0
Можно ли заменить автоматический выключатель на 15 ампер на выключатель на 20 ампер?
Когда я подключаю обычную грелку или фен к двухуровневой розетке в любой спальне, свет тускнеет и/или срабатывает автоматический выключатель. Дом построен недавно — введён в эксплуатацию 31 декабря 2013 года. Мой вопрос: можно ли безопасно заменить существующий автоматический выключатель на 15 ампер на выключатель на 20 ампер? . . . силовой кабель состоит из медных жил 14-го калибра.
user18550
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Абсолютно НЕТ.
Стандарт № 70 Национального агентства по противопожарной защите (National Fire Protection Agency, NFPA), Национальный электротехнический кодекс (National Electric Code, NEC), принятый в большинстве штатов (за исключением Миссури, Миссисипи и Аризоны), требует, чтобы устройство защиты от перегрузки по току (OCPD — в настоящее время это автоматический выключатель (CB), а не предохранитель, как раньше) защищало кабель/проводку, проложенную в стенах, от перегрева, обесточивая (отключая/разрывая цепь) все розетки (для освещения и подключения) в этой цепи.
Потускневшее освещение и срабатывание автоматических выключателей — верный признак того, что ваш дом не рассчитан на использование грелок и фенов в спальне. Замена автоматического выключателя на 20 ампер на автоматический выключатель на 15 ампер нарушит стандарт NEC 210.19(A)(1) и станет причиной того, что ваша страховая компания не возместит вам убытки от пожара и задымления, а также от затопления вашего дома пожарными.
При производстве проволока становится тоньше за счёт вытягивания/растяжения. Чем больше её растягивают, тем тоньше она становится. Вот почему американский калибр проводов (American Wire Gauge, AWG) кажется неправильным: например, у 14 AWG диаметр меньше, чем у 10 AWG, потому что его сильнее растянули.
В автоматических выключателях на 15 ампер используются токопроводящие жилы 14 AWG (чёрный провод под напряжением и белый нейтральный провод) + зелёный провод заземления, который обычно не несёт нагрузки в стандартном внешнем белом неметаллическом кабеле с оболочкой NM-B, рассчитанном на температуру 90 градусов по Цельсию, под названием «Romex».
Автоматические выключатели на 20 ампер имеют такую же конфигурацию, но провод 12 AWG имеет больший диаметр, чем провод 14 AWG, и поэтому обладает меньшим сопротивлением на том же расстоянии/протяжённости от центра нагрузки/автоматических выключателей на распределительном щите. Оболочка NM-B 12 AWG имеет жёлтый цвет.
Кабель 10 AWG с оранжевой изоляцией был бы ещё лучше с точки зрения электробезопасности, но он дороже и не требуется по «стандарту» NEC.
Вините во всём этом физике и немца по имени Георг Симон Ом, который сформулировал закон, который не может отменить даже Дональд Трамп. Потери напряжения (В) = сила тока (i ампер) × сопротивление (r ом). А потери мощности = сила тока в квадрате (i в квадрате) × сопротивление (R).
Когда вы пропускаете слишком большой ток через тонкий провод, который не является сверхпроводником, вы преобразуете электрическую энергию в тепловую из-за резистивных потерь по закону Ома, в результате чего до вашей нагрузки (прибора, лампочки, стереосистемы и т. д.) доходит меньше электрической энергии (происходит падение напряжения). Избыточное тепло в проводе и внутри стены со временем приводит к разрушению изоляции, что может привести к короткому замыканию с искрами, от которых воспламеняется легковоспламеняющееся вещество.
Попросите лицензированного и застрахованного электрика (подмастерья или мастера) или подрядчика-электрика добавить новую цепь на 20 ампер, или заменить существующий кабель 14 AWG на кабель 12 AWG, или используйте свой фен в ванной комнате, которая уже должна иметь GFCI в соответствии с NEC 210.8 (A) 1) и розетку на 20 ампер в соответствии с NEC 210.11 (C) 3), установленную на расстоянии трех футов от края раковины в соответствии со статьей 200 NEC, Раздел III "Обязательные розетки", 210.52 Розетки для розеток в жилых помещениях, (D) Ванная комната.
