0
Вопрос

Можно ли вывести два вытяжных вентилятора через одно отверстие в стене?

У меня есть два вытяжных вентилятора для ванной, которые нужно вывести за пределы дома, но я хотел бы сделать это через одно отверстие в стене. Есть ли безопасный способ сделать это в соответствии с нормами?





  • Обе ванные комнаты находятся на одном уровне с домом.

  • Нет гарантии, что оба вентилятора будут одинаковыми по типу, размеру, мощности и т. д.

  • Каждый вентилятор работает независимо от другого.

  • Длина труб от вентилятора до точки выхода будет разной.

  • Вентиляторы подключены к разным электрическим цепям.




Комментарии:
u

Как насчёт такого варианта... используйте потолочный вентиляционный канал без двигателя и подсоедините его 4-дюймовый воздуховод к существующему воздуховоду вентилятора с помощью Y-образного переходника. Будет ли вентилятор с двигателем создавать достаточное разрежение, чтобы втягивать воздух через вентиляционный канал без двигателя?

D

На самом деле в IRC об этом ничего не сказано. Однако инспекторы говорили мне, что не пропустят дом, если я это сделаю, и я видел, как проходят выхлопные газы через вентиляционные отверстия в потолке... У меня был друг, который сделал так, и он говорил, что время от времени из другой ванной комнаты доносился запах канализации. Лично я бы предпочёл вывести одну трубу на чердак, а затем соединить их.


Ваш ответ

5 ответов 3
0
S

Я бы посоветовал использовать механическую заслонку, например ALDES. Такие заслонки открываются при очень низком перепаде давления. Я всегда добивался хороших результатов, используя два-три вентилятора Fantech, установленных на чердаке (они очень тихие, а потолочный вентиляционный короб работает при небольшом вакууме), с заслонками ALDES, выведенными через 6-дюймовое вентиляционное отверстие в крыше. Они плотно прилегают к оцинкованному воздуховоду сразу после вентилятора. Это действительно первоклассные заслонки. Тканевые заслонки меня не устраивали. Пластиковые заслонки, которые идут в комплекте с потолочными вентиляторами для ванных комнат или с вентиляторами Fantech, недостаточно хорошо препятствуют обратному потоку воздуха, чтобы можно было соединить несколько вентиляторов.

Судя по моим измерениям воздушного потока, заслонки ALDES сокращают его всего на 10 %.

И последняя рекомендация: НЕ ВЫВОДИТЕ вентиляционные отверстия из ванной комнаты через софит. И не покупайте дом, в котором вентиляционные отверстия из ванной комнаты расположены в софитах.

Комментарии:
  • i

    Проблема в том, что между двумя источниками выхлопных газов может быть разница, которая представляет собой низкий перепад давления, то есть один из выхлопных каналов будет закрыт во время работы вентилятора. Это не лучшая идея.

0

Ни одно из вышеперечисленных решений не сработает.

Тем не менее единственный возможный обходной путь — не устанавливать вентиляторы в туалетах. Но проложить воздуховод с Y-образным переходником. Воздуховоды для каждой части Y-образного переходника в каждом туалете должны быть практически идентичными. В каждом туалете можно заменить отверстие для вентилятора решёткой. Затем добавьте «встроенный вентилятор» в оставшуюся часть Y-образного переходника и выведите воздуховод наружу.

Описанный выше сценарий будет работать при соблюдении следующих условий:
1. Когда встроенный вентилятор работает, воздух из обеих туалетных комнат выходит наружу.
2. Обе туалетные комнаты должны быть примерно одинаковой площади.
3. Предполагается, что двери обеих туалетных комнат будут закрыты, когда встроенный вентилятор работает.
4. Диаметр воздуховодов должен быть одинаковым для каждой ножки Y-образного переходника.

Друзья, это ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ. Других решений не существует, и они не работают.

0
M

Я сделал такую установку и НЕ рекомендую её. У меня в маленькой ванной стоит вентилятор Panasonic на 80 кубических футов в минуту, а в основной ванной — старый вентилятор на 110 кубических футов в минуту. Я использовал те же заслонки, что показаны выше, — тканевые. Кроме того, в корпус каждого вентилятора встроена собственная заслонка. Общая длина воздуховода составляет всего около 6 футов, и я соединил два 4-дюймовых воздуховода в один 6-дюймовый. Когда оба вентилятора работают одновременно (оба принимают душ), вентилятор меньшего размера полностью перегружается и не может обеспечить достаточную циркуляцию воздуха. Я подумываю о том, чтобы изменить систему так, чтобы оба вентилятора выходили через боковые вентиляционные отверстия.

0
H

Вы можете вывести оба вентиляционных канала в одно и то же место, а затем установить две вентиляционные решётки рядом друг с другом. Проём в стене должен быть в два раза больше, но, по крайней мере, вам придётся сделать только один проём, установить уплотнитель и т. д.

Комментарии:
  • T

    Проблема в том, что нужно найти вентиляционную крышку.

0

Я ничего не знаю о соответствии кода требованиям. Но вам может подойти вот это:

1 Y-образный соединитель на внешнем вентиляционном отверстии.

введите описание изображения здесь

2 обратных клапана (по одному на каждую ногу) в месте соединения, чтобы предотвратить обратный поток вредных газов из одного вентилятора (включенного) в другой (выключенный).

введите описание изображения здесь

Обратите внимание, что обратные клапаны увеличивают сопротивление воздуховода. Возможно, вам стоит выбрать воздуховод большего размера.

Комментарии:
  • C

    Я так не думаю. Давление и скорость должны увеличиться, чтобы компенсировать разницу. 5-дюймовый воздуховод в 1,5 раза больше 4-дюймового (а 6-дюймовый в 1,5 раза больше 5-дюймового), так что это, вероятно, смягчит последствия. Но нам следует создать макет, протестировать его и написать в блоге об этом эксперименте.

  • T

    Что, если оба вентилятора будут включены одновременно? Нужно ли мне увеличить сечение выходного провода в тройнике, чтобы компенсировать это?