Вопрос

Можно ли установить две розетки GFCI на многопроводную ответвительную цепь?

Я хотел бы узнать, можно ли использовать два отдельных однополюсных автоматических выключателя на 20 ампер в распределительном щите для питания двух розеток GFCI на 20 ампер при временном отключении электроэнергии, если я использую кабель 10/3 teck для питания двух розеток GFCI на 20 ампер.
То есть я подключил чёрный провод к одной розетке, красный — к другой, а нейтральный провод разделил между розетками.


Сработает ли это? Почему да или почему нет?


Это для того, чтобы закодировать?


Комментарии:
b

Две силовые цепи ДОЛЖНЫ быть сдвинуты по фазе на 180 градусов, тогда всё будет работать. В большинстве распределительных щитов это происходит, когда два выключателя расположены вплотную друг к другу на одной стороне щита. В такой ситуации при одинаковой нагрузке на каждую цепь суммарный ток в нейтрали будет равен нулю. Если фазы сдвинуты неправильно, ток в нейтрали удваивается. Однако я не уверен в соответствии требованиям норм.

J

Да, но я в Канаде, а в 10/3 внутри кабеля есть чёрный, красный, белый и оголённый провод заземления.

w

В этом связанном вопросе задаётся тот же вопрос?

w

Итак, у вас есть два однополюсных автоматических выключателя на 20 ампер в стандартной распределительной панели, и вы хотите подключить от них два розетки с общей нейтралью по схеме 10/3. Так?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Я не знаю, какие там коды в Канаде, но здесь, в США, единственная проблема, которая у вас возникнет, — это то, что вы используете два отдельных выключателя. Думаю, эту проблему можно решить, установив соединительную планку, которая свяжет выключатели между собой.

Что касается подключения GFCIs, схему можно найти в этом ответе.

введите описание изображения здесь