Можно ли установить наружный кухонный вентилятор в уже существующем доме?

26.12.2025 19:30

У меня двухэтажный полудуплекс, построенный в 2008 году. На кухне (1-й этаж) есть вытяжка, которая отводит воздух в сторону от дома через 8-дюймовый алюминиевый воздуховод. Наружное вентиляционное отверстие находится не прямо над стеной, где установлена вытяжка, а на перпендикулярной ей стене. Воздуховод идёт вверх, затем направо, потом снова направо и выходит наружу, общая длина составляет около 4 метров. Стены обшиты гипсокартоном.


У меня такой вопрос: можно ли установить внешний вентилятор (ссылка ниже), так как нынешний вентилятор вытяжки очень шумный. Рядом с розеткой, к которой должен подключаться внешний вентилятор, нет электричества. Вопрос в том, не будет ли безумной идеей провести проводку от кухни через алюминиевый воздуховод?


Я думаю, что если правильно изолировать провод и скрутить его, то можно будет протянуть его через алюминиевый воздуховод к внешнему вентилятору. Не будет ли это сопряжено с какими-либо рисками?


Это внешнее вентиляционное отверстие, которое я хочу использовать.


введите описание изображения здесь

0
0x6A75616E
Автор вопроса

Комментарии:
0
0x6A75616E
26.12.2025 19:30

@gregmac: Я тоже об этом думал. Я просто хотел изучить эту возможность, так как она потенциально может обеспечить довольно приличное всасывание при уровне шума менее 1 сона. Сейчас у меня есть NuTone 810CFM 65 дБ (~5 сона), и у него всего 3 скорости, и все они довольно громкие (я бы сказал, более 50 дБ). Я рассматривал другие варианты, но не нашёл ничего с таким же уровнем CFM, но с меньшим уровнем шума. Какие-нибудь конкретные рекомендации?

g
gregmac
26.12.2025 19:30

Не могли бы вы просто заменить вытяжной вентилятор на менее шумный? Уровень шума измеряется в сонах, и все вытяжные вентиляторы имеют такой показатель. Как правило, чем дешевле вентилятор, тем он шумнее, и строители устанавливают самые дешёвые вентиляторы, если только вы специально не заплатите за модернизацию.

T
Tester101
26.12.2025 19:30

Возможно, вам будет полезен этот ответ.


Ваш ответ

1 ответ
0
26.12.2025 19:30

Прокладка проводки внутри воздуховода является нарушением правил. Жир и масло в воздуховоде не лучшим образом скажутся на изоляции, а если в воздуховоде случится возгорание жира, то следующим будет возгорание электропроводки, что не очень хорошо. Проложите проводку вдоль внешней стороны воздуховода.

Комментарии:
  • T
    ThreePhaseEel
    26.12.2025 19:30

    Да, здесь применяется NEC 300.22, и хотя это приложение технически не входит в сферу применения 300.22(A), оно достаточно близко к ней по своей сути, так что мне было бы очень некомфортно даже при прокладке кабеля внутри воздуховода...