Можно ли установить розетку на 20 ампер в цепи с проводкой 12 AWG и автоматическим выключателем на 15 ампер?
У меня есть гипотетический вопрос:
Если у вас есть автоматический выключатель на 15 ампер, подключённый к розетке типа T на 20 ампер с проводом (на 20 ампер) 12 AWG, соответствует ли это требованиям, не соответствует или превышает требования, где «требования» означает Национальный электротехнический кодекс.
Это связано с дискуссией, которая у меня состоялась с коллегой, настаивающим на том, что это не соответствует нормам из-за розетки на 20 ампер. Я считаю, что розетка может быть на 20 ампер, и любой прибор, который вы подключите к ней и который потребляет больше, чем может выдержать автоматический выключатель на 15 ампер, отключит его задолго до того, как произойдёт перегрев или повреждение электропроводки.
Теперь я соглашусь с тем, что при использовании автоматического выключателя на 15 ампер и провода 14 AWG с розеткой типа T на 20 ампер проводка может перегреться, так как нагрузка может превышать 15 ампер, при которых автоматический выключатель обычно срабатывает при нагрузке около 16 ампер.
Robert
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Розетка на 20 ампер не представляет опасности при нагрузке в 15 ампер..... Мощность определяется силой тока в выключателе .... Так что, если вы подключите 16 ампер, предохранитель сработает в любом случае. Защита цепи не будет нарушена......
Комментарии:
-
s
supercat
... распространённая ситуация, когда два устройства на 12 А подключаются к выключателю на 15 А, чему не препятствует различие между вилками на 15 и 20 ампер. Если бы в дополнение к вилке на 15 А была стандартная вилка для малой нагрузки, то имело бы смысл использовать удлинители для малой нагрузки с тремя выходами для малой нагрузки и удлинители для нормальной нагрузки с одним большим и двумя маленькими выходами, но не поощрять попытки одновременного подключения двух или трёх устройств на 12 А с помощью кабеля для малой нагрузки.
-
s
supercat
@GabrielStaples@GabrielStaples: Различие между вилками на 15 и 20 ампер кажется не самым удачным для подключаемых устройств, энергопотребление которых зависит от режима использования, особенно для устройств, предназначенных для подачи питания на другие устройства. Если иногда вам нужен удлинитель для питания устройства на 15 А от сети на 15 А, а иногда — для питания устройства на 20 А от сети на 20 А, то использование разных шнуров для этих двух целей кажется немного расточительным. Попытка подключить устройство на 20 ампер к розетке, подключённой к выключателю на 15 ампер, скорее всего, приведёт к срабатыванию выключателя, но это не хуже, чем...
-
G
Gabriel Staples
Автоматический выключатель должен сработать, но это означает, что он является единственным слабым звеном и что он работает идеально и откалиброван таким образом, чтобы срабатывать при правильном токе. Если он находится на грани срабатывания, но не срабатывает, это может привести к чрезмерному нагреву.
-
D
Daniel Griscom
Добро пожаловать на Stack Exchange, но это неправильно и нарушает правила.
0
Ответ на этот вопрос можно найти в статье 210 Национального электротехнического кодекса (NEC). В разделе 210.3 этой статьи говорится, что номинальная мощность цепи должна определяться номиналом устройства защиты от перегрузки по току.
NEC 2011
210.3 Номинальный ток. Номинальный ток ответвлений, указанных в этой статье, должен соответствовать максимально допустимому номинальному току в амперах или
настройке устройства защитного отключения. Номинальный ток для других
отдельных ответвлений должен составлять 15, 20, 30, 40 и 50 ампер.
Если по какой-либо причине используются проводники с большей допустимой токовой нагрузкой, то
номинальный ток в амперах или настройка указанного устройства защитного отключения должны
определять номинальный ток цепи.
