0
Вопрос

Можно ли вывести заземляющий провод одной цепи на панель, расположенную снаружи дома?

25.12.2025 19:14

Это продолжение этого вопроса.


Я подключаю (розетки) к двухпроводной цепи 12AWG (без заземления) и хочу, чтобы новые розетки были заземлены. Можно ли проложить заземляющий провод к распределительному щиту снаружи дома? Очевидно, что такой провод больше подвержен коррозии и повреждениям, чем тот, который проложен внутри, но это мой единственный вариант (кроме как оставить розетки без заземления). Похоже, что большинство заземляющих проводов, которые я видел, от панели до заземляющего стержня, обычно неэкранированные и небронированные, но при этом толстые и короткие.


Я думаю, что самым простым/лучшим (каким бы уродливым оно ни было) решением будет прокладка неизолированного провода сечением 10 или 8 AWG под карнизом. Общая протяжённость составит около 30 футов. Мы будем рады любым предложениям, предупреждениям или критике.

P
Paul
Автор вопроса

Комментарии:
S
Steven
25.12.2025 19:14

Можете ли вы проложить новую наружную линию (в кабелепроводе)?

T
Tester101
25.12.2025 19:14

Я не знаю, что вам сказать... хороший специалист сможет проложить новый кабель с минимальными повреждениями, но они всё равно будут. Что касается заземления снаружи, я бы сказал, что это точно не вариант. Почему нельзя использовать УЗО?

P
Paul
25.12.2025 19:14

@Tester101 У меня нет чердака или подполья. Замена проводки предполагает демонтаж и ремонт песчаной штукатурки толщиной 2,5 см в 3–4 комнатах на двух уровнях. Перепланировка этих комнат запланирована на ближайшее десятилетие, но не сейчас.

T
Tester101
25.12.2025 19:14

Вызовите электрика, чтобы он посмотрел. Стоимость новой (заземлённой) цепи может оказаться ниже, чем вы ожидаете (в зависимости от местоположения).


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
25.12.2025 19:14
Национальный электротехнический кодекс 2014 Глава 3. Способы подключения Статья 300. Способы и материалы для подключения I. Общие сведения

300.3 Проводники

(B) Проводники одной цепи. Все проводники одной цепи и, при необходимости, заземляющий
проводник, а также все заземляющие проводники оборудования и соединительные
проводники должны находиться в одной и той же кабельной дорожке, вспомогательном
желобе, кабельном лотке, кабельном шинопроводе, траншее, кабеле или шнуре, если
иное не разрешено в соответствии с пунктами 300.3(B)(1)–(B)(4).

Фазный и нейтральный провода должны находиться в одной канавке, чтобы уменьшить индуктивную связь. С помощью правила правой руки вы увидите, что магнитные поля, создаваемые фазным и нейтральным проводами, компенсируют друг друга. Таким образом, влияние индуктивной связи уменьшается.

введите описание изображения здесь
I = направление тока. B = направление магнитного поля.

введите описание изображения здесь

Заземляющий провод должен был проходить по той же кабельной трассе, чтобы обеспечить безопасный путь для прохождения электрического тока в случае короткого замыкания. Если оболочка одного из проводов повреждена, то, скорее всего, оголённый провод соприкасается с землёй. Точно так же, как заземление оборудования обеспечивает защиту потребителя, заземление, проходящее по той же кабельной трассе, обеспечивает аналогичную защиту по всей длине цепи.

0
25.12.2025 19:14

Хотя технически использование EGC отдельно от его цепи разрешено в соответствии с NEC 2014, пункт 250.130, параграф 2:

Для замены розеток без заземления на розетки с заземлением
и для расширения ответвлений в существующих установках
без заземляющего проводника в ответвлении допускается использование
соединений, как указано в 250.130(C).

250.130(C):

(C) Замена розетки без заземления или расширение ответвлённой цепи.
Заземляющий проводник розетки заземляющего типа или ответвления
от цепи может быть подключен к любому из следующих устройств:

(1) Любая доступная точка на системе заземляющих электродов, как описано в
250.50

(2) Любая доступная точка на проводнике заземляющего электрода

(3) Клемма заземления оборудования внутри корпуса, от которой отходит цепь
для розетки или ответвления цепи

(4) Заземляющий проводник оборудования, являющийся частью другой ответвительной цепи
, которая начинается в корпусе, где начинается ответвительная цепь для розетки
или ответвительная цепь

(5) В системах с заземлением заземляющий провод находится внутри корпуса оборудования

(6) Для систем без заземления используйте заземляющую клемму внутри корпуса сервисного
оборудования

и 300.3(B)(2):

(2) Заземляющие и соединяющие проводники. Проводники заземления оборудования должны
допускаться к установке вне дорожки качения или кабельного узла, если это требуется в
соответствии с положениями пункта 250.130 (C) для некоторых существующих
установок или в соответствии с пунктом 250.134 (B), Исключение №2, для цепей постоянного тока
. Допускается установка соединительных проводов оборудования на
внешней стороне дорожек качения в соответствии с пунктом 250.102(E).

