0
Вопрос

Можно ли установить гидрозатвор выше сливного отверстия?

26.12.2025 21:19

У меня есть гидрозатвор в сливе на высоте 16 дюймов от пола. Однако у раковины, которую я купил, есть нижний ящик, верхняя часть которого находится примерно на той же высоте. За ящиком также есть зазор примерно в 4 дюйма.
Мне сказали, что единственный способ установить гидрозатвор — это обрезать заднюю часть ящика.


Поэтому я задаюсь вопросом, так ли это на самом деле. Нельзя ли просто приподнять сливное отверстие с помощью дополнительного колена, чтобы сифон входил в него на 6 дюймов выше?
Есть ли другие варианты? Можно ли, например, установить сифон боком, чтобы он поместился в эти 4 дюйма за ящиком?

U
Uncle Meat
Автор вопроса

Комментарии:
u
user35582
26.12.2025 21:19

Не могли бы вы сделать изгиб под углом 90° от стены вверх, а затем ещё один изгиб под углом 90° в горизонтальном направлении? Так у вас будет больше места для гидрозатвора. Не уверен, что это соответствует нормам. Кто-нибудь?

b
bcworkz
26.12.2025 21:19

В некоторых кодах длина хвостовой части ограничена примерно 24 дюймами. Предполагается, что хвостовая часть должна быть как можно короче. Я думаю, что ограничение связано с тем, что падающая вода может набрать достаточную скорость, чтобы смыть ловушку.

C
Chris Cudmore
26.12.2025 21:19

У меня сифон P-Trap находится под полом на кухне. Слив из раковины уходит прямо в подвал, а сифон расположен между балками перекрытия. Это может быть вариантом, если всё расположено правильно.


Ваш ответ

7 ответов
0
Лучший ответ
26.12.2025 21:19

Вот что у меня получилось. Это не противоречит кодексу, и инспектор подписал все документы. Хотя я не уверен, что он действительно их просмотрел.

введите описание изображения здесь

Комментарии:
  • T
    The Evil Greebo
    26.12.2025 21:19

    Всё в порядке — выглядит глупо, но всё в порядке.

  • E
    Edwin Buck
    26.12.2025 21:19

    по- моему, выглядит неплохо

0
26.12.2025 21:19

Просто используйте удлинитель для сифона. Зачем вам все эти дополнительные работы? Это очень просто. Если сливная труба, выходящая из стены, находится ниже сифона сантехнического прибора, к которому она подсоединена, то удлините сифон с помощью удлинителя. Именно для этого они и нужны. Все эти дополнительные работы, которые вы выполняете, 1. незаконны в большинстве штатов 2. могут привести к многочисленным протечкам. 3. в них нет необходимости.

Комментарии:
  • U
    Uncle Meat
    26.12.2025 21:19

    Предполагаю, что вы отвечаете на исходный вопрос, а не на ответ, в котором упоминается S-образный сифон. 1. Если это где-то запрещено, пожалуйста, приведите хотя бы ссылку. Мои исследования, а также некоторые другие ответы показывают, что это в лучшем случае серая зона. Инспектор увидел это, но ничего не сказал. Подобные устройства используются и в двойных раковинах. 2. Почему это более рискованно с точки зрения протечек, если все соединения выполнены правильно? Я пользуюсь таким сифоном с 2012 года. Пока что протечек нет. 3. Необходимо избегать разрезания ящика, как указано в исходном сообщении.

  • C
    Community
    26.12.2025 21:19

    Ваш ответ можно улучшить, добавив дополнительную информацию. Пожалуйста, отредактируйте его, добавив подробности, например цитаты или документацию, чтобы другие пользователи могли подтвердить правильность вашего ответа. Дополнительную информацию о том, как писать хорошие ответы, можно найти в справочном центре.

0
26.12.2025 21:19

Отвод от сифона перед соединением с гидрозатвором в порядке, аналогичное соединение для слива в раковине для людей с ограниченными возможностями. Гидрозатвор не подходит.

0
26.12.2025 21:19

Вам просто нужно установить автоматический воздухоотводчик после гидрозатвора в самой высокой точке вашего уклона. Автоматический сифон для гидрозатвора невозможен. Если в вашем регионе разрешено использовать автоматические воздухоотводчики.

0
26.12.2025 21:19

У меня та же проблема, что и у автора исходного поста. Мой сливной патрубок находится на высоте 16 дюймов от пола, однако для моей новой раковины в «современном стиле» в ванной комнате на первом этаже и в туалете на втором этаже требуется свободное пространство высотой более 18 дюймов. Хорошо, что у обеих раковин есть зазор в 4 дюйма между задней частью раковины и ящиками. (Другими словами, ящики не занимают всю глубину раковины.)

Я уже был готов сдаться и вызвать сантехника... но нашёл решение от производителя.
http://www.canplasplumbing.com/plumbing.aspx?categoryID=383

Это решение позволяет мне сделать резкий поворот на 90 градусов от стены (от меди к АБС-пластику) и установить сифон боком. Сифон устанавливается под сливной трубой.

