0
Вопрос

Можно ли вручную включить вентилятор в печи Lennox G12Q3?

26.12.2025 20:32

У меня печь модели Lennox G12Q3-120-6. Кто-нибудь знает, есть ли способ вручную включить только вентилятор без обогрева?


Снаружи я не вижу никаких переключателей (кроме выключателя питания), а единственные две панели снимаются только при обслуживании.


К вашему сведению: я хочу использовать вентилятор печи для циркуляции воздуха из подвала на верхние этажи.

Q
Quasipickle
Автор вопроса

Комментарии:
Q
Quasipickle
26.12.2025 20:32

Ну, я не уверен, что в моей печи есть функция отдельного управления вентилятором. Мне нужен кто-то, кто разбирается в этом, чтобы сказать, возможно ли это вообще. Я понимаю, что установить термостат несложно. Но всё же спасибо, что предупредили.

S
Steven
26.12.2025 20:32

Да, специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования точно знает, как это сделать, но установить термостат очень просто, так что я бы точно посоветовал сделать это самостоятельно!

Q
Quasipickle
26.12.2025 20:32

Мне нужно это изучить. Думаю, специалист по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования знает?

S
Steven
26.12.2025 20:32

Да, на большинстве из них можно включить автоматический режим или режим постоянной работы вентилятора.

Q
Quasipickle
26.12.2025 20:32

Всё, что у него есть, — это рычаг для изменения заданной температуры. Обычно ли это предусмотрено в термостате? Я никогда не видел термостата со встроенным регулятором скорости вращения вентилятора.

S
Steven
26.12.2025 20:32

В вашем термостате нет функции управления вентилятором?


Ваш ответ

2 ответа
0
26.12.2025 20:32

Вероятно, на плате вашей печи есть клемма G. Вы можете подключить ее к клемме G термостата (для этого к термостату нужно подвести как минимум три провода) или сделать перемычку на клемму R с помощью ручного переключателя, установленного на корпусе печи (или в любом другом месте — вы можете подключить его к стандартному настенному выключателю).

0
26.12.2025 20:32

В старых моделях термостатов, которые обычно просто регулируют температуру, нет дополнительных проводов для управления вентилятором. Это можно сделать, но потребуется больше проводов и дополнительный выключатель или новый термостат. В нескольких домах до этого у меня была газовая система с принудительной подачей воздуха, как у вас. Я добавил переключатель для управления вентилятором на печи, который включал нагнетатель и помогал охлаждать дом летом.