Я бы предпочёл модернизировать систему с помощью автоматического выключателя GFCI или DFCI или розетки GFCI, как это разрешено в стандарте 406.4(D)(2):

(2) Розетки без заземления. Если в корпусе розетки нет крепления к заземляющему проводнику оборудования
, то
установка должна соответствовать требованиям (D)(2)(a), (D)(2)(b) или (D)(2)(c).

(a) Розетку(и) без заземления можно заменить на
другую розетку(и) без заземления.

(b) допускается замена розетки (ов) без заземления на
розетки(ов) типа прерывателя цепи замыкания на землю. На этих сосудах
должна быть маркировка "Оборудование не заземлено". Провод заземления оборудования не должен
подсоединяться от розетки типа прерывателя цепи замыкания на землю к
любой розетке, питаемой от розетки типа прерывателя цепи замыкания на землю.

(c) допускается замена розетки (ов) без заземления на
розетки (ов) с заземлением, если питание осуществляется через
прерыватель цепи замыкания на землю. Розетки заземляющего типа, питаемые через
прерыватель цепи замыкания на землю, должны иметь маркировку "Защищен от GFCI" и "Оборудование не
заземлено". Между
заземляющими розетками не должен быть подсоединен провод заземления оборудования.

потому что такая модернизация требует гораздо меньше трудозатрат от электрика, она безопаснее (так как кто-то может по незнанию отсоединить отдельно проложенный EGC и не подключить его обратно, в то время как защита GFCI всегда на месте) и не создаёт массивную токовую петлю в случае замыкания на землю низкого уровня, что приводит к магнитным электромагнитным помехам и возможному магнитному улавливанию блуждающих напряжений и радиочастот.

Комментарии:
  • T
    ThreePhaseEel
    25.12.2025 19:14

    @Харпер — действительно так :)

  • H
    Harper - Reinstate Monica
    25.12.2025 19:14

    Это поправка 2014 года, о которой я упоминал в ответе Tester101.

0
B
Bob
25.12.2025 19:14

Хотя я согласен со всем вышесказанным, прямой ответ на ваш вопрос — «Да».

Если вы сможете подключить заземляющий провод к новым розеткам, они будут заземлены. Установленные в настоящее время провода не будут защищены параллельным заземляющим проводом, но сами новые розетки будут нормально заземлены.

На практике индуктивная связь не повлияет на заземляющий провод, поскольку по нему не будет проходить ток.

Ваша установка не соответствует нормам, поэтому лицензированному электрику запрещено устанавливать её таким образом. Но она соответствовала бы нормам 40 лет назад, когда многие дома были заземлены задним числом. В то время это считалось абсолютно безопасным/нормальным вариантом. Только вы можете решить, подходит ли это для ваших целей.

Комментарии:
  • J
    Josh from Qaribou
    25.12.2025 19:14

    @BrockAdams всё это верно, за исключением того, что это заземляющий провод, а значит, он заземлён.

  • B
    Brock Adams
    25.12.2025 19:14

    «На практике на заземляющий провод не будет воздействовать индуктивная связь, поскольку по нему не будет проходить ток». — Это неправда. Из-за большого физического расстояния этот метод фактически превращает заземление в огромную петлевую антенну. Она будет генерировать всевозможные радиочастотные помехи, которые могут повредить электронику и даже привести к срабатыванию устройств защитного отключения. А во время грозы это, наверное, ещё и весело. ;)

0
25.12.2025 19:14

Согласно коду, это запрещено. Земля должна обрабатываться параллельно на протяжении всего процесса.

Комментарии:
  • T
    ThreePhaseEel
    25.12.2025 19:14

    @JulieinAustin — вы применяете не то исключение к ситуации, описанной в вопросе. К EGC применяется 300.3(B)(2), а не 300.3(B)(3).

  • J
    Julie in Austin
    25.12.2025 19:14

    К сожалению, в стандарте 300.3(B) есть исключения, и одно из них — использование неметаллических методов подключения (300.20(B)).

  • T
    Tester101
    25.12.2025 19:14

    @auujay NEC 300.3(b)

  • a
    auujay
    25.12.2025 19:14

    +1, если вы можете указать раздел NEC (или любого другого кодекса, на который вы ссылаетесь).