Можно ли установить две розетки GFCI на многопроводную ответвительную цепь?
Я хотел бы узнать, можно ли использовать два отдельных однополюсных автоматических выключателя на 20 ампер в распределительном щите для питания двух розеток GFCI на 20 ампер при временном отключении электроэнергии, если я использую кабель 10/3 teck для питания двух розеток GFCI на 20 ампер.
То есть я подключил чёрный провод к одной розетке, красный — к другой, а нейтральный провод разделил между розетками.
Сработает ли это? Почему да или почему нет?
Это для того, чтобы закодировать?
Joe
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Я не знаю, какие там коды в Канаде, но здесь, в США, единственная проблема, которая у вас возникнет, — это то, что вы используете два отдельных выключателя. Думаю, эту проблему можно решить, установив соединительную планку, которая свяжет выключатели между собой.
Что касается подключения GFCIs, схему можно найти в этом ответе.
Похожие вопросы
Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Почему мой автоматический выключатель GFCI срабатывает при л...
6 ответов
29.12.2025Что может вызывать срабатывание новой выделенной цепи на 20 ...
1 ответ
30.12.2025Почему для кухонной розетки у меня установлен трёхполюсный а...
0 ответов
31.12.2025Что может привести к срабатыванию автоматического выключател...
6 ответов
31.12.2025
bcworkz
Две силовые цепи ДОЛЖНЫ быть сдвинуты по фазе на 180 градусов, тогда всё будет работать. В большинстве распределительных щитов это происходит, когда два выключателя расположены вплотную друг к другу на одной стороне щита. В такой ситуации при одинаковой нагрузке на каждую цепь суммарный ток в нейтрали будет равен нулю. Если фазы сдвинуты неправильно, ток в нейтрали удваивается. Однако я не уверен в соответствии требованиям норм.
Joe
Да, но я в Канаде, а в 10/3 внутри кабеля есть чёрный, красный, белый и оголённый провод заземления.
wallyk
В этом связанном вопросе задаётся тот же вопрос?
wallyk
Итак, у вас есть два однополюсных автоматических выключателя на 20 ампер в стандартной распределительной панели, и вы хотите подключить от них два розетки с общей нейтралью по схеме 10/3. Так?