0
Вопрос

Можно ли установить выключатель с низким напряжением в шкафу, а не снаружи?

Ладно, ребята, у меня к вам следующий вопрос. И, как и все хорошие вопросы, он начинается с истории.


Я читал пост о пробое в проводе и наткнулся на пару упоминаний о том, что выключатель в шкафу не соответствует нормам. Что с этим не так? Почему? Когда я открываю шкаф и там темно, я всегда тянусь к ближайшей стене, которая находится ВНУТРИ шкафа, не нахожу выключателя, расстраиваюсь, закрываю дверцу шкафа, нахожу выключатель, включаю его, снова открываю дверцу шкафа и смотрю в пустоту, потому что после всего этого я забываю, зачем пришёл.


По моей логике, выключатель нужно установить в шкафу.


Я планирую установить подсветку в шкафу моей жены. Я рассматриваю светодиодные источники. За светодиодами будущее, и светильники становятся всё лучше. Не только установка, подгонка и отделка хороши, но и дизайн светильников.


Итак, вопрос: что, если светильник работает от низкого напряжения? Можно ли установить выключатель для низкого напряжения в шкафу? У меня источник питания на 12 В. Я бы хотел разместить трансформатор на чердаке и провести низковольтный кабель к выключателю и светильнику. Соответствует ли этот сценарий нормам? Безопасно ли это? (Я сплю спокойно, зная, что моя работа БЕЗОПАСНА, даже если я знаю, что она не соответствует нормам. ) Я бы, наверное, использовал кабель 14/2 romex для подключения всего этого. Я планировал указать на этикетке, что это 12 В. Есть ли какой-то стандарт для маркировки низковольтных устройств? ( Я бы, наверное, написал «12 В» белой изолентой где-нибудь на проводе )


Нужно ли устанавливать распределительный щит в корпусе? Или можно прикрутить его к балке? Я знаю, что для всех соединений рядом с распределительным щитом нужно установить распределительную коробку.


Что вы об этом думаете?


Комментарии:
d

Я не согласен со вторым предложением.

l

@Trout — разница между обычным диммером и низковольтным магнитным диммером (с сердечником и катушкой) заключается в том, что диммер прерывает цикл в 360 градусов. Магнитный диммер выключен при 0 градусах, включен при +90 градусах, выключен при 0 градусах, включен при -90 градусах. Обычные диммеры для ламп накаливания не такие точные, но обычно срабатывают при +- 40–70 градусах. Электронный магнитный диммер срабатывает плавно: включен при 0 градусах, выключен при +90 градусах, включен при 0 градусах, выключен при -90 градусах. Ваш диммер с низким напряжением, скорее всего, подходит для светодиодов и, безусловно, для ламп на 120 В. Лампы также можно комбинировать: например, лампы на 120 В и светодиодные. Светодиодные лампы, скорее всего, не будут тускнеть так же, как остальные.

T

Хорошо, я понял, что такое низковольтное оборудование. Но помните, что я рассматриваю светодиодные лампы, а не лампы накаливания. Кроме того, я полностью понимаю, почему мы ставим выключатель перед трансформатором. Если подумать, в этом есть смысл.

l

@Trout — на самом деле низковольтные диммеры регулируют мощность трансформатора, а не низковольтной части.

S

Звучит как плохая идея. Возьмём, к примеру, 4-дюймовый светильник на 12 В. Для использования на чердаке с изоляцией вам понадобится корпус с классом защиты IC, который представляет собой большую закрытую коробку. В ней находятся трансформатор и светильник, а также много места для отвода тепла. По сравнению со случайным трансформатором на чердаке, низковольтной проводкой в местах с сетевым напряжением и т. д. — это совсем не «чисто». А лампы на 12 В всё равно могут нагреваться, поэтому нужно учитывать риск возгорания.

T

Я бы тоже так подумал, но я также нашёл диммер с низким напряжением. Я купил его для другого проекта, который стал менее приоритетным. Не то чтобы я всерьёз собирался установить диммер в шкафу, это было бы слишком, но в чём разница между ним и обычным выключателем при планировании схемы?

l

Обычно переключатель находится на трансформаторе, а не на стороне низкого напряжения.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Я не смог найти в NEC разделы, запрещающие установку выключателей в шкафах, поэтому, пока кто-нибудь не укажет на конкретный раздел, я буду считать, что это не проблема. В вашем регионе могут действовать свои правила, поэтому для полной уверенности вам следует проконсультироваться с местным инспектором по электротехнике.

