0
Вопрос

Можно ли выводить выхлопные газы с чердака?

Я живу в съёмной квартире, и когда я въехал, там уже был установлен новый санузел.


Однако у нас в доме постоянно возникали проблемы с конденсатом.


Когда я поднялся на чердак, то не мог поверить, что вентиляционная труба выходит прямо на чердак.


Кроме того, вытяжной вентилятор находится на высоте примерно 1,8 метра от потолка в ванной комнате, а труба изгибается примерно на 60 градусов, и ещё через 30 сантиметров находится сам вентилятор.


Я просто интересуюсь, считается ли это хорошей практикой или это некачественная работа?



Ваш ответ

2 ответа 3
0

Плохо, плохо, плохо.

С наступлением тёплой погоды на чердаке (мансарде) вскоре появится плесень.

Вентиляционное отверстие должно выходить наружу либо через фронтонную стену, либо через крышу. Проще вывести его на фронтонную стену (чтобы в вентиляционной трубе не образовывался конденсат.

Чтобы уменьшить конденсацию в трубах (как внутри, так и снаружи), рекомендуется использовать изоляционную оболочку. Также рекомендуется использовать трубы с гладкими стенками, с плавными изгибами и без резьбовых соединений в вентиляционном пространстве.

Комментарии:
  • H

    Честность — это то, что ты делаешь, когда никто не видит. Хотел бы я опубликовать фото ванной, где это произошло. Мне пришлось снять 3/4 потолка (это обнаружили только тогда, когда плесень проела гипсокартон), и, конечно же, я заменил промокшую изоляцию.

  • b

    +1 Несмотря на то, что все согласны с тем, что это ужасная практика, она, по-видимому, довольно распространена. Чем больше я об этом слышу, тем больше злюсь. Я представляю себе особое неприятное место для людей, которые совершают плохие поступки, потому что никто не может легко их увидеть.

0
A

Вытяжной вентилятор для ванной комнаты не должен выводить воздух в помещение. Это противоречит его назначению. Большинство систем устанавливаются таким образом, чтобы вентилятор находился в вырезанном отверстии, а затем воздух выводился наружу по воздуховоду.