У меня есть прямой прямоугольный воздуховод длиной 25 футов и площадью поперечного сечения 0,9 кв. фута (11 на 12 дюймов). На обоих концах есть отверстия, но не посередине. Я хочу, чтобы через воздуховод проходило около 1000 кубических футов в минуту.


Я планирую использовать «нагнетательные вентиляторы» для перемещения воздуха. Я могу приобрести вентилятор диаметром 10 дюймов и производительностью 650 кубических футов в минуту, а также вентилятор диаметром 12 дюймов и производительностью 800 кубических футов в минуту (он немного больше воздуховода). Вот несколько вариантов, которые я рассматриваю:





  • Купите два вентилятора с производительностью 650 кубических футов в минуту и установите их последовательно: один там, где воздух поступает, другой — там, где он выходит. Таким образом, вентиляторы будут находиться на расстоянии около 25 футов друг от друга. Увеличится ли их производительность примерно до 1300 кубических футов в минуту? Я подозреваю, что ответ будет отрицательным, потому что ничто хорошее не увеличивается линейно. Но смогу ли я приблизиться к показателю в 1000 кубических футов в минуту?

  • Купите два вентилятора с производительностью 650 кубических футов в минуту и установите их параллельно на одном конце воздуховода. Для этого потребуется либо расширить воздуховод, либо каким-то образом разделить его на два воздуховода, так как два вентилятора мощностью 650 кубических футов в минуту, установленные рядом, не поместятся в воздуховоде. Я думаю, что это будет хуже, чем последовательное подключение вентиляторов, но, может быть, и нет?

  • купите один вентилятор мощностью 650 кубических футов в минуту и один вентилятор мощностью 800 кубических футов в минуту и установите так, чтобы 650-й подавал воздух в воздуховод, а 800-й отсасывал его из воздуховода (или наоборот?). Поскольку вентилятор на 800 кубических футов в минуту не поместится в воздуховод, мне придётся сделать для него каркас большего размера, а затем соединить его с воздуховодом с помощью какой-нибудь воронки.

  • То же, что и выше, только с двумя вентиляторами на 800 кубических футов в минуту.




Буду очень признателен за любой совет.

D
Diogenes Creosote
Автор вопроса

Комментарии:
D
Diogenes Creosote
26.12.2025 19:12

Я тоже нашёл эту статью, но она показалась мне недостаточно информативной, чтобы подсказать, что мне делать в этой конкретной ситуации. Кроме того, эта статья, похоже, написана для профессиональной аудитории, к которой я не отношусь. Но всё равно спасибо.

g
gregmac
26.12.2025 19:12

Последовательное и параллельное подключение вентиляторов, для справки: ebmpapst-ad.com/media/content/technical_articles/…


Ваш ответ

2 ответа
0
26.12.2025 19:12

Я думаю, что решу эту проблему, установив вентилятор ещё большей мощности и соединитель воздуховода, например этот.

Я буду рассказывать, как всё проходит.

0
26.12.2025 19:12

Я уже давно не употреблял алкоголь, да и тогда пил совсем немного. Но я сделаю исключение, просто исходя из здравого смысла.

Предположим, у нас есть один вентилятор в начале воздуховода. Его производительность составляет 650 кубических футов в минуту, и без воздуховода вы получите примерно такой же результат. Но предположим, что вы поместите этот вентилятор в воздуховод. Движущийся воздух будет сталкиваться со стенками воздуховода, что замедлит его поток. Обратное давление уменьшает поток, поэтому на выходе из воздуховода вы не получите полные 650 кубических футов в минуту. Конечно, изгибы в воздуховоде причиняют ещё больше боли, но вы сказали, что воздуховод прямой.

Теперь предположим, что вы добавили второй вентилятор в конце воздуховода. Он тоже всасывает воздух с номинальной скоростью 650 кубических футов в минуту. Но в итоге вы получаете что-то близкое к полной мощности в 650 кубических футов в минуту для двух вентиляторов. Вы получаете не 1300 кубических футов в минуту, а примерно 650 кубических футов в минуту.

Если два вентилятора работают параллельно, подавая воздух в «утку» (или вытягивая воздух из неё), и их работа не ограничена потоком воздуха через воздуховод, который достаточно велик для одного вентилятора, то теоретически вы можете получить больше воздуха. Но проблема в том, что теперь у вас более высокая скорость воздуха. По ссылке, которую предоставил gregmac, говорится, что потери давления пропорциональны квадрату скорости. Если бы вы могли удвоить скорость (а чтобы удвоить поток воздуха, нужно удвоить скорость движения воздуха по воздуховоду), то потери на трение увеличились бы в четыре раза.

Ситуация становится ещё хуже. Как указано в ссылке gregmac, если два вентилятора расположены рядом друг с другом, поток воздуха от них будет мешать друг другу. Таким образом, если вентиляторы расположены рядом, вы не сможете получить от них максимальную производительность.

А как насчёт вентиляторов с производительностью 800 кубических футов в минуту? Если они слишком большие для вашего воздуховода, то вы снова столкнётесь с проблемой противодавления. В итоге производительность может составить всего 650 кубических футов в минуту.

Кажется, имеет смысл установить второй воздуховод. Проложите два воздуховода параллельно, чтобы они соответствовали размерам вентиляторов, которые их питают. Да, я знаю, что это может быть невозможно.