0
Вопрос

Можно ли установить увлажнитель воздуха для всего дома в воздуховод системы кондиционирования?

Я только что купил 2 увлажнителя воздуха Honeywell для всего дома: HE360A1075. Это лучшая модель, которую предлагает и рекомендует Lowes.


У меня 3 этажа и подвал в старом (1890-х годов) викторианском доме. На двух нижних этажах (оригинальных) установлены чугунные радиаторы с газовым котлом для отопления и отдельная система кондиционирования, а на двух верхних этажах — обычная система кондиционирования/газовая печь.


Я полагаю, что на двух верхних этажах установка будет простой, так как там есть водопровод и канализация.


Можно ли установить увлажнитель на нижних этажах в воздуховод системы кондиционирования, чтобы термостат включал только вентилятор, а сам кондиционер не работал?


У меня есть 2 термостата Nest второго поколения, которые, как мне кажется, могут управлять и увлажнителями.


Итак, ключевой вопрос:


Можно ли установить увлажнитель на воздуховод кондиционера и использовать вентилятор кондиционера, не включая его? Это должно контролироваться устройством Nest, которое будет включаться при низком уровне влажности.


Обратите внимание: здесь нет отопительного котла, только кондиционер.


Комментарии:
g

Хотя это и возможно, я не думаю, что это будет очень эффективно. Увлажнители воздуха работают по принципу испарения воды в воздухе для повышения уровня влажности. В вашей системе будет использоваться воздух комнатной температуры, и эффект испарения будет значительно слабее по сравнению с использованием нагретого воздуха. Возможно, вам больше подойдёт паровой увлажнитель для всего дома, но он намного дороже. Я думаю, что в сочетании с дополнительными расходами на постоянную эксплуатацию двигателя воздуходувки (когда в противном случае вы бы этого не сделали) это может сделать использование 1+ автономных моделей лучшим (и более дешевым) решением.

A

Да, это так..

C

Здесь есть вопрос?

l

Пожалуйста, сформулируйте свой вопрос более чётко. В заголовке вы спрашиваете о воздуховодах для кондиционеров, но в тексте не описываете их. Если вы спрашиваете, как подключить их к вентиляторам кондиционера, пожалуйста, измените заголовок и сформулируйте вопрос в тексте. Если вы спрашиваете, как установить увлажнители в воздуховодах, пожалуйста, задайте вопрос об этом. Если вы хотите задать оба вопроса, я думаю, вам следует опубликовать два отдельных вопроса.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Я ничего не знаю о NEST, но другие термостаты с функцией контроля влажности могут включать вентилятор при необходимости повышения влажности. Проверьте документацию к вашему устройству на наличие аналогичной настройки. При таком подходе NEST будет управлять соленоидом подачи воды, включая увлажнитель, а также одновременно включать вентилятор, если он ещё не работает.

Если подключить увлажнитель к системе подачи горячей воды, результат будет намного лучше.

Насколько я понимаю, использовать увлажнитель воздуха в любое время, когда вы также используете кондиционер в течение дня, нужно очень осторожно, чтобы предотвратить образование конденсата в воздуховодах. Я бы не стал этого делать, если только в системе NEST нет датчика температуры подачи и она не может рассчитать точку росы или если в любом ручном расчёте недостаточно запаса. Я также должен добавить, что в отопительный сезон старые дома и увлажнители воздуха могут быть особенно опасны. Убедитесь, что у вас есть датчик наружной температуры и что система может регулировать влажность, чтобы предотвратить образование конденсата на стенах, окнах и т. д.

0

Почти все термостаты оснащены переключателем FAN, который можно установить в положение ON или AUTO. В положении AUTO вентилятор включается, когда это необходимо печи (во время нагрева/охлаждения). В положении ON вентилятор работает постоянно. Обычно это регулируется с помощью клеммы G на печи и термостате.

Я не совсем понимаю, что именно вы пытаетесь сделать, поэтому расскажу о нескольких возможных вариантах

Включите, когда захотите

В этой ситуации просто подключите клемму G на термостате к клемме G на печи. Если вам нужно включить вентилятор, установите на термостате значение FAN для ON.

Включите вентилятор, если в доме слишком жарко

Если вы хотите, чтобы вентилятор включался, когда температура в доме поднимается выше заданного значения, просто подключите Y клемму термостата к G клемме в печи. Таким образом, когда термостат подаст сигнал на охлаждение, включится вентилятор.

В зависимости от типа печи вы можете подключить клемму Y на термостате к клемме Y на печи и просто не подключать никакие управляющие провода от печи к кондиционеру. В большинстве печей вентилятор включается после заданной (возможно, программируемой) задержки, когда термостат подает сигнал на охлаждение.

Скорость обдува (многоскоростной обдув)

Скорость вращения вентилятора может варьироваться в зависимости от выполняемых функций. Например, при нагреве она может быть средней, при обдуве — низкой, а при охлаждении — высокой. Поэтому вам следует учитывать и этот фактор.

Без дополнительной информации о вашем конкретном оборудовании и о том, чего именно вы пытаетесь добиться. Сложно предоставить более точную и конкретную информацию.