0
Можно ли установить розетки с УЗО в той же цепи, что и обычные розетки?
Я просматриваю несколько книг, и во всех них приведены примеры схем, но нигде не сказано и не показано, можно ли комбинировать типы розеток.
У меня есть схема, подключенная к 2 спальням для моих розеток. Они расположены на 12/2, и всего 6 розеток. Я хотел добавить 2 розетки GFCI для внешней палубы и хотел знать, можно ли добавить эти розетки в эту схему, поскольку я все еще могу добавить еще 4 розетки?
Не могу найти примеры диаграмм.
Cloves
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Да, это допустимо и соответствует коду. Однако GFCI защищает только то, что находится ниже по цепи.

Кроме того, как показано на рисунке, для защиты необходимо подключить дуплексный выключатель к нагрузке. Нагрузка будет обозначена на розетке.
Комментарии:
Похожие вопросы
Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Является ли розетка с УЗО без заземления более безопасной, ч...
3 ответа
26.12.2025Как подключить УЗО к коробке с одной розеткой, управляемой в...
1 ответ
25.12.2025Как подключить выключатель для управления розеткой с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025Почему моя розетка GFCI отключается сразу после включения вы...
1 ответ
25.12.2025
Tester101
GFCI защищает не все, что находится ниже по потоку, а только то, что подключено к клеммам НАГРУЗКИ.