0
Вопрос

Можно ли заменить эту розетку, к которой подведено четыре провода?

Я меняю все электрические розетки на нашей кухне, чтобы они соответствовали цвету нового фартука. Три из них были простыми. Однако четвёртая и пятая были подключены по-другому. Во всех источниках, которые я читал, говорится о двух проводах и заземлении на каждую розетку. Однако в двух оставшихся розетках два белых провода, два чёрных и заземление. Они выглядят так.


Необходимо заменить четырёхпроводную розетку


У меня такой вопрос: стоит ли мне беспокоиться о том, как подключить их, соответственно, к а) обычной розетке, похожей на ту, что изображена выше, или б) новой розетке с двумя портами для зарядки USB. В последней используются проволочные гайки, а не обычные винтовые зажимы (см. ниже).


Новая USB-розетка для зарядки


Я могу легко подключить новую базовую розетку так же, как ту, которую она заменяет, как показано на рисунке выше. Но я не уверен, что мне стоит это делать. Я также не уверен, что мне стоит подключать по три провода к каждой клемме для второй розетки, показанной на рисунке.


У кого-нибудь есть идеи?


Комментарии:
T

Кстати, неплохой продакт-плейсмент.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Не должно возникнуть никаких проблем с выполнением вашего желания.

Один набор проводников подает питание от вышестоящего устройства или розетки, а другой — от нижестоящего устройства или розетки. Два черных проводника электрически соединены через розетку, как и два белых проводника. Вы заметите, что язычок для соединения на боковой стороне розетки все еще на месте, а значит, две розетки соединены между собой.

Скрепленные Сосуды

Замена на аналогичную розетку

Если вы просто заменяете существующую розетку на идентичную (или похожую) розетку другого цвета. Просто подключите новую розетку так же, как подключена оригинальная.

  1. Отключите питание, выключив автоматический выключатель или вынув предохранитель.
  2. Подсоедините оголенный заземляющий провод к зеленой клемме заземления.
  3. Подсоедините два белых провода к клеммам серебристого цвета (по одной на каждую клемму).
  4. Подсоедините два черных провода к клеммам латунного цвета (по одной на каждую клемму).

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении проводников к винтовым зажимам всегда наматывайте проводник по часовой стрелке. Это обеспечит плотное прилегание проводника к зажиму при затягивании винта.

Правильное направление намотки проводника

Установка нового модного устройства без винтовых клемм

Я не уверен, для каких комбинаций проводников рассчитаны поставляемые соединители для скрутки проводов, поэтому предполагаю, что они рассчитаны только на 2 проводника № 14 (проверьте документацию). Поэтому перед началом работы вам нужно будет приобрести пару соединителей Ideal с жёлтыми соединителями для скрутки проводов.

  1. Отключите питание, выключив автоматический выключатель или вынув предохранитель.
  2. Подсоедините оголенный заземляющий провод цепи к зеленому заземляющему проводу устройства с помощью одного из прилагаемых соединительных проводов.
  3. Подсоедините все белые провода с помощью желтого соединительного провода.
  4. Подсоедините все черные провода с помощью желтого соединительного провода.
Дополнительная информация:
  • Если бы это была розетка с устройством защитного отключения (УЗО) (а это не так), процедура была бы другой.
  • Если бы это была розетка с разделением на две части (одна из которых отключена или обе питаются от разных цепей) (а это не так), процедура также была бы другой.

Комментарии:
  • T

    @Vigrond Не могли бы вы указать на конкретный раздел кода? Если бы это было так, то как бы подключались розетки с защитой от замыкания на землю? Я не совсем понимаю ваш вопрос о том, какие винтовые зажимы использовать. Вы спрашиваете, какие зажимы использовать в дуплексной розетке — «верхние» или «нижние»? Если так, то это не имеет значения. Я видел, как парни подключали «фазу» к «верхнему» контакту, а «нейтраль» — к «нижнему» (разумеется, с соответствующих сторон), а также тех, кто подключал либо «верхний», либо «нижний» контакт. Если это не устройство с защитой от замыкания на землю (или с защитой от утечки тока), то это не имеет значения.

  • V

    Хм. Я в замешательстве. Мне казалось, что в NEC указано, что нельзя полагаться на устройства для проверки целостности цепи. Кроме того, имеет ли значение, какие клеммные винты вы используете? Я купил несколько книг по электрике для самостоятельного изучения, но ни в одной из них об этом не говорится.

0

Эта старая розетка не похожа на GFCI, но ее можно было бы подключить к другой розетке выше по потоку (к коробке выключателя) для защиты. В этом случае перекручивание провода от черного к черному и от белого к белому не должно влиять на нижестоящие розетки (это, по сути, исключает эту конкретную розетку из схемы GFCI). Однако это может повлиять на вышестоящий GFCI, если таковой существует (поскольку по черно-белым проводам, ведущим обратно к коробке выключателя, будет протекать ток). Если у вас возникли проблемы с приведенным ниже предложением или вы в конечном итоге включили GFCI для своей кухни (рекомендуется), имейте это в виду, если в конечном итоге возникнут неприятные отключения.

На вашем снимке видно, что контакт на «горячей» стороне (чёрные провода) розетки не разорван (это значит, что оба «горячих» провода всегда подключены). Я думаю, что то же самое можно сказать и о нейтральной стороне (белые провода). Это розетка, которая обслуживает другую розетку или выключатель, расположенные ниже по цепи. Вы можете соединить чёрные провода с чёрным проводом новой розетки. То же самое проделайте с белыми проводами. На вашем изображении виден только один заземляющий провод. Я бы проверил, чтобы оба заземляющих провода были соединены в коробке с помощью клеммной колодки, а третий (тот, что на изображении) шёл к заземлению старой розетки. Подсоедините этот заземляющий провод к зелёному проводу на новой розетке.

Комментарии:
  • b

    @BradGilbert Меня учили именно так (и многих других, судя по различным ответам о косичках), но Tester101, похоже, с вами согласен (как видно из его ответа на этот вопрос), так что я не буду спорить.

  • B

    @bib Это относится к многопроводным цепям, частью которых эта цепь вряд ли является. Это также относится только к заземлённым проводникам.

  • b

    @BradGilbert Взгляните на этот ответ

  • B

    @bib Я никогда не использую проволочные гайки в таких ситуациях. Я также не считаю, что это лучший или худший подход.

  • b

    +1 Розетка использовалась в качестве источника питания для последующих розеток или светильников. Хотя это и законно, иногда розетка выходит из строя, и последующее устройство тоже может отключиться. Предпочтительный способ — соединить одинаковые провода с помощью клеммных колодок и подключить к каждой стороне розетки короткие провода одного цвета, называемые косичками. Именно это и рекомендуется в ответе. Это лучший способ, даже если вы устанавливаете розетку без собственных косичек.

  • T

    Не забудьте использовать соединители для проводов подходящего размера, так как те, что идут в комплекте могут не подходить для трёхжильных проводов (в этом случае подойдёт идеальный жёлтый соединитель).