0
Вопрос

Можно ли закопать сливную трубу для душа/ванны диаметром 1 1/2 дюйма в земляной пол?

26.12.2025 20:32

Мы строим экодом, и в наших ванных комнатах будет система сбора сточных вод. Мы установили обычный слив диаметром 1 1/2 дюйма для ванны... но планируем закопать его в земляной пол в ванной (согласно нашим нормам, такой пол считается бетонной плитой). Мы где-то читали (конечно, не можем вспомнить, где именно), что минимальный размер трубы, которую можно закопать в бетон, составляет 2 дюйма... нужно ли нам увеличить размер слива? Мы живём в Канаде.

S
Sandra
Автор вопроса

Комментарии:
S
Steven
26.12.2025 20:32

Я думаю, что в большинстве случаев труба на самом деле проложена под плитой, в грунте/гравии, а не в самой плите.

b
bib
26.12.2025 20:32

Мы говорим о металлической или пластиковой трубе?


Ваш ответ

2 ответа
0
26.12.2025 20:32

Когда мы заливали фундамент, мы положили на бок банку из-под краски, открыв её с обеих сторон и пропустив через опалубку в том месте, где из дома будет выходить канализационная труба, чтобы стена над ней не опиралась непосредственно на трубу — через фундамент проходит туннель в металлической оболочке. Думаю, вы можете сделать то же самое с земляными стенами, но для уверенности проверьте местные нормы.

0
p
pdd
26.12.2025 20:32

Я не знаю ни о каких ограничениях на минимальный размер сливной трубы, заключённой в бетон, ни в строительных нормах Британской Колумбии, ни в национальных строительных нормах.

Если пол действительно бетонный, могут возникнуть вопросы по поводу того, насколько буквально инспектор интерпретирует требования.

В свод правил по сантехнике 1998 года входило следующее:

Раздел 7.3.5. Защита трубопроводов, подраздел 7.3.5.3. Изоляция от нагрузок:


  1. Там, где трубопровод проходит через стену или под ней, он должен быть установлен таким образом
    , чтобы стена не оказывала давления на трубу.
  2. Все трубопроводы должны быть
    установлены без чрезмерных нагрузок или напряжений, при этом должны быть
    предусмотрены условия для расширения, сжатия и структурных деформаций.
  3. Трубопроводы не должны быть вмурованы в бетон или каменную кладку.

Инспекторы по строительству Британской Колумбии опубликовали разъяснение 98-0056 по этому вопросу. Суть в том, что трубы, залитые бетоном, должны быть заключены в гильзы. Однако в действующем своде правил по сантехнике Британской Колумбии (2006) пункты 2 и 3 из раздела 7.3.5.3 были удалены. Национальный свод правил (2005) также отражает это изменение. (Свод правил по сантехнике Британской Колумбии почти полностью повторяет национальный свод правил.)

Если коротко, то всё зависит от мнения инспектора. Вероятно, будет полезно связаться с местным инспектором, чтобы обсудить этот вопрос.

Комментарии:
  • S
    Sandra
    26.12.2025 20:32

    Наша строительная компания очень требовательна к соблюдению правил. Мой муж — инженер, поэтому они были рады, что он взял на себя ответственность за основную конструкцию здания. Что касается сантехники, они хотели принимать более активное участие. Прежде чем мы приступили к установке сантехники, они решили, что мы должны нанять сантехника для проектирования системы (хотя она довольно простая). Нам удалось убедить их в обратном. :) Несмотря на то, что всё должно быть прописано в коде, система позволяет использовать систему «серых» сточных вод позже, когда код станет более гибким, поэтому два слива (чёрный и серый) выглядят для них забавно. Такова жизнь!

  • S
    Sandra
    26.12.2025 20:32

    Спасибо! Ванная комната приподнята, чтобы обеспечить правильный уровень для отвода сточных вод. Другими словами, гравий под полом будет покрыт слоем земли, в который будет помещена труба, а затем земляной пол станет финишным слоем (4–8 дюймов). Исходя из вышеизложенного, я могу сказать, что труба действительно уложена в гравий/песок под земляным полом, хотя этот пол на самом деле находится на высоте фута или больше над основным полом. (Извините, если я вас запутал). Мы тоже поместили нашу основную сливную трубу в кожух. Мы нашли довольно прочный старый металлический кожух.