. Так что да, если вы "заземлите счетчик", вы можете уловить некоторые неприятные переходные процессы на земле, которые будут искажать ваш радиочастотный сигнал с помощью щелчка или гармонического шума 60 Гц, поэтому теоретически наличие отдельной сети заземления для ваших радиочастотных цепей будет тише, но если все действительно было хорошо подключено к земле в соответствии с кодом, и на этой единственной хорошей шине заземления у вас есть общий счетчик и заземление телевизора, должно быть действительно тихо, эквипотенциальная ПОВЕРХНОСТЬ СОЕДИНЕНА С ЗЕМЛЕЙ, но есть высокочастотные гармоники, а шум сложный и непредсказуемый.
В PA audio иногда вы можете столкнуться с шумящим заземлением и решить отключить заземление с помощью переключателя на микшере или отсоединив контакт заземления в вилке питания, или подключив все устройства PA к одной розетке на одной фазе, таким образом, ваше опорное напряжение заземления PA больше не воспринимает шум из-за дисбаланса на общей шине как смешанный с шумом и может формировать свое собственное равновесие, принимая некоторое тихое невозмущенное значение, о котором могут договориться все микрофоны, генераторы и предусилители, для достижения более высокого отношения сигнал / шум, того коэффициента точности, который с треском передается в аналоговый радиочастотный сигнал. сигналы. Конечно, вам нужно экранировать сигнальные провода, иначе они тоже станут антеннами, и тогда вам, возможно, понадобится заземление или подъём над землёй. Чтобы сказать наверняка, нужно провести эксперимент. По теме: блок прямого впрыска и подъём над землёй.
DTV, FM-HQ, FHSS и другие цифровые радиочастотные системы, по-видимому, устойчивы к помехам, но если вы принимаете сигнал DTV, то, я бы сказал, есть небольшая вероятность того, что правильное заземление NEC может стать определяющим фактором в вашей способности настроиться на определённую станцию. Комбинации заземления, воздушной антенны, кабелей, аттенюаторов сигнала и тюнера могут создавать помехи, и вы можете обнаружить, что разница в производительности тюнеров разных марок больше зависит от качества заземления, чем от самого тюнера.
Комментарии:
Похожие вопросы
Можно ли подключить заземляющий провод к нейтральной шине, е...
2 ответа
31.12.2025Подключение к проводке с помощью клеммной колодки: можно исп...
1 ответ
31.12.2025Можно ли использовать два заземляющих зажима в одной металли...
1 ответ
27.12.2025Как правильно заземлить подпанель, в которой есть только одн...
3 ответа
30.12.2025Почему существует несколько стандартов силы тока?...
5 ответов
24.12.2025
Ed Beal
Я действительно не вижу, как это отвечает на вопрос. Дополнительный заземляющий стержень — это всё, о чём шла речь, а подключение и трёхфазность были описаны с помощью ссылок на код. -