Вопрос

Можно ли установить новый термостат, просто отключив питание, а не автоматический выключатель?

Можно ли установить новый термостат, просто отключив питание на распределительном щите, а не на автоматическом выключателе?


Комментарии:
c

Возможно, стоит отключить оба устройства на случай, если кто-то случайно включит одно из них. Вы должны быть уверены, что во время работы с устройством питание не включится.

B

Да, аварийный выключатель питания печи

E

Не могли бы вы уточнить? Вы имеете в виду аварийный выключатель питания печи?

B

Какое питание отключить?


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Да, но я бы хотел


  • Прежде чем продолжить, проверьте напряжение на всех разъёмах термостата.
  • Используйте изолированную отвёртку.

Некоторые системы термостатов работают при безопасном низком напряжении (например, 24 В), но в некоторых странах термостаты часто переключают опасное напряжение (например, 120 или 240 В), поэтому при замене термостата нужно соблюдать такую же осторожность, как при замене выключателя или патрона для лампы.

0
M

Да, в большинстве случаев отключение сервисного выключателя приводит к обесточиванию термостата.

В очень, очень редких случаях некоторые термостаты питаются от трансформатора, который обеспечивает непрерывное напряжение 24 В. Обычно в старых печах, где это так, трансформатор подключают после сервисного выключателя печи. Однако я обнаружил, что в некоторых случаях (по причине крайней глупости) специалисты подключали трансформатор к другому источнику питания. Другой случай — это термостаты нового типа. Они используют беспроводной сигнал для связи с печью. В некоторых случаях для питания термостата используется трансформатор от другого источника электроэнергии, чтобы не прокладывать провод от печи к термостату. Единственный реальный риск при напряжении 24 В — это случайное прикосновение к двум проводам, что может привести к короткому замыканию, перегоранию предохранителя на плате управления печью или лёгкому удару током.

В других очень редких случаях я находил печи со скрытыми сервисными выключателями или старые печи, в которых никогда не было сервисных выключателей. Если в доме есть старая электрическая панель типа "шип и трубка" (с предохранителями), обычно проще сначала аккуратно снять провод R с термостата и наклеить изоленту на оголенную часть провода. Затем в последнюю очередь подсоедините провод R к новому термостату. Как техник, я обычно делаю это сам при замене термостатов. Это не моё предпочтение, но так я экономлю время: мне не нужно искать помещение с печью, выключатель и пробираться через мусор между мной и выключателем.

Провод R — единственный провод, по которому постоянно подаётся питание (24 В)

Помните, что если термостат управляет подогревом плинтуса, то напряжение в нём почти всегда составляет 120 В, и прикасаться к нему под напряжением нельзя. Как уже говорилось выше, мультиметр — всегда полезный инструмент.

0

Да. На самом деле для этого он и нужен. Если я правильно помню, в некоторых ситуациях код требует, чтобы печь была в зоне видимости.

Национальный электротехнический кодекс 2011 Статья 422. Приборы III. Средства отключения

422.31 Отключение постоянно подключённых устройств.

(B) Приборы с номинальным напряжением более 300 вольт-ампер. Для постоянно подключенных приборов с номинальным напряжением более 300 вольт-ампер в качестве отключающего устройства допускается использовать выключатель ответвления или автоматический выключатель, если выключатель или автоматический выключатель находится в зоне видимости прибора или может быть заблокирован в разомкнутом положении. Устройство для блокировки или добавления блокировки к отключающему устройству должно быть установлено на выключателе или автоматическом выключателе, используемом в качестве отключающего устройства, или рядом с ним и должно оставаться на месте как с установленной блокировкой, так и без нее.

(C) Приборы мощностью более 1⁄8 лошадиной силы. Для приборов с постоянным
подключением мощностью более 1⁄8 л. с. допускается использовать выключатель ответвления или автоматический выключатель в качестве отключающего устройства, если выключатель или автоматический выключатель находится в зоне видимости прибора. Отключающее устройство должно соответствовать требованиям разделов 430.109 и 430.110.