Можно ли установить прожектор с проводниками 18AWG в цепи на 20 А (12AWG)?

Я прокладываю новую линию на 20 А с проводом 12 AWG к внешней части дома и собираюсь подключить к ней прожектор.


Во всех прожекторах, которые я видел, используются провода 18AWG. Можно ли подключить их к проводу 12AWG в цепи на 20 А?


Максимальная мощность светильника составляет 300 Вт (максимум 150 Вт на лампу).


Я использую кабель 20A/12AWG, потому что в цепи будет две розетки, и мне нужно достаточно мощности для работы с тяжёлым оборудованием (садовыми инструментами, электрогрилем, компрессором и т. д.), когда это необходимо.



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Скорее всего.

Если на светильнике есть маркировка UL (или аналогичная), проблем не возникнет.

Провода для светильников и проводка внутри устройств специально спроектированы для выдерживания номинальных нагрузок. В этой ситуации применяются другие правила, поскольку нагрузка известна и является статической.

Согласно Национальному электротехническому кодексу 2014 года, раздел 402.5, допустимая сила тока для установочного провода 18 AWG составляет 6 ампер. Ваше устройство потребляет всего 2,5 ампера.

I = P/E = 300 Watts / 120 Volts = 2.5 Amperes

Если бы производитель мог использовать провода меньшего сечения, он бы, скорее всего, так и сделал. Однако в NEC указано, что минимальное сечение проводов для светильников составляет 18 AWG.

Одна из причин, по которой адаптеры для розеток могут быть опасны, заключается в том, что они могут потреблять больше тока, чем было предусмотрено производителем светильника.

Адаптер для розетки освещения