Таким образом, если у вас автоматический выключатель на 15 А, то номинальная сила тока в цепи составляет 15 ампер. В разделе 210.21(B)(3) указано, что для определения номинала розетки в цепях, питающих две или более розеток, следует обратиться к таблице 210.21(B)(3).
210.21(B)(3) Номинальные характеристики розеток. При подключении к ответвлению цепи, питающему две или более розеток, номинальные характеристики розеток
должны соответствовать значениям, указанным в таблице 210.21(B)(3), или
при силе тока более 50 ампер номинальная характеристика розетки должна быть не меньше
номинальной характеристики ответвления цепи.
Это говорит нам о том, что если у нас есть автоматический выключатель на 15 А, защищающий цепь с двумя или более розетками, то номинал каждой розетки в цепи не должен превышать 15 ампер. Также следует помнить, что согласно определению розетки, в NEC двойная розетка не считается одной розеткой.
Розетка. Розетка — это контактное устройство, устанавливаемое в розетке для подключения вилки. Одноместная розетка
— это одноконтактное устройство, не имеющее других контактных устройств на той же
скобе. Многоместная розетка — это два или более контактных устройства на одной и той же
скобе.
Таким образом, если вы устанавливаете в цепи даже одну двухместную розетку, вам нужно следовать правилу 210.21(B)(3) и использовать розетку на 15 А.
0
Не соответствует требованиям NEC, поскольку номинальная сила тока в цепи составляет 15 ампер в зависимости от размера автоматического выключателя [210-3], независимо от того, сколько меди вы готовы потратить на проводники большего сечения. ( ;-) есть законные основания для использования проводников большего сечения) В таблице 210-21(b)(3) [использована устаревшая версия, извините] указано, что розетки в такой цепи не могут быть рассчитаны на силу тока более 15 ампер.
Комментарии:
-
m
mohlsen
Согласно моим местным правилам, для всей проводки требуется кабель сечением 12 AWG, даже если используются автоматические выключатели и розетки на 15 А.
-
b
bcworkz
Re: проводники увеличенного сечения. Справедливо. Я просто пошутил, не хотел никого обидеть.
-
s
shirlock homes
+1 @ bcworkz. Устройство должно быть не больше устройства прерывания цепи.
-
s
shirlock homes
Раньше, когда медь стоила дешевле, в элитных домах часто использовали кабель Romex сечением от 14 до 12.
-
F
Fiasco Labs
Используйте розетку на 15 А из-за автоматического выключателя на 15 А. Не стоит экономить на меди при прокладке длинных кабелей.
-
J
Jay Bazuzi
Лучше бы ты не называл это мусором. Может, это и долго, но я планирую запустить пилу или насос.
Похожие вопросы
Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Моя розетка издает шипящий звук. Стоит ли мне беспокоиться?...
4 ответа
25.12.2025Могу ли я заменить розетку без заземления / с двумя контакта...
5 ответов
25.12.2025Нужно ли мне прокладывать провод через потолок?...
1 ответ
26.12.2025Не ошибся ли я при установке люминесцентных ламп?...
2 ответа
27.12.2025
Max Power
Многие бытовые автоматические выключатели — это просто дешёвый хлам. Например, тот, который не срабатывает в течение часа при силе тока 25 А, хоть и не слишком ужасен. Несмотря на некоторую кривизну, это не дорогие автоматические выключатели с задержкой срабатывания для промышленных двигателей. Кроме того, длительное время работы на грани срабатывания приведёт к износу и ухудшению функционирования.
Speedy Petey
Я понимаю, что этот пост старый, но всё же хочу оставить комментарий. Автоматический выключатель на 15 А может никогда не сработать при токе 16 А. Автоматические выключатели НЕ срабатывают мгновенно, когда ток превышает их номинал, они срабатывают по кривой, и чем больше ток превышает номинал, тем быстрее происходит срабатывание. Я видел вполне исправные автоматические выключатели на 20 А, которые выдерживали ток в 25 А в течение часа и более.
Robert
Да, код NEC.
Steven
«Код» означает NEC?