Можно ли установить электрощит под водопроводными трубами?
Я уже собирался подключить новую электрощитовую панель в подвале, когда понял, что установил её прямо под унитазом.

Я не думаю, что это нарушение правил. Я могу переместить его, хотя и с некоторыми трудностями. Я также рассматриваю возможность сделать что-то вроде этого: разрезать кусок ПВХ чуть большего размера пополам и положить его под водопроводную трубу, чтобы вода стекала на другую сторону балки.
Является ли текущая установка небезопасной? Если да, то что мне делать?
Michael H
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Национальный электротехнический кодекс строго запрещает прокладывать водопроводные трубы над описанным вами оборудованием.
Статья 110.26(F)(1)(a) гласит:
Национальный электротехнический кодекс 2008 Статья 110. Требования к электроустановкам II. Номинальное напряжение 600 В или меньше110,26 кв. м. для электрооборудования.
(F) Выделенное пространство для оборудования.
(1) В помещении.
(a) Выделенное пространство для электрооборудования. Пространство, равное ширине и глубине оборудования и простирающееся от пола до высоты 1,8 м (6 футов) над оборудованием или до конструктивного потолка, в зависимости от того, что ниже, должно быть отведено под электроустановку. В этой зоне не должно быть трубопроводов, воздуховодов, устройств защиты от протечек или другого оборудования, не относящегося к электроустановке.
(b) Иностранные системы. В зоне над выделенным пространством, предусмотренным разделом 110.26(F)(1)(a), допускается установка иностранных систем при условии, что они защищены от повреждения электрооборудования в результате образования конденсата, протечек или разрывов.
Вы можете разместить трубопровод от унитаза над электрощитом, если он находится выше специально отведённого пространства высотой 1,8 метра и если он «установлен таким образом, чтобы избежать повреждения электрооборудования из-за конденсата, протечек или разрывов в таких внешних системах».
Комментарии:
0
Мой ответ таков: код понятен — над сервисной панелью нет ничего, кроме несущего потолка. При осмотре этой установки я вижу, что панель установлена в пространстве между стойками, а над ней находится доска 2x4 (что-то вроде потолочного перекрытия). Следовательно, это должно быть несущее перекрытие, если речь идёт о панели. В коде не указана площадь перед панелью — только ширина и глубина (которые находятся внутри пространства между стойками). Слив из шкафа выходит в пространство над панелью, а не прямо над ней. Если следовать строгой интерпретации, то панель выглядит законно (хотя придирчивый инспектор может с этим не согласиться). Над панелью нет труб, как было бы, если бы она была установлена на поверхности. Если её можно переместить, то это было бы лучшим решением, хотя бы для того, чтобы угодить конкретному инспектору. На данный момент это кажется простым решением, ведь на фото виден только один неподключённый кабель. Не видно стену с обеих сторон?
Комментарии:
-
D
Здравствуйте, добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Хороший ответ, продолжайте в том же духе!
0
Установка панели под унитазом — это бомба замедленного действия. За эти годы я заменил сотню восковых колец и фланцев для шкафов. Судя по вашему фото, вы могли бы перенести панель на один или два отсека вправо и избежать потенциальной проблемы. Как видно на фото, это не соответствует нормам и представляет серьёзную угрозу безопасности, а также может привести к поражению электрическим током или пожару. DSlake дал вам правильный ответ. Просто перенесите панель и спите спокойно.
Похожие вопросы
Какие кошмары предыдущего владельца вы унаследовали?...
22 ответа
24.12.2025Холодильник издает странные звуки каждые несколько минут...
2 ответа
24.12.2025Нужно ли герметизировать входные и выходные трубы умягчителя...
1 ответ
24.12.2025На что следует обратить внимание при покупке дома, требующег...
11 ответов
24.12.2025Каковы симптомы выхода из строя одного из нагревательных эле...
3 ответа
24.12.2025
Bryce
Но как насчёт пункта (b) «при условии установки защиты во избежание повреждений»? То есть, если я найду панель с такой проблемой, могу ли я установить над ней мини-крышу и всё будет в порядке?
Michael H
По крайней мере, я заметил это до того, как подключил его. Я его передвину. Спасибо.
Fiasco Labs
После затопления котельной вода просочилась через отверстия для труб и проводки, просверленные в фанерном полу толщиной 1 1/8 дюйма. Некоторые отверстия вели к главным панелям с автоматическими выключателями. Остальная вода попала на подвесной потолок, пропитала его, и мы увидели, как вода вытекает из-под двери телекоммуникационного шкафа. Открыв его, мы обнаружили, что подвесной потолок, к счастью, лежит на полу, что не дало воде подняться ещё на 6 дюймов, иначе случилась бы катастрофа. Никто не мог подойти к распределительным щитам, пока там всё немного не высохло.
Fiasco Labs
Подвесные потолки и т.д. не считаются структурными потолками. Подвесные потолки Cellotex задерживают воду так же эффективно, как использованная туалетная бумага, и нет ничего более бесполезного, чем использованная туалетная бумага. Структурный пол также не должен иметь ничего, пробивающего напольную мембрану (защитное покрытие). Я могу сказать вам это по опыту. Наш сверхинтеллектуальный строительный подрядчик установил отопительный шкаф над телекоммуникационным шкафом, а затем установил там водонагреватель. Поддоны для капель в основном работают, если вода не вытекает из шва корпуса. Чуть не вывели из строя нашу АТС за 30 тысяч долларов и маршрутизаторы.
dslake
В пункте (c) говорится, что несущие потолки должны укреплять конструкцию. Подвесные потолки и т. д. не считаются несущими. Это значит, что если он установит упомянутые им средства защиты для перенаправления протечек и сделает несущий потолок на нижней части этих балок (из гипсокартона), то он сможет оставить всё как есть. Я не знаю, что можно считать достаточной защитой, как указано в пункте (b). На чертежах, которые он предоставил в отдел выдачи разрешений, должны быть изображены водопровод и электрощит. Если они одобрят, то всё должно пройти хорошо.
Hank
Последние два предложения вашего ответа кажутся противоречивыми... На мой взгляд, последнее предложение является правильным.
DJohnM
Является ли черновой пол первого этажа «несущим потолком» для подвала?