Можно ли установить розетку с автоматическим выключателем на ответвлении, которое имеет общий нейтраль с другим ответвлением?
Итак, у меня есть панель Square D QO, на которой вышел из строя один из оригинальных выключателей AFCI, и в процессе изучения того, как это исправить, я немного узнал обо всей этой штуке с AFCI и о том, как новый код требует этого практически во всех жилых помещениях. После замены неисправного выключателя (кнопка проверки так и не сработала) это означает, что только в моих спальнях установлена защита AFCI с помощью двух выключателей. Я начал осматривать проводку в своей гостиной и обнаружил, что она подключена к двухполюсному выключателю (15 А), второй полюс которого используется для освещения главной прихожей и ванной комнаты, при этом обе ветви используют общий нейтральный провод.
Дальнейшие поиски показали, что компания Square D (ныне принадлежащая Schneider-Electric) не производит двухполюсные автоматические выключатели для панелей QO, ссылаясь на ограниченный спрос на двухполюсные автоматические выключатели для цепей с общей нейтралью (стр. 6) †. Поэтому я поискал розетки с автоматическим выключателем, которые в целом появились недавно, и нашёл AFTR1-W от Leviton. Если я установлю такую розетку в качестве первой розетки в гостиной после выключателя, обеспечит ли она защиту от утечки тока на всех последующих розетках? И не приведёт ли нейтральный провод, проходящий через цепь гостиной, к срабатыванию розетки AFCI, если я включу свет в коридоре или ванной?
Если это так, то это покроет около 98% розеток в моей гостиной. Как ни странно, похоже, что строители подключили косичку где-то после выключателя в гостиной, но перед первой розеткой, и использовали эту косичку для питания розетки GFCI у моей входной двери, которая обеспечивает защиту от GFCI розетки снаружи, на фасаде дома. Я могу это проверить, потому что, если я подключу тестер GFCI к первой розетке, расположенной ниже по цепи, я не смогу отключить ближайшую розетку GFCI, а значит, они должны быть подключены параллельно.
Я не думаю, что если я установлю розетку AFCI, то смогу подключить и розетку GFCI, если только я не найду в стене пигтейл и каким-то образом не подключу его к стороне нагрузки розетки AFCI. Но это только в том случае, если общая нейтраль не запрещает мне использовать розетку AFCI. Кроме того, не похоже, чтобы они выпускали комбинированные розетки AFCI и GFCI.
† Кроме того, компания Schneider-Electric вот что говорит об общих нейтралях в бытовой электропроводке.
Kumba
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Розетки с автоматическим прерывателем цепи при дуговом замыкании (AFCI) похожи на розетки с автоматическим прерывателем цепи при замыкании на землю (GFCI) тем, что обе они работают по принципу Линия / Нагрузка. При подключении розетки AFCI последующие устройства будут защищены только в том случае, если они подключены к Нагрузочной стороне устройства. Если устройства подключены параллельно с помощью пигтейлов на Линии, они не будут защищены устройством AFCI.
С точки зрения подключения розетки AFCI и GFCI похожи. Ответы на эти вопросы могут быть полезны и в данной ситуации.
- Как подключить УЗО к двум цепям с общей нейтралью без замены проводки?
- Как установить розетку с УЗО, двумя фазными проводами и общей нейтралью?
По сути, эти устройства контролируют только провода на нагрузочной стороне устройства. Это значит, что всё, что находится выше по линейной стороне, не имеет особого значения. Совместное использование нейтрального провода не должно быть проблемой, если всё сделано правильно (например, не используйте нейтральный провод на нагрузочной стороне, используйте только нейтральный провод на линейной стороне перед устройством).
Комментарии:
0
Точно так же у меня возникли трудности с размещением 2-полюсного AFCI для цепи с общей нейтралью в коробке Cutler-Hammer. Мой оптовый поставщик электротоваров сначала заказал его по предварительному заказу, затем, когда он не пришел вместе с его заказом, он позвонил, и ему сказали, что производство прекращено. Я проконсультировался с городским инспектором, который хотел получить больше документации, чем я, заявив, что производство прекращено. Тогда я обратился к другому оптовику, который сказал: «Вам просто нужно знать, как их заказывать». Не знаю, ЧТО он имел в виду, но он продал мне один такой, и он отлично работает.
