Можно ли установить прожектор с проводниками 18AWG в цепи на 20 А (12AWG)?
Я прокладываю новую линию на 20 А с проводом 12 AWG к внешней части дома и собираюсь подключить к ней прожектор.
Во всех прожекторах, которые я видел, используются провода 18AWG. Можно ли подключить их к проводу 12AWG в цепи на 20 А?
Максимальная мощность светильника составляет 300 Вт (максимум 150 Вт на лампу).
Я использую кабель 20A/12AWG, потому что в цепи будет две розетки, и мне нужно достаточно мощности для работы с тяжёлым оборудованием (садовыми инструментами, электрогрилем, компрессором и т. д.), когда это необходимо.
Tim
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Скорее всего.
Если на светильнике есть маркировка UL (или аналогичная), проблем не возникнет.
Провода для светильников и проводка внутри устройств специально спроектированы для выдерживания номинальных нагрузок. В этой ситуации применяются другие правила, поскольку нагрузка известна и является статической.
Согласно Национальному электротехническому кодексу 2014 года, раздел 402.5, допустимая сила тока для установочного провода 18 AWG составляет 6 ампер. Ваше устройство потребляет всего 2,5 ампера.
I = P/E = 300 Watts / 120 Volts = 2.5 Amperes
Если бы производитель мог использовать провода меньшего сечения, он бы, скорее всего, так и сделал. Однако в NEC указано, что минимальное сечение проводов для светильников составляет 18 AWG.
Одна из причин, по которой адаптеры для розеток могут быть опасны, заключается в том, что они могут потреблять больше тока, чем было предусмотрено производителем светильника.

Похожие вопросы
Как запитать светодиоды на 12 В от источника питания на 12 В...
5 ответов
24.12.2025Что делать, если оголился провод для ландшафтного освещения?...
1 ответ
31.12.2025Соединение 8 проводов в один...
1 ответ
31.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025