Когда становится холодно, я надеваю дополнительное неэлектрическое одеяло, длинное термобельё, шапку и шарф и позволяю собаке спать со мной в одной постели.
Зимой вам, возможно, захочется стать «снежной птицей» и улететь на юг, во Флориду, вместо того чтобы иметь дело с электричеством, которое Джордж Карлин называл «организованным освещением».
0
Возможно, вы сможете это сделать, но, пожалуйста, доверьте это компетентному специалисту. Во-первых, провод должен быть в хорошем состоянии, и не стоит одновременно использовать слишком много приборов с высокой мощностью. Лучше всего купить новый автоматический выключатель с теми же характеристиками и заменить старый. Как правило, это решает большинство подобных проблем.
Комментарии:
-
E
Это было бы нарушением правил: провод сечением 14 AWG рассчитан только на 15 ампер.
0
Это похоже на... Провода — это что-то вроде трубок, по которым течёт вода. Выключатели — это что-то вроде запорного клапана, который также регулирует количество воды (электричества), поступающей в трубку (провод). Если в трубку подать слишком много воды, она лопнет, и вода разольётся повсюду. Если в провод подать слишком много электричества, он сломается (расплавится), и повсюду возникнет пожар. Пожар гораздо сложнее потушить.
0
Нет!
Единственный безопасный способ увеличить мощность цепи — заменить провод на провод соответствующего сечения. Для силы тока в 20 ампер достаточно медного провода сечением 12 AWG на расстоянии до 30 метров.
Если вы просто замените автоматический выключатель, провод может перегреться и привести к возгоранию внутри здания.
Чтобы решить проблему с тусклым освещением, проверьте, в порядке ли розетка, надёжно ли закреплены провода и нет ли на них признаков перегрева: почернения или потери медного блеска. Также проверьте конец провода внутри распределительной коробки, как нейтрального, так и «фазного» (чёрного) провода. Если всё в порядке, установите для приборов более низкую мощность или замените их на модели с меньшей мощностью.
Комментарии:
-
u
Прошу прощения, на самом деле это было 31 декабря 2013 года — долгий день.
Похожие вопросы
Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025
Jason Hutchinson
В старину люди вставляли в розетки с предохранителями медные монеты, чтобы те не перегорали. В результате некоторые здания сгорели дотла. Это всё равно что установить автоматический выключатель большей мощности, чем может выдержать проводка. Очевидно, что это плохая идея.
user18554
Он был введён в эксплуатацию 31 декабря 2013 года? То есть через 3 недели...
Ecnerwal
Полагаю, вы имеете в виду 31 декабря 2012 года, или у вас есть машина времени. Если у вас есть машина времени, то можете вернуться в прошлое и нанять компетентного электрика (или, возможно, того, кто сказал электрику установить абсурдные схемы, чтобы сэкономить несколько баксов.) Починка обойдётся дорого и будет грязной, так как придётся прокладывать новые провода и устанавливать новые схемы. Если у вас есть гарантия на дом, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы провести независимую проверку и подать жалобу, если из-за такой экономии действительно были нарушены строительные нормы (из того, что вы написали, это не очевидно, но всё к тому идёт).
Fiasco Labs
Потускнение света — верный признак того, что ваша проводка не рассчитана на автоматический выключатель на 20 А. А с проводом 14GA это невозможно!
Jack
Осмотритесь, подключите приборы к другим розеткам и посмотрите, сможете ли вы найти розетку, которая не приглушает свет. Она должна быть подключена к другой цепи, не связанной с освещением. НЕ МЕНЯЙТЕ, НЕ МЕНЯЙТЕ автоматический выключатель!! Приборы, которые вы используете, уже создают нагрузку на систему и приводят к срабатыванию автоматических выключателей. Срабатывание — это часть конструкции автоматических выключателей, они срабатывают до того, как провод сильно нагреется. По сути, замена автоматического выключателя не позволит проводке сообщить выключателю, что к ней подключено слишком много приборов. На самом деле это работает не так, но эффект тот же. Уоллик говорит тебе правду.
Johnny
Я удивлён, что в новостройках освещение и розетки подключены к одной цепи. Я думал, что лучше (но не обязательно) подключать их к разным цепям?