Поэтому в следующий раз я бы порекомендовал копнуть поглубже (pdf-файл, на который вы ссылаетесь, был опубликован в 2002 году, когда, по мнению многих, автоматические выключатели были довольно новой технологией), узнать у нескольких поставщиков, есть ли у кого-нибудь совместимый двухполюсный автоматический выключатель. Анонимно позвоните местному инспектору по строительству и узнайте, сталкивался ли он с другими случаями отсутствия двухполюсных автоматических выключателей. Мой инспектор, конечно же, не подал виду, что уже сталкивался с этим, и тогда я начал наводить справки.
Комментарии:
-
K
Kumba
@Julie: Я просмотрел сайт Square-D/Schneider-Electric в поисках двухполюсного автоматического выключателя с защитой от короткого замыкания для центра распределения нагрузки, но такого у них просто нет. Если его нет в списке на сайте производителя, скорее всего, его не существует. Позже я убедился, что автоматический выключатель, который сейчас установлен в панели, НЕ имеет общей нейтрали. Используется два отрезка кабеля 14/2 romex, при этом только чёрные провода подключены к винту нагрузки выключателя, а два нейтральных провода — к нейтральной шине. Тем не менее розетка с автоматическим выключателем срабатывала пару раз, и я подозреваю, что в этом виноват свет на моей кухне, так что приключения продолжаются.
-
H
HerrBag
Хотя ваше замечание уместно, вы не ответили на вопрос. Это лучше было бы сделать в виде комментария.
Похожие вопросы
Как устранить неполадки в недавно установленной неработающей...
1 ответ
30.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025
Kumba
Спасибо! Оказалось, что все пигтейлы для ответвления в гостиной находились внутри первой распределительной коробки, поэтому устройство защитного отключения справа и остальные розетки в гостиной теперь защищены автоматическими устройствами защитного отключения. Похоже, что пигтейл для общей нейтрали в цепи коридора где-то спрятан в стене, потому что больше его нигде не видно, а к первой розетке подключены только три кабеля 14/2 romex, а не 14/3, который подключен к автоматическому выключателю.
Kumba
Да, я это читал, потому что при срабатывании одного автоматического выключателя должны сработать оба, чтобы убедиться, что все провода обесточены. Учитывая отсутствие вариантов с панелью, думаю, мне просто нужно изучить вопрос и попытаться определить, где именно нейтраль разделяется, чтобы ответвиться на коридор, и надеяться, что это сделано в разумном месте, чтобы я мог рассмотреть возможность использования розетки с автоматическим выключателем дифференциального тока. Согласно NEC, все соединения должны быть доступными, верно? Если так, то, скорее всего, это сделано в одной из распределительных коробок.
Tester101
Тип схемы, о которой вы говорите, - это многопроволочная разветвленная схема. Действительно, в качестве средства разъединения могут использоваться два однополюсных выключателя, при условии, что выключатели соединены с помощью специальных ручек или главной ручки (NEC 2008 225.33 (B)). Однако это было бы невозможно при работе с выключателями AFCI или GFCI.
Kumba
Кроме того, дополнительные панели — не лучший вариант. Основная панель установлена заподлицо со стеной в гостиной, поэтому для любых новых панелей потребуется вырезать отверстия в стене и т. д. Слева от основной панели у меня окно, а справа — угол дома.
Kumba
Тем не менее я нашёл этот автоматический выключатель CH215CAF от Eaton, но я не думаю, что он подходит для центров нагрузки QO, так что, пока Square D/SE не выпустит что-то подходящее, мои возможности на панели будут сильно ограничены без перекоммутации этих двух цепей. Не думаю, что можно использовать два однополюсных автоматических выключателя с защитой от замыкания на землю и соединять их нейтрали со стороны нагрузки, верно?
Kumba
Да, я поискал, какой код в настоящее время поддерживается в моём округе, потому что, насколько я помню, в последний раз они поддерживали NEC 2005. Единственный язык, который я могу найти, говорит о том, что они внедряют всё, что доступно в настоящее время. Я не знаю, означает ли это, что им всё ещё нужно официально принять определённый свод правил на собрании, или это просто ленивый способ идти в ногу со временем. Спасибо также за советы по подключению УЗО. Я по-прежнему рассматриваю варианты, которые можно реализовать на распределительном щите, вместо того чтобы использовать розетку с автоматическим выключателем, но я определённо не хочу заново прокладывать обе цепи.
Tester101
Давайте также не будем забывать, что изменения в коде не обязательно внедрять сразу. Обновление до текущих стандартов кода требуется только при внесении изменений в систему.