Однако в NEC есть раздел, посвящённый светильникам в гардеробных.

NEC 2011

410.16 Светильники в гардеробных.

(A) Разрешённые типы светильников. В шкафу разрешается устанавливать перечисленные ниже типы светильников:

(1) Накладной или встраиваемый светильник накаливания с
полностью закрытой лампой

(2) Накладной или встраиваемый люминесцентный светильник

(3) Накладные люминесцентные или светодиодные светильники, обозначенные как
, подходят для установки в складских помещениях

(B) Типы светильников, использование которых не допускается. Использование светильников с
открытыми или частично закрытыми лампами, а также подвесных светильников или патронников
не допускается.

(C) Расположение. Минимальное расстояние между светильниками, установленными в гардеробных, и ближайшей точкой хранения должно составлять
следующее значение:

(1) 300 мм (12 дюймов) для накладных светильников с лампами накаливания или светодиодными лампами
с полностью закрытым источником света, установленным на стене над
дверью или на потолке

(2) 150 мм (6 дюймов) для поверхностно-монтируемых люминесцентных светильников, устанавливаемых
на стене над дверью или на потолке

(3) 150 мм (6 дюймов) для встраиваемых ламп накаливания или светодиодных светильников с
полностью закрытым источником света, устанавливаемых в стену или потолок

(4) 150 мм (6 дюймов) для встраиваемых люминесцентных светильников, устанавливаемых в
стену или потолок

(5) Разрешается
устанавливать на поверхности люминесцентные или светодиодные светильники в пределах складского помещения, если оно определено для этого использования.

Комментарии:
  • T

    @Trout Вы возможно сможете установить выключатель в шкафу. Перед установкой выключателя обязательно ознакомьтесь с местными правилами.

  • T

    это круто. Приятно осознавать физические ограничения при размещении светильников, спасибо. Рад слышать, что могу поставить выключатель в шкафу. Спасибо.

0

Хотя я не могу найти ни одного правила, ограничивающего использование выключателя в гардеробной, я знаю, что по другую сторону направляющих устанавливают либо дверные выключатели, либо датчики движения. Эти гардеробные больше моей спальни, и иногда в них бывает 12 точечных светильников.

Расстояние от светильника до стены указано в своде правил. Несмотря на то, что это правило действует на Аляске и основано на своде правил NEC от 2002 года, оно, вероятно, актуально и по сей день.

Просвет в шкафу

Говоря о низковольтных светильниках, помните, что при напряжении 12 вольт кабель 14/2NM (Romex) рассчитан только на 180 Вт, а кабель 12/2NM — на 240 Вт. Это большая разница по сравнению с напряжением 120 вольт и мощностью 1800 или 2400 Вт соответственно.

Я бы посоветовал вам купить 4-, 5- или 6-дюймовые банки с маркировкой IC, как новые, так и бывшие в употреблении. Тогда с изоляцией проблем не будет. Затем используйте светодиодные лампы. Это может обойтись дороже, чем вы планировали, но зато избавит вас от головной боли. Кроме того, светодиодные лампы в шкафу прослужат вам лет 100.

Комментарии:
  • H

    На самом деле они просто предполагают. Светодиоды излучатели имеют неограниченный срок службы. Проблема может возникнуть в других местах — кристаллизация припоя RoHS, выход из строя дешёвых компонентов в блоке питания и т. д. Во многих 12-вольтовых светодиодах для контроля тока используются пассивные резисторы; они не выходят из строя. Если ничего не выходит из строя, то срок службы может достигать 100 лет.

  • l

    @Tester101 — это большое 10-4. Одна компания рекламировала светодиодные лампы, утверждая, что если вы поставите такую лампу в комнате новорождённого, то вам не придётся её менять, пока ребёнок не поступит в колледж. Это при условии, что лампа будет гореть по 8 часов в день, а срок её службы, по их расчётам, составляет 17,5 лет (предположительно 50 000 часов). Но это реклама. Сколько часов в день будет гореть свет в вашем шкафу? Мой сын не спит 24 часа в сутки :)

  • T

    @balexandre Это 11 лет непрерывного использования? Я думаю, что lqlarry имеет в виду, что, поскольку свет в шкафу используется нечасто (сколько времени вы проводите в шкафу), он прослужит очень долго.

  • b

    @Iqlarry В серии видеороликов Dicovery Channel «Как они это делают» говорится, что светодиодная лампа может прослужить до 11 лет, а не до 100 ;)