0
Можно ли удлинить заземляющую шину в главном распределительном щите, чтобы подключить заземление оборудования в подпанелях?
Я собираюсь заменить главный распределительный щит в своём доме. В старом щите (40-амперный Siemens на 200 ампер) шины располагались по всей вертикальной длине корпуса. В новом щите, который я хочу установить (A Square D QO), шины расположены в два ряда и занимают лишь около 30 % длины корпуса.
Проблема в том, что эта панель питает вспомогательную панель на 100 ампер, провод которой входит в нижнюю часть панели. При старой установке большой (кажется, № 2) заземляющий провод, питающий вспомогательную панель, подключается в самом низу шины. К сожалению, в новой панели он не достанет до более коротких шин.
Позволит ли код добавить шину заземления для подключения заземления подпанели? В нижней части распределительного шкафа есть отверстия для резьбовых шин, до которых можно дотянуться большим проводом заземления. Если да, то чем я могу соединить дополнительную шину заземления с основной шиной заземления?
MarkD
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Да, вы можете установить в банку изолированную заземляющую планку (вы можете приобрести планку, специально предназначенную для вашей банки, но вот как они выглядят):

... а затем подключите его к другой заземляющей шине с помощью кабеля #4 AWG (одножильного неизолированного медного или многожильного изолированного THHN), если вы по-прежнему используете ток в 200 ампер. Это гарантирует, что зеленый винт заземления, который фактически соединяет нейтраль с другой шиной, повлияет на обе шины, если его открутить. Обычно их добавляют для изолированных заземлений, где они подключаются к другой заземляющей шине, а не к другой шине.
Обратите внимание: в комплекте с приобретаемым вами устройством может быть собственный крепежный винт и соответствующее резьбовое отверстие для него. Проверьте это перед тем, как соединять устройства (другими словами, прочтите инструкцию по установке, которая прилагается к устройству).
Похожие вопросы
Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Можно ли использовать провод под напряжением на другой панел...
1 ответ
25.12.2025Должен ли заземляющий провод от распределительного щита до н...
5 ответов
25.12.2025Что допустимо для крышки распределительного щита?...
1 ответ
25.12.2025Для чего нужен этот трансформатор 110/24 В, 60 Гц в распреде...
4 ответа
25.12.2025