0
Вопрос

Можно ли закрыть распределительные коробки на чердаке изоляцией?

Возможно, это дубликат вопроса Какие существуют коды для электропроводки на чердаках?


У меня есть чердак, на который можно попасть по лестнице через смотровую панель в гараже и в спальне. Все фермы и балки открыты, а изоляция уложена до уровня балок. В будущем мне нужно будет уложить больше изоляции. Безопасно ли (в соответствии с нормами) закрывать распределительные коробки дополнительной изоляцией или это считается их сокрытием? Нужно ли мне поднимать все распределительные коробки над изоляцией для каждого светильника, вентилятора и т. д.?


Комментарии:
E

Не все из них. Некоторые из них ведут к встраиваемым светильникам в потолках ванных комнат или служат для соединения проводов.

S

Однако распределительные коробки доступны с потолочной стороны, верно? Если так, то они не скрыты...


Ваш ответ

6 ответов 3
0
J

Встраиваемые светильники имеют встроенные распределительные коробки и рассчитаны на установку в изоляционный материал. Поэтому их нельзя поднимать над изоляционным материалом или вскрывать, чтобы получить доступ к крышкам распределительных коробок. Да ладно вам. Серьезно. Да, закройте их

Комментарии:
  • D

    Здравствуйте, добро пожаловать на Stack Exchange. Не все банки имеют изоляцию контактов.

0

Я нахожусь в такой же ситуации и добавляю несколько встраиваемых светильников. Я решил отложить установку распределительной коробки и сделать подпорку из дерева. Я рассудил, что не уверен в соблюдении норм, а сделать это легко, и так будет лучше для меня или для тех, кто захочет позже добавить что-то в коробку. Немного дерева, гвоздезабивной пистолет или несколько пластин, шурупы — и всё готово.

Комментарии:
  • E

    Изначально я использовал соединительные муфты Tyco, но потом заменил их металлическими распределительными коробками и закрепил их на нижней стороне стропил. Работа по утеплению была сущим кошмаром.

0

Если это не было сделано во время первоначальной постройки и при наличии дополнительных отверстий в ограждающей конструкции чердака, то герметизация огнестойким герметиком всех зазоров вокруг распределительных коробок или труб с оголёнными проводами значительно повысит уровень влажности в утеплителе. Убедитесь, что поверх существующего утеплителя не уложен дополнительный пароизоляционный материал.

0

В этом случае лучше всего обратиться к местному инспектору, поскольку такая ситуация может быть истолкована по-разному. Наиболее подходящий вариант:

Национальный электротехнический кодекс 2008 Артикул 314: розетки, устройства, выключатели и распределительные коробки; кабельные каналы; фитинги; кожухи для смотровых колодцев

314.29 Ящики, кабельные каналы и крышки люков должны быть доступными. Ящики, кабельные каналы и крышки люков должны быть
установлены таким образом, чтобы к содержащейся в них проводке можно было
получить доступ, не демонтируя какую-либо часть здания или, в
случае подземных цепей, не вскрывая тротуары, дорожное покрытие, землю или
другой материал, который будет использоваться для выравнивания поверхности.

Исключение: Допускается установка смотровых колодцев и ограждений для люков в местах, покрытых гравием, мелким щебнем или несвязным
гранулированным грунтом, при условии, что их местоположение чётко обозначено и
доступно для проведения земляных работ.

Статья 100. Определения

Доступный (применительно к способам подключения). Такой, который можно снять или обнажить, не повредив конструкцию или отделку здания
или который не закрыт наглухо конструкцией или отделкой
здания.

Это может быть приемлемо, а может и не быть, в зависимости от того, считает ли инспектор изоляцию «частью здания».

Если вы всё-таки решите закрыть коробки, было бы неплохо как-то их пометить. Так вы или любой другой будущий владелец сможете найти их позже, если понадобится.

Комментарии:
  • g

    Даже профессионалы не всегда задумываются об этом: оригинальная задувная изоляция на моём чердаке покрывает каждый сантиметр проводки и распределительной коробки. Каждый раз, когда я поднимаюсь туда, я беру метлу и подметаю большую площадь, чтобы просто найти кабель, коробку или место выхода провода из стены.

  • T

    Если этим занимается сам владелец дома, он, скорее всего, даже не задумывается об этом. Если этим занимаются профессиональные специалисты по теплоизоляции, они обычно знают, как справиться с подобными задачами.

  • E

    Должно быть, это распространённая ситуация. Неужели люди просто вслепую утепляют чердаки, не задумываясь о том, что им когда-нибудь снова придётся туда подниматься, чтобы проверить проводку?

0
S

Я бы посоветовал вам установить в потолке панели доступа к этим скрытым коробкам, а затем закрыть их изоляцией. Если не закрыть их изоляцией, это может привести к проблемам с влажностью, поскольку холодный воздух с чердака будет сталкиваться с более тёплым воздухом вокруг неизолированной коробки, которая теплее, потому что с другой стороны (на потолке) находится кондиционируемое пространство.

Кроме того, если вам понадобится доступ к ящику, вам будет проще сделать это из кондиционируемого помещения, чем ползать по чердаку.

0
P

Распределительные коробки, в которых есть сращивания и к которым нет доступа с потолка, должны быть открытыми, а не закрытыми изоляцией. Если кабели между коробками достаточно гибкие, их можно немного приподнять и закрепить на фермах или других открытых элементах каркаса без необходимости прокладывать новый провод.

Комментарии:
  • s

    Будет ли какая-то польза от того, если между каждой коробкой или другим интересующим нас предметом и табличкой, на которой он указан, будет натянута яркая нить или другой подобный материал?

  • P

    Все распределительные коробки должны быть доступны. NEC 314.29 — точное толкование этого пункта зависит от местного инспектора. В некоторых штатах/муниципалитетах распределительные коробки, закрытые изоляцией, считаются «доступными», а в некоторых — нет. С практической точки зрения, на мой взгляд, не стоит прятать распределительные коробки под изоляцией, где их будет сложно найти при устранении будущих неполадок или внесении изменений.

  • T

    Можете ли вы указать источник этой информации или это просто ваше мнение?

  • E

    Есть ли какой-то стандарт NEC, на который можно сослаться?