0
Можно ли установить УЗО после стандартной цепи?
Я хотел бы расширить стандартную электрическую цепь наружу с помощью розетки GFCI. Могу ли я установить GFCI ниже по потоку? Это было бы проще, чем подводить новую цепь обратно к панели выключателя.
Paul
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Да, вы, безусловно, можете это сделать. Другие варианты включают замену любой розетки выше по потоку на GFCI или замену выключателя на выключатель GFCI. В обоих этих случаях вся цепь будет защищена.
Комментарии:
Похожие вопросы
Почему моя розетка с защитой от утечки тока срабатывает, ког...
2 ответа
27.12.2025Защищены ли розетки без УЗО, расположенные после розетки с У...
3 ответа
27.12.2025Почему моя комбинация УЗО и выключателя работает так странно...
1 ответ
27.12.2025Можно ли подключить две линии нагрузки к розетке с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025Как подключить комбинированный выключатель GFCI, если питани...
4 ответа
27.12.2025
Tester101
Розетки GFCI защищают только устройства, подключенные к клеммам со стороны НАГРУЗКИ. При неправильной установке розетки нижестоящие устройства могут остаться незащищенными. Устройства GFCI не защищают вышестоящие устройства, они защищают только цепь, подключенную к клеммам на стороне НАГРУЗКИ.
DA01
Насколько я понимаю, автоматические выключатели защищают только цепь ниже по потоку, но не выше.
TomG
Следует обратить внимание на общую нейтраль. Вы можете использовать УЗО с общей нейтралью, но вы не сможете защитить последующие розетки, если у них нет выделенной нейтрали, начиная с УЗО.