Моё решение похоже на то, что изображено на фотографии в оригинальном посте, но я использовал ABS-пластик и сделал поворот на 45 градусов от сливного отверстия к сифону. Похоже, он использовал повороты на 90 и 90 градусов.

Комментарии:
  • B
    BMitch
    26.12.2025 21:19

    Вы должны чётко понимать, что ваш P-trap, расположенный сбоку, относится к одной плоскости, примыкающей к задней стенке, а не к горизонтальной плоскости, как показано у ppumpkin в его ответе

  • S
    Steven
    26.12.2025 21:19

    Обратный гидрозатвор не предотвращает выход канализационных газов!

0
A
26.12.2025 21:19

У меня была такая же ситуация, как у вас, и в итоге я сделал то, что вы видите на картинке ниже. В старом туалетном столике не было нижнего ящика, поэтому нижняя часть сифона располагалась ниже сливной трубы. Я купил необходимые для этого детали в наборе для сифона в Home Depot, а затем отрезал кусок ПВХ длиной 1 фут с помощью торцовочной пилы, чтобы соединить колено с сифоном.

ловушка для погружения

Комментарии:
  • b
    bcworkz
    26.12.2025 21:19

    Умное решение, но это ловушка S, которая запрещена современными модельными кодами.

  • A
    Aaron
    26.12.2025 21:19

    Его не проверяли, я сделал это сам. Я принёс фотографию раковины и сливного отверстия в местный магазин товаров для дома, и вот что мне посоветовали. Поскольку сифон на месте, я не думаю, что это опасно для здоровья, но я признаю, что не разбираюсь в правилах.

  • U
    Uncle Meat
    26.12.2025 21:19

    Выглядит неплохо. Разрешено ли это кодом и проверялось ли это?

0
26.12.2025 21:19
  • Если сифон расположен ниже, чем слив из раковины, то его можно установить. Он также может быть расположен ниже, чем выходная труба, в которую нужно сливать воду.
  • Вы подключаете сифон напрямую к сливу и направляете его выход в существующий слив.
  • Не рекомендуется располагать сифон ниже выходного слива, так как в этом случае вода будет вытекать под действием силы тяжести, а не стекать естественным образом. Оба варианта работают, и мы видели это много раз. Но, по сути, всё, что находится ниже, уже создаёт собственный гидрозатвор, так что использовать ещё один нет необходимости.
  • Если гидрозатвор не подходит, просто создайте собственный контур из ПВХ
  • Для удобства можно использовать гибкий соединительный патрубок для отвода сточных вод от гидрозатвора к сливной трубе.
    введите описание изображения здесь

Некоторые приспособились

введите описание изображения здесь

Маленький pcv p-trap

введите описание изображения здесь


Боковой сифон бесполезен, с таким же успехом можно подключить его напрямую.

введите описание изображения здесь

Теория p-ловушки

введите описание изображения здесь

Возможно, вам также стоит обратить внимание на s-traps

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

Комментарии:
  • T
    The Evil Greebo
    26.12.2025 21:19

    Установка второго сифона не только избыточна, но и создаёт паровую пробку, которая будет препятствовать оттоку воды.

  • U
    Uncle Meat
    26.12.2025 21:19

    Я добавил свой ответ с изображением окончательного варианта дизайна. Похоже, код соответствует требованиям.

  • P
    Piotr Kula
    26.12.2025 21:19

    Это действительно интересно, что касается сливных клапанов. У меня никогда не возникало проблем с тем, что они теряют герметичность.

  • b
    bcworkz
    26.12.2025 21:19

    Все современные типовые коды запрещают S-образные ловушки. Много лет назад они были стандартом, но, как объясняет pdd, это не самый удачный дизайн. +1 к bib re: гибкая труба. И P-образная ловушка сбоку! Слишком смешно!

  • p
    pdd
    26.12.2025 21:19

    В Британской Колумбии (а также в соответствии с Национальным кодексом Канады) запрещены ловушки S Traps, поэтому убедитесь, что они разрешены в вашем регионе. Я считаю, что проблема/опасность, связанная с ними, заключается в том, что они способствуют самопроизвольному вытеканию жидкости, что приводит к разрыву уплотнения.

  • U
    Uncle Meat
    26.12.2025 21:19

    Как ни странно, в разделе 1004.0 строительных норм и правил Калифорнии (на основе UPC) говорится: «Использование S-образных ловушек, колокольных ловушек и ловушек с вентиляционным отверстием в верхней части запрещено». Я правильно понимаю?

  • U
    Uncle Meat
    26.12.2025 21:19

    S trap кажется правильным решением. Соответствует ли он всем требованиям к коду? Есть ли какие-то известные ограничения?

  • U
    Uncle Meat
    26.12.2025 21:19

    Под «вбок» я подразумевал поворот вдоль вертикальной линии, чтобы сифон находился ближе к стене, но по-прежнему был направлен вниз. Любопытно, что кто-то установил сифон боком.

  • b
    bib
    26.12.2025 21:19

    и +1 за то, что показал, что не работает. Иногда гибкие соединители действительно необходимы, но к ним следует прибегать в крайнем случае, так как они более склонны к накоплению мусора/волос, которые могут засорить слив, и создают проблемы, если вам нужно прочистить засор с помощью троса.