0
Вопрос

Можно ли соединить гибкие воздуховоды диаметром 2–6 дюймов в один жёсткий воздуховод диаметром 8 дюймов

Я пытаюсь привести в порядок кое-какие небрежно выполненные работы по установке системы отопления, вентиляции и кондиционирования в моём доме, прежде чем закончить ремонт в подвале. У меня есть два очень длинных гибких воздуховода диаметром 6 дюймов, которые отходят от магистрального воздуховода, подающего воздух в большую комнату в моём доме. Оба воздуховода в одном месте резко поворачивают на 90 градусов, что, как я понимаю, недопустимо для гибких воздуховодов. Кроме того, большую часть пути оба воздуховода идут параллельно друг другу.


Я бы хотел объединить гибкие воздуховоды в один жёсткий воздуховод до того места, где они разветвляются. Затем с помощью тройника или Y-образного разветвителя соединить гибкие воздуховоды на последних нескольких метрах каждого из них.


Я читал о том, как рассчитать кубический фут в минуту, и у меня голова пошла кругом. Из того, что я прочитал, следует, что у гибких воздуховодов трение больше, чем у жёстких. Площадь двух кругов диаметром 6 дюймов составляет 56,5486. Площадь одного круга диаметром 8 дюймов составляет 50,2655. Таким образом, по площади они примерно одинаковы.


Можно ли использовать 8-дюймовый жёсткий воздуховод до сплит-системы или нужно использовать 10-дюймовый? Нужно учитывать пространство, так как для 10-дюймового может не хватить места. СПАСИБО!


Комментарии:
R

В руководстве ACCA указано, что 6 дюймов по гибкой шкале соответствуют 5 дюймам по жёсткой шкале. Площадь этих окружностей: диаметр 5 дюймов — 19,6 кв. дюйма, диаметр 7 дюймов — 38,5 кв. дюйма; диаметр 8 дюймов — 50,3 кв. дюйма; диаметр 10 дюймов — 78,5. Исходя только из площади, я думаю, что вам будет достаточно 8 дюймов. Если вы рассчитаете силу трения и объёмный расход воздуха, то, возможно, вам подойдёт 7 дюймов. Думаю, 10 дюймов будут слишком большими.

b

Вероятно, вас устроит уменьшенная площадь из-за меньшего трения, особенно если убрать острые изгибы. Я бы всё же подстраховался и выбрал больший размер. Если 10-дюймовый круглый воздуховод не подходит, всегда можно использовать прямоугольный.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Учитывая, насколько хуже гибкий воздуховод пропускает воздух по сравнению с гладким, я думаю, что вам подойдёт 8 дюймов — точно лучше, чем было.

Если исходить из реальной установки, то эта статья довольно информативна (на рисунке 2 также видно, что 8 дюймов чуть более чем в два раза лучше, чем 6 дюймов, даже в идеальных условиях, когда разница между гибкими и гладкими стенами меньше). Но рисунок 3 очень информативен, и это касается того, что считается «хорошей, номинальной» гибкой установкой.

Воздушный поток и давление в гибких воздуховодах Texas A&M

Рисунки 4, 5 и 6 выглядят откровенно пугающе.

0

Вам следует ознакомиться с техническими характеристиками камеры и узнать, какое расстояние и количество поворотов система может выдержать. Дело не в том, что повороты запрещены, просто они уменьшают поток воздуха и создают противодавление в системе. В каждой вентиляционной системе, с которой я работал, включая ту, что встроена в мою микроволновую печь, и вентилятор с нисходящим потоком в моей варочной панели, указано, какой размер воздуховода нужно использовать и как различные переходники влияют на производительность.

Комментарии:
  • s

    В моём нынешнем и предыдущих домах это делалось с помощью воздуховодов диаметром 8 и 12 дюймов. Всё зависит от общего расстояния и поворотов, а также от коэффициента сопротивления.

  • S

    То есть вы хотите сказать, что повороты на 90 градусов с гибким воздуховодом без использования жёсткого колена допустимы? Даже без гугления я вижу, что гибкий воздуховод уже деформируется.