Можно ли установить небольшой автоматический выключатель после 30-амперного выключателя в главном распределительном щите дома?

Хочу провести освещение в свой гараж. Если я установлю автоматический выключатель на 30 ампер в главном щите на 10-жильном проводе, идущем к небольшому щиту в гараже, смогу ли я установить там 2–4 автоматических выключателя на 15 ампер для освещения?


Точно так же можно ли подключить 20-амперные автоматические выключатели к розеткам, подключённым к другому 10-проводному щитку с 30-амперным автоматическим выключателем?


Комментарии:
S

Это отдельно стоящий гараж? Если да, то к нему можно подключить только один фидер или цепь. Однако в том, что вы предлагаете, нет ничего плохого. Фидеру всё равно, что он питает, важна только расчётная и фактическая общая нагрузка. Сумма значений на выключателях НЕ является показателем какой-либо нагрузки.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
S

Похоже, вам нужна дополнительная панель (http://www.wikihow.com/Add-a-Subpanel). Вам нужно будет ознакомиться с местными правилами, касающимися того, что именно вам нужно установить, но все материалы можно приобрести в местном гипермаркете. Кроме того, убедитесь, что вы правильно подобрали автоматический выключатель на главном щите (вы упомянули 2–4 автоматических выключателя на 15 ампер, но если у вас больше 2 автоматических выключателей на 30 ампер, то это не вариант.)

Комментарии:
  • g

    Подводя итог последним 8 комментариям: нет ничего плохого в том, чтобы установить 4 цепи по 15 ампер в подпанельной распределительной коробке с главным выключателем на 30 ампер. Вы можете использовать максимум 15 ампер на любой цепи и максимум 30 ампер на всех цепях вместе. Вы не можете использовать 15 ампер на всех цепях одновременно.

  • M

    @SpeedyPetey — пожалуйста, взгляните на то, что было до этого. Мой длинный пост подтверждал то, что вы сказали!! Я написал это в ответ на комментарий PopMachine. Который, конечно же, был связан с моим первым комментарием, в котором я предлагал Сэму, автору ответа, задуматься над утверждением, которое он сделал в последней строке своего ответа, — а оно, конечно же, неверно.

  • S

    Нередко в щитке на 200 А можно увидеть автоматические выключатели на 300, 400 и даже 600+ ампер. Вы намекаете, что это неправильно или небезопасно?

  • S

    @ Michael Karas, я понятия не имею, что вы предлагаете в этом длинном комментарии, но сумма номинальных значений автоматических выключателей в распределительном щите — это АБСОЛЮТНО бессмысленное число. ЛЮБОЙ квалифицированный электрик это знает.

  • M

    (продолжение, начало см. выше) защитите цепь в соответствии с установленными светильниками и проводкой. Как правило, общая пропускная способность каждой цепи на вашем электрощитке превышает допустимую силу тока во вводной коробке.

  • M

    (продолжение, начало см. выше) счётчик на случай, если общая нагрузка по току станет слишком высокой. В этом сценарии обеспечения безопасности нет ничего, что указывало бы на то, что номинал главного автоматического выключателя должен быть больше суммы номиналов всех автоматических выключателей вторичной нагрузки. По сути, вы приобретаете и устанавливаете устройство, которое, как ожидается, обеспечит максимальную допустимую нагрузку по току, соответствующую сценарию использования в здании / магазине / доме. Затем вы прокладываете проводку на каждой цепи достаточного сечения, чтобы обеспечить пропускную способность по току для нагрузок. Используемый выключатель, как и прежде, выбран в соответствии с (продолжение)

  • M

    @ThePopMachine — автоматические выключатели в первую очередь предназначены для защиты проводки от перегрузок, превышающих допустимую мощность провода. Здесь речь идёт о допустимой мощности в амперах. Таким образом, автоматический выключатель на 15 А в распределительной коробке защищает провод сечением 14 AWG за ним от возгорания в случае короткого замыкания, например, в светильнике. Аналогичным образом автоматический выключатель на 20 А защитит провод сечением 12 AWG за ним в случае перегрузки в розетках, подключённых к цепи. Следующий шаг: главный выключатель на 100 А в распределительном щите предназначен для защиты шин в щите и проводки, ведущей в помещение и через него (продолжение)

  • T

    @MichaelKaras: И что???? В этом нет ничего плохого.

  • M

    Вам следует взглянуть на главный распределительный щит. Весьма вероятно, что если вы сложите номинальную силу тока всех дополнительных автоматических выключателей в щите, то получите сумму, значительно превышающую номинал главного автоматического выключателя!!!