Можно ли установить Wi-Fi-термостат Honeywell?
Я провёл небольшое исследование и не смог найти ответ, который искал. В настоящее время у меня есть цифровой термостат с ручным управлением, который не программируется, производства компании Braeburn. Моя система представляет собой наружный блок кондиционера, а обогреватель/воздухоохладитель находится на чердаке. Мой термостат подключен следующим образом:
- Перемычка между R и RC
- Красный провод от розетки к RC
- Клемма B на термостате пустая
- Синий провод от розетки к O
- Перемычка между Y и W
- Жёлтый провод от розетки к Y
- К W не подключён ни один провод, кроме перемычки
- Зелёный провод от розетки к G
- От розетки к ничему не подключён ещё один провод.
У меня не было возможности подняться на чердак, чтобы проверить маркировку на приборе, но я надеюсь, что там есть дополнительный провод, который я могу использовать в качестве провода C.
Мне любопытно, можно ли использовать Wi-Fi-термостат или любой другой программируемый термостат. Я пока не нашёл никаких зацепок и не хочу всё испортить до того, как начну.
Steve
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Провод C, который не следует путать с R или RC, является обратным проводом. Считайте его заземлением, хотя технически это не так. Исходя из приведённой выше информации, ни один из проводов O, B, W, G, R, Y не подходит для подключения к C. Поэтому их нельзя подключать к C. Провод C, обычно коричневый провод на трансформаторе, является общим проводом низкого напряжения (24 В). Однако, независимо от цвета, на трансформаторе есть только два низковольтных провода: один силовой (красный, чёрный, жёлтый), другой общий. Таким образом, любой цвет, кроме силового, обозначает общий провод C. Конечно, переменный ток течёт в обоих направлениях, но мы стараемся упростить задачу. В любом случае, этот провод (не силовой) должен подходить к термостату для подключения к контакту C. С помощью дополнительного провода (любой цвет на жгуте проводов термостата можно отследить до трансформатора на 24 В и подключить к общему проводу, обычно коричневого цвета). Этот дополнительный провод нового цвета станет проводом C. Хочу отметить, что у меня возникла проблема с Wi-Fi-термостатом: режимы «Вентилятор включен» и «Авто» не работают независимо друг от друга. Например, если на термостате выбран режим «Вентилятор включен» без охлаждения или обогрева, я видел, что это не работает. Это тоже можно исправить, просто не отвечайте на этот вопрос.
0
Как правило, O и/или B используются для управления реверсивным клапаном в тепловом насосе. В зависимости от того, какой из них находится под напряжением, система обеспечивает либо обогрев, либо охлаждение. Вам нужно будет свериться с инструкцией для конкретного термостата, который вы хотите установить, но обычно термостаты можно настроить для работы с тепловыми насосами. Возможно, вам придется переставить несколько перемычек в термостате, чтобы настроить его, но информация, необходимая для этого, должна быть в руководстве по установке.
Если ничего не поможет, у Honeywell отличная служба поддержки. Я уверен, что они смогут ответить на любые ваши вопросы и подсказать, какой продукт вам подойдёт.
Дополнительная информация- Термостат получает питание от красного провода, который подает напряжение на
RиRc. - Клемма
Gна термостате находится под напряжением, когда переключатель вентилятора находится вFANположении. - Клемма
Yнаходится под напряжением, когда термостат требует охлаждения (температура выше заданного значения). - Клемма
Wнаходится под напряжением, когда термостат требует обогрева (температура ниже заданного значения). - Клемма
Bобычно находится под напряжением, когда термостат установлен в режим обогрева (функциональный переключатель установлен вHEATположение). - Клемма
Oобычно находится под напряжением, когда термостат установлен в режим охлаждения (функциональный переключатель установлен в положениеCOOL).
В некоторых термостатах необходимо установить перемычки, чтобы определить, находится ли O или B под напряжением. В данном случае, похоже, системе необходимо, чтобы O клемма была под напряжением.
Когда термостат подает сигнал на обогрев или охлаждение, система принимает решение о том, какую функцию активировать, в зависимости от того, подключен ли O к источнику питания. Я не знаю точно, как настроена ваша система, но, похоже, она работает следующим образом.
- Если
Oнаходится под напряжением, когдаYилиWтакже находятся под напряжением, включается кондиционер. - Если
Oне находится под напряжением, когдаYилиWнаходятся под напряжением, включается обогрев.
Похожие вопросы
Как подключить C-провод к Triangle Tube Prestige Solo 110?...
1 ответ
31.12.2025К какому разъёму нужно подключить провод «C», если ни на одн...
2 ответа
30.12.2025К какой клемме следует подключать провод «C», если ни на одн...
1 ответ
04.01.2026Какой провод использовать для подключения электрического пли...
7 ответов
24.12.2025Как использовать отдельный трансформатор для подключения про...
8 ответов
27.12.2025
user24184
Итак, я поднимаюсь и проверяю проводку на приточно-вытяжном вентиляторе Carrier F4 и обнаруживаю, что проводка термостата отсутствует, а провода просто сведены вместе. Я всё сфотографировал, но не знаю, как это опубликовать. Согласно инструкции, вложенной в приточно-вытяжной вентилятор, толстый коричневый провод является общим для устройства и подключается к белому проводу термостата. У моего термостата внизу два белых провода: один подключён, а другой лишний. Есть ли способ проверить, подаётся ли питание на 5-й провод, который не подключён, чтобы определить, является ли он общим проводом? Я надеюсь, что он подключён к