Можно ли заменить эту розетку, к которой подведено четыре провода?
Я меняю все электрические розетки на нашей кухне, чтобы они соответствовали цвету нового фартука. Три из них были простыми. Однако четвёртая и пятая были подключены по-другому. Во всех источниках, которые я читал, говорится о двух проводах и заземлении на каждую розетку. Однако в двух оставшихся розетках два белых провода, два чёрных и заземление. Они выглядят так.

У меня такой вопрос: стоит ли мне беспокоиться о том, как подключить их, соответственно, к а) обычной розетке, похожей на ту, что изображена выше, или б) новой розетке с двумя портами для зарядки USB. В последней используются проволочные гайки, а не обычные винтовые зажимы (см. ниже).

Я могу легко подключить новую базовую розетку так же, как ту, которую она заменяет, как показано на рисунке выше. Но я не уверен, что мне стоит это делать. Я также не уверен, что мне стоит подключать по три провода к каждой клемме для второй розетки, показанной на рисунке.
У кого-нибудь есть идеи?
sogrady
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Не должно возникнуть никаких проблем с выполнением вашего желания.
Один набор проводников подает питание от вышестоящего устройства или розетки, а другой — от нижестоящего устройства или розетки. Два черных проводника электрически соединены через розетку, как и два белых проводника. Вы заметите, что язычок для соединения на боковой стороне розетки все еще на месте, а значит, две розетки соединены между собой.

Если вы просто заменяете существующую розетку на идентичную (или похожую) розетку другого цвета. Просто подключите новую розетку так же, как подключена оригинальная.
- Отключите питание, выключив автоматический выключатель или вынув предохранитель.
- Подсоедините оголенный заземляющий провод к зеленой клемме заземления.
- Подсоедините два белых провода к клеммам серебристого цвета (по одной на каждую клемму).
- Подсоедините два черных провода к клеммам латунного цвета (по одной на каждую клемму).
ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении проводников к винтовым зажимам всегда наматывайте проводник по часовой стрелке. Это обеспечит плотное прилегание проводника к зажиму при затягивании винта.

Я не уверен, для каких комбинаций проводников рассчитаны поставляемые соединители для скрутки проводов, поэтому предполагаю, что они рассчитаны только на 2 проводника № 14 (проверьте документацию). Поэтому перед началом работы вам нужно будет приобрести пару соединителей Ideal с жёлтыми соединителями для скрутки проводов.
- Отключите питание, выключив автоматический выключатель или вынув предохранитель.
- Подсоедините оголенный заземляющий провод цепи к зеленому заземляющему проводу устройства с помощью одного из прилагаемых соединительных проводов.
- Подсоедините все белые провода с помощью желтого соединительного провода.
- Подсоедините все черные провода с помощью желтого соединительного провода.
- Если бы это была розетка с устройством защитного отключения (УЗО) (а это не так), процедура была бы другой.
- Если бы это была розетка с разделением на две части (одна из которых отключена или обе питаются от разных цепей) (а это не так), процедура также была бы другой.
Комментарии:
-
T
@Vigrond Не могли бы вы указать на конкретный раздел кода? Если бы это было так, то как бы подключались розетки с защитой от замыкания на землю? Я не совсем понимаю ваш вопрос о том, какие винтовые зажимы использовать. Вы спрашиваете, какие зажимы использовать в дуплексной розетке — «верхние» или «нижние»? Если так, то это не имеет значения. Я видел, как парни подключали «фазу» к «верхнему» контакту, а «нейтраль» — к «нижнему» (разумеется, с соответствующих сторон), а также тех, кто подключал либо «верхний», либо «нижний» контакт. Если это не устройство с защитой от замыкания на землю (или с защитой от утечки тока), то это не имеет значения.
-
V
Хм. Я в замешательстве. Мне казалось, что в NEC указано, что нельзя полагаться на устройства для проверки целостности цепи. Кроме того, имеет ли значение, какие клеммные винты вы используете? Я купил несколько книг по электрике для самостоятельного изучения, но ни в одной из них об этом не говорится.
0
Эта старая розетка не похожа на GFCI, но ее можно было бы подключить к другой розетке выше по потоку (к коробке выключателя) для защиты. В этом случае перекручивание провода от черного к черному и от белого к белому не должно влиять на нижестоящие розетки (это, по сути, исключает эту конкретную розетку из схемы GFCI). Однако это может повлиять на вышестоящий GFCI, если таковой существует (поскольку по черно-белым проводам, ведущим обратно к коробке выключателя, будет протекать ток). Если у вас возникли проблемы с приведенным ниже предложением или вы в конечном итоге включили GFCI для своей кухни (рекомендуется), имейте это в виду, если в конечном итоге возникнут неприятные отключения.
На вашем снимке видно, что контакт на «горячей» стороне (чёрные провода) розетки не разорван (это значит, что оба «горячих» провода всегда подключены). Я думаю, что то же самое можно сказать и о нейтральной стороне (белые провода). Это розетка, которая обслуживает другую розетку или выключатель, расположенные ниже по цепи. Вы можете соединить чёрные провода с чёрным проводом новой розетки. То же самое проделайте с белыми проводами. На вашем изображении виден только один заземляющий провод. Я бы проверил, чтобы оба заземляющих провода были соединены в коробке с помощью клеммной колодки, а третий (тот, что на изображении) шёл к заземлению старой розетки. Подсоедините этот заземляющий провод к зелёному проводу на новой розетке.
Комментарии:
-
b
@BradGilbert Меня учили именно так (и многих других, судя по различным ответам о косичках), но Tester101, похоже, с вами согласен (как видно из его ответа на этот вопрос), так что я не буду спорить.
-
B
@bib Это относится к многопроводным цепям, частью которых эта цепь вряд ли является. Это также относится только к заземлённым проводникам.
-
b
@BradGilbert Взгляните на этот ответ
-
B
@bib Я никогда не использую проволочные гайки в таких ситуациях. Я также не считаю, что это лучший или худший подход.
-
b
+1 Розетка использовалась в качестве источника питания для последующих розеток или светильников. Хотя это и законно, иногда розетка выходит из строя, и последующее устройство тоже может отключиться. Предпочтительный способ — соединить одинаковые провода с помощью клеммных колодок и подключить к каждой стороне розетки короткие провода одного цвета, называемые косичками. Именно это и рекомендуется в ответе. Это лучший способ, даже если вы устанавливаете розетку без собственных косичек.
-
T
Не забудьте использовать соединители для проводов подходящего размера, так как те, что идут в комплекте могут не подходить для трёхжильных проводов (в этом случае подойдёт идеальный жёлтый соединитель).
Похожие вопросы
Каково минимально допустимое расстояние от душевой кабины до...
3 ответа
24.12.2025Стоит ли мне установить розетки с защитой от взлома...
2 ответа
24.12.2025Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025USB-розетка U-Socket...
1 ответ
24.12.2025На какой высоте от пола должен стоять унитаз?...
4 ответа
25.12.2025
Tester101
Кстати, неплохой продакт-плейсмент.