0
Вопрос

Можно ли установить дополнительный вентилятор для повышения давления?

Как увеличить производительность системы вентиляции в помещении размером 3550 x 4288 x 2800 мм.
Там уже установлена система вентиляции производительностью 700 куб. футов в минуту, но этого недостаточно.


Комментарии:
T

Убедитесь, что «отработанный» воздух может выходить из помещения; он должен проходить через систему и выходить наружу, иначе давление повысится и поток прекратится.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Что вам нужно? Расход или давление. CFM — это единица измерения расхода в кубических футах в минуту. Давление, с другой стороны, создаётся за счёт нагнетания всё большего количества воздуха в замкнутый объём, что приводит к снижению расхода!

Если вам просто нужно увеличить скорость потока в объёмном пространстве определённого размера, используйте вентилятор большего размера, подключённый к воздуховоду, ведущему в рабочее пространство. Вы также можете увеличить скорость вращения вентилятора, что также повысит скорость потока.

Другой вариант — переделать входной воздуховод в форме буквы Y и использовать два вентилятора, по одному на каждом «плече» буквы Y, чтобы воздух из каждого «плеча» поступал в рабочее пространство.