0
Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?
25.12.2025 20:24У меня есть кабель, идущий от электрощита в гараже к одной розетке в доме (для развлекательного центра). Его установил электрик в 2009 году. В гараже провода проходят через кабелепровод до стены, где они выходят наружу и продолжаются в виде кабеля Romex под домом в подполье. Я перенёс развлекательный центр и хочу разветвить этот кабель, чтобы он питал как существующую розетку (которая сейчас не используется), так и новую, расположенную рядом с тем местом, где теперь стоит развлекательный центр.
Я хотел бы узнать, можно ли просто подключить второй отрезок кабеля Romex к существующему разъёму в том месте, где кабелепровод соединяется с кабелем Romex. В результате в этом месте получится Y-образный разъём, одна часть которого будет подключена к существующей розетке, а другая — к новой.
Я не уверен, что это приемлемая практика и что она соответствует нормам. В большинстве примеров проводки, которые я видел, розетки расположены в одну линию, а не разветвлённо. Если это недопустимо, то единственный хороший вариант — проложить новую линию от существующей розетки до места, где будет расположена новая?
SredniV
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Если есть распределительная коробка, в которой кабель в кабелепроводе соединяется с кабелем, не проложенным в кабелепроводе, то вы можете подключить его там. В противном случае вам придётся проложить кабель от существующей розетки до нового места.
Если в конце кабелепровода есть соединение, не заключённое в коробку, увольте своего электрика и найдите нового для выполнения будущих работ.
Комментарии:
0
Все соединения должны находиться в распределительной коробке (как указал Tester101). Распределительная коробка должна быть доступна для обслуживания, то есть вы должны иметь возможность снять панель и добраться до коробки, а если она находится на чердаке или в другом труднодоступном месте, то панель может вообще отсутствовать.
Что касается подключения, то почти в каждой розетке, которой я когда-либо пользовался, есть 2 набора контактов для фазы и нейтрали. Если розетка находится в «конце линии» или является единственной розеткой в цепи (как вы и сказали), то будет использоваться только 1 набор контактов для фазы и нейтрали. Поэтому вы можете подключить новый провод к открытым в данный момент контактным точкам вместо того, чтобы использовать клеммную колодку. Именно так поступил бы практически любой электрик при новой установке, и это также сэкономит вам место в распределительной коробке. Именно так я бы предпочёл поступить вместо того, чтобы делать Y-образный разветвитель на стыке кабелепровода.
У вашей заземляющей линии будет только одно место для подключения, поэтому вам нужно будет сделать из неё Y-образную конструкцию, чтобы соединить всё вместе. Скорее всего, вам даже не понадобится проволочная гайка для заземляющего провода, если вы достаточно плотно скрутите его с другим проводом.
Если вы не можете проложить новую линию до места, где находится розетка, или предпочитаете проложить её в другом месте, то вы можете сделать соединение в любом месте линии, если будете следовать правилам, которые я описал выше.
Комментарии:
-
s
supercat
25.12.2025 20:24Даже на чердаке распределительные коробки должны быть закрыты. Из-за плохого соединения могут легко разлететься раскалённые докрасна или добела металлические частицы. Если это произойдёт в закрытой коробке, металл может замкнуть другие соединения, но, как правило, автоматические выключатели, связанные с повреждёнными цепями, сработают, и ничего за пределами коробки не пострадает. Однако если у коробки нет крышки, расплавленный металл может стать причиной пожара.
-
S
Steven
25.12.2025 20:24@Tester101 Ты прав, это был Ширлок, а не ты. Прости за путаницу!
-
K
Kellenjb
25.12.2025 20:24@Tester101 В зелёных гайках, которые я видел, есть отверстие, в которое можно вставить провод, как я всегда делал, а затем надеть сверху гайку с торчащим из неё длинным проводом. Но я, как и вы, не понимаю, зачем это записывать в коде.
-
T
Tester101
25.12.2025 20:24@Steven Я ничего не говорил о гайке с зелёным проводом (кажется, это @shirlockhomes). На самом деле я бы хотел посмотреть, где в коде сказано, что для заземления оборудования нужно использовать гайки с зелёным проводом. Это всё равно что сказать, что для нейтрали нужно использовать белый провод, а для фазы — чёрный. Цвет самого провода определяет его назначение, а не цвет разъёма (насколько мне известно).
-
K
Kellenjb
25.12.2025 20:24Я бы предпочёл, но в соединении кабелепровода с Y-образным разъёмом нет ничего плохого. Мне просто нравится, когда всё стандартизировано, а не представляет собой смесь разных конфигураций.
-
S
SredniV
25.12.2025 20:24Я бы предпочёл сделать Y-образный отвод, чтобы проложить новый кабель на более коротком участке (~30 футов вместо ~50 футов), а кабель от существующей розетки вёл бы прямо к месту соединения кабелепровода. То есть идея с Y-образным отводом хороша, но я бы предпочёл проложить кабель от существующей розетки?
-
K
Kellenjb
25.12.2025 20:24@Steven Возможно, хотя я никогда не видел, чтобы их использовали, даже в моём доме, построенном в 2007 году. В каждом регионе могут быть свои особенности. Я видел такую конфигурацию: один провод обрезан и намотан на другой, а затем более длинный провод идёт к розетке.
-
S
Steven
25.12.2025 20:24Я почти уверен, что для соединения заземлений вам нужно использовать клеммную колодку или другое механическое средство. Клеммная колодка должна быть зелёного цвета (если вы следуете правилам). Кажется, @Tester101 указал на это в другом посте день назад или около того.
Похожие вопросы
Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Как правильно зачищать провода под напряжением?...
7 ответов
24.12.2025Альтернативы сигналу включения питания для систем домашней а...
2 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025
lqlarry
25.12.2025 20:24Вот хорошая статья о том, как убедиться, что размер вашей коробки соответствует требованиям Национального электротехнического кодекса. Если у вас есть сомнения, вы можете установить коробку большего размера. Как всегда, отключите питание. Я попрошу самого Томаса Эдисона отключить трансформатор, питающий блок;)
SredniV
25.12.2025 20:24Да, там есть распределительная коробка. Думаю, мне нужно убедиться, что она достаточно большая для всех проводов, но она там есть. Приятно слышать, что идея с ответвлением не кажется такой уж безумной. :)