0
Можно ли сверлить отверстие в асфальте для заземляющего стержня?
Все стороны моего дома заасфальтированы, и мне нужно установить новый заземляющий стержень для антенны.
Будет ли нарушением правил (NEC) просверлить отверстие в бетоне, чтобы забить в него заземляющий стержень?
Дополнительный вопрос: какого размера должно быть отверстие и можно ли оставить несколько сантиметров стержня над поверхностью для удобства доступа?
user339676
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Можно просверлить отверстие в асфальте, чтобы вставить стержень.
Как прикрепить зажимы и провод, если он заглублён? Мой городской инспектор хотел увидеть маркировку производителя на конце стержня, чтобы убедиться, что я не обрезал его слишком коротко (что привело бы к недостаточному контакту с почвой). Мне было специально предписано оставить несколько дюймов открытыми.
Комментарии:
-
J
Для установки стержня можно использовать перфоратор: просто наденьте насадку на конец стержня и вставьте его в отверстие. Уточните в надзорном органе, какой диаметр и длину стержня (т. е. требования к контакту с грунтом) необходимо использовать для предлагаемой вами новой сервисной панели, а также допустимо ли оставлять стержень на виду.
-
J
Если вы планируете заземлить электропроводку, купите большой (5/8 дюйма?) заземляющий стержень для дома. Не используйте тонкие короткие дополнительные стержни, предназначенные только для антенн.
-
u
Хм... Понятно. То есть это значит, что он может пройти проверку, даже если будет возвышаться над землёй на несколько дюймов? Я мог бы использовать 10-футовый стержень, чтобы соблюсти правило 8-футового контакта с почвой на случай проблем с безопасностью. Кстати, об этом: нужно переделать электропроводку во всём доме, и электрик может в будущем заземлить этот стержень, так как он находится прямо рядом с счётчиком.
0
Нет необходимости обеспечивать доступ к дополнительному заземляющему электроду, и согласно нормам он должен находиться на поверхности или ниже неё. Важным требованием является то, чтобы дополнительный электрод был заглублён таким образом, чтобы обеспечить полный контакт с землёй на протяжении как минимум 8 дюймов. Рытьё котлована и обратная засыпка, скорее всего, приведут к ухудшению контакта.
Комментарии:
-
u
Насколько я понимаю, это flush. По моему мнению, нет никаких причин вмешиваться в работу системы после её правильной установки, потому что единственное, что может произойти, — это снижение безопасности системы. Я рекомендую проверить код в вашей локальной библиотеке. Помните, что цель состоит в том, чтобы предотвратить потенциально смертельные удары током, которые могут произойти в любой момент. Это не то же самое, что работать на лестнице.
-
u
На самом деле я подумывал о том, чтобы просверлить большое отверстие и вставить в него трубу из ПВХ большого диаметра, заполненную грунтом, которая будет выступать над землёй на несколько дюймов, чтобы часть стержня оставалась доступной, но при этом находилась ниже «уровня грязи». Будет ли это нарушением правил? Возможно, мне снова понадобится доступ к стержню, когда мы будем делать ремонт.
-
u
Спасибо за ответ! Я полагаю, что использование заземляющего стержня длиной 10 дюймов, скорее всего, удовлетворит требованию к контакту длиной 8 дюймов. Кроме того, поскольку вокруг дополнительного электрода на некотором расстоянии находится тротуар, можно ли, согласно нормам, соединить два стержня проводом, проложенным над землей (например, через ПВХ-канал, проложенный вдоль потолка подвала)?
-
F
Я видел бетонные заливки, в которых для создания углубления использовался кусок трубы из ПВХ достаточного диаметра. Достаточно большой, чтобы в него поместилась ваша рука и инструмент для затягивания хомута на заземляющем стержне на уровне земли.
Похожие вопросы
Можно ли удлинить заземляющую шину в главном распределительн...
1 ответ
29.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему существует несколько стандартов силы тока?...
5 ответов
24.12.2025Можно ли в рамках одного кода собрать электрическую цепь на ...
2 ответа
25.12.2025Имеет ли значение, если я перепутаю нейтраль и заземление на...
3 ответа
29.12.2025
TDHofstetter
Я не могу «официально» предоставить это в качестве «ответа» на SE, поскольку это не относится напрямую к вашему конкретному вопросу, но это может быть ценной дополнительной информацией. Я не думаю, что вам стоит забивать заземляющий стержень в сплошное дорожное покрытие, потому что почва под ним может быть очень сухой, и вы можете получить очень плохой контакт. Я уже проходил через это. Однако если заземляющий стержень достигает самого низкого сезонного уровня грунтовых вод, это нормально.