0
Вопрос

Можно ли устанавливать заземляющий стержень рядом с газовым счётчиком?

Я делаю ремонт электропроводки в своём доме, построенном в 1940-х годах.


В доме нет заземляющих электродов, но счётчик и электрощит заземлены на водопроводную трубу, расположенную снаружи перед домом. (На самом деле это похоже на недавнюю самодельную переделку.)


Чтобы привести электромонтажные работы в соответствие с нормами, я хочу установить заземляющий стержень прямо под электросчётчиком. Единственная проблема в том, что мой газовый счётчик будет находиться всего в полуметре от него.


Я уже проверил, чтобы убедиться, что сам стержень не упрётся в газопровод, но мне нужно знать, будет ли установка заземляющего стержня здесь нарушением правил или просто неразумным решением.



Я нашёл очень похожий вопрос здесь, но ни в одном из ответов конкретно не говорится о безопасности или соответствии требованиям:


Комментарии:
J

Прежде чем что-либо предпринимать, обратитесь в коммунальную службу, чтобы они поставили отметку. Как правило, это бесплатно, и лучше перестраховаться, чем потом жалеть.

H

За последние 15 лет в этой части леса произошло как минимум два пожара в домах, о которых мне известно. В обоих случаях молния ударила в какой-то объект (в одном случае — в дерево, в другом — в сам дом) и фактически прожгла газопровод. Независимо от требований, я бы не стал устанавливать заземляющие стержни в пределах нескольких футов от металлических газопроводов.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
w

Электрическое заземление водопроводной трубы является обязательным, а не дополнительным. Предполагается, что оно должно быть подключено как можно ближе к источнику питания, желательно перед любыми запорными клапанами.

Если какие-либо газовые трубы в доме имеют проводящую поверхность, например чёрную трубу, то к газопроводу также должно быть подключено заземление.

Когда несколько лет назад я собирался установить заземляющие стержни для своего дома, я знал, что они будут находиться на расстоянии 18 дюймов от газовой трубы, идущей с улицы, — ведь газопровод только что проложили. Я спросил у газовой компании, инспектора по электротехнике и электроэнергетической компании, нормально ли это. Все они сказали, что ничего страшного, если только это не повредит газопровод.

Комментарии:
  • w

    @SpeedyPetey: Согласен, но мы не особо заинтересованы в том, чтобы наживать себе проблем. Несмотря на то, что всё сделано по коду, мы не в восторге от необходимости платить 35 долларов за каждую добавленную схему, поэтому в большинстве случаев «обходим» проверку.

  • S

    Если местный инспектор «хочет», чтобы что-то было сделано, это не значит, что это обязательно должно быть сделано в соответствии с нормами. Это также может быть местной поправкой, действующей в вашем регионе. Если газовый прибор подключен к электросети, то газопровод считается заземлённым, и точка. В Национальном электротехническом кодексе также прямо указано, что газопровод НЕ должен использоваться в качестве заземляющего электрода, поэтому нужно быть осторожным при подключении заземления.

  • w

    @SpeedyPetey: для наших последних проектов по перепланировке мы приглашали трёх разных инспекторов по электротехнике. Все они хотели видеть заземление распределительного щита, подключённое к газовой трубе рядом с щитом, с помощью, кажется, медного провода № 6.

  • S

    Хотя газовые трубопроводы должны быть заземлены, внешний провод заземления обычно не требуется. Газовый трубопровод считается заземленным, если заземление оборудования выполнено с помощью проводников цепи, подключенных к любому газовому прибору. См. NEC 250.104(B)

0

В правилах электромонтажа нет запрета на это, и я не думаю, что в правилах газоснабжения есть что-то подобное. Главное — быть на 100 % уверенным, что вы не задели никакие подземные коммуникации/трубы.