0
Вопрос

Можно ли заменить цепь на 240 В и 30 А на цепь на 240 В и 50 А?

У меня новая плита с вилкой NEMA 14-50P. Я обнаружил, что моя розетка на 240 В предназначена для сушильной машины, а верхний контакт расположен под углом 90°. Поэтому мне нужно заменить розетку. Однако я думаю, что моей плите требуется 50 ампер, а автоматические выключатели на 240 В рассчитаны на 30 ампер. Я так думаю, потому что шнур на плите рассчитан на 50 ампер. Установленные автоматические выключатели относятся к типу QP. Все ли они являются вставными автоматическими выключателями?. Достаточно ли просто заменить существующие автоматические выключатели на автоматические выключатели QP на 50 ампер? Нужно ли мне только заменить автоматические выключатели и розетку? Нужно ли мне менять автоматические выключатели или достаточно будет выключателей на 30 ампер?



Ваш ответ

4 ответа 3
0

Вам нужно заменить провод с 10-го калибра на 8-й, длиной до 100 футов. Провод 8-го калибра рассчитан на 50 ампер, а 10-го калибра — на 30 ампер.
Большинство новых приборов рассчитаны на 120 вольт, поэтому для их подключения нужен нейтральный провод. Если вы заменяете или добавляете новую ветку, то в соответствии с кодом 240 (для новых домов или веток с 1996 года) вам нужно проложить отдельный заземляющий и нейтральный провод.
Поэтому, если вы меняете ответвление цепи, вам нужно проложить кабель 8/3 NM от распределительной коробки до розетки и подключить его к автоматическому выключателю на 50 ампер.
Не меняйте автоматический выключатель, не заменив предварительно кабель.
Чтобы согнуть медный кабель 8, вам понадобятся большие плоскогубцы.

Электрические плиты всегда рассчитаны на 50 ампер, а электрические сушилки — на 30 ампер.

Комментарии:
  • S

    A) Кабель #8NM подходит только для 40 А. Кабель #8THHN в кабелепроводе подходит для 50 А. B) Для большинства моделей, не только новых, требуется сеть 120/240 В. C) Требования к сети для электроплит различаются. Любая нагрузка до 12 кВт может быть подключена к сети на 40 А. Для более мощных моделей требуется сеть на 50 А, а иногда и на 60 А. D) Если вам нужен «огромный набор плоскогубцев для сгибания медного провода сечением 8 мм²», то, вероятно, вам не стоит браться за эту работу. Для такой схемы работа с проводом сечением 8 мм² — это совсем неплохо.

0
w

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, обратите внимание на паспортную табличку прибора. Скорее всего, она находится где-то внутри дверцы или на задней панели.

образец паспортной таблички

Хотя эта табличка предназначена для электрической сушилки для белья, на всех табличках с техническими характеристиками приборов указана одна и та же информация. Как видите, здесь чётко указано требуемое количество ампер, в данном случае 24. Так что цепь на 30 ампер подойдёт. Если на вашей табличке с техническими характеристиками указано менее 25 ампер, скорее всего, всё в порядке. В противном случае потребуется более мощная цепь.

Для начала выключите автоматический выключатель, откройте распределительный щит и розетку и осмотрите провода, идущие к прибору. Если прибор не очень старый (1960-х годов выпуска или новее), на проводах где-то будет указан их калибр. Если вы не можете найти маркировку, посмотрите на сам оголённый провод (с помощью отвёртки ослабьте фиксирующий винт и вытащите провод из разъёма) и сравните его с проводами известного сечения — другим проводом в блоке автоматического выключателя, измерителем сечения или образцами проводов из магазина электротоваров. Если качество, цвет, количество и сечение проводов на панели и в розетке не совпадают, не обращайте внимания на остальное, что я говорю, и вызовите мастера или электрика (это означает, что у вас не тот провод или где-то есть соединение).

Автоматический выключатель для цепи не может быть мощнее, чем провод. То есть автоматический выключатель на 50 ампер нельзя использовать с проводом, рассчитанным на 30 ампер: это приведёт к перегреву провода и возгоранию дома. Таблица значений @BMitch предназначена только для медных проводов длиной до 80–100 футов (25–30 м). Для алюминиевых проводов и более длинных проводов используются выключатели меньшей мощности. Было бы странно найти автоматический выключатель меньшего номинала, чем может выдержать провод, но это допустимо . (Я делал так в особых случаях у себя дома, чтобы защитить устройство и проводку, когда я много знал об установленном приборе, например об электромобиле.)

Цепи в США чаще всего рассчитаны на приборы мощностью 40 ампер (240 вольт умножить на 40 ампер — это 9600 ватт, с учётом снижения мощности на 20 % при непрерывном использовании, то есть максимальная мощность, которую может потреблять цепь, составляет 7680 ватт). Большинство обычных электрических плит/духовок рассчитаны на мощность 4000 ватт.

Тип шнура («шлейфа») на приборе не обязательно указывает на его номинальную мощность. Шлейф и розетка на 50 ампер подходят для цепи и прибора на 30 ампер, хотя это может сбить с толку. Сверхмощное устройство не увеличивает пропускную способность цепи — она определяется самым слабым звеном. Если кто-то установил шлейф и розетку на 50 ампер, но прибору нужно всего 30 ампер, а провод имеет сечение 10 кв. мм, то ничего делать не нужно — всё в порядке.

Однако, если устройству требуется больше энергии, чем указано в характеристиках проводов, можно поступить несколькими способами:


  • Замените домашнюю проводку на более толстую. Это самый сложный вариант, если нужно срывать гипсокартон. А может быть, проводка уже проложена открыто или в кабельном канале? Это было бы намного проще.
  • Настройте прибор так, чтобы он потреблял меньше энергии. В сушильной машине есть несколько нагревательных элементов, например три по 2 кВт. Отключение одной из них ограничит потребляемую мощность до 4 кВт (= 4000 Вт) плюс мощность, необходимая для двигателя (обычно 250-400 Вт). Для плит отключение некоторых конфорок уменьшит максимально возможное использование.
  • Замените прибор на менее требовательный. (Может быть, пришло время заменить его газовым прибором?)

Комментарии:
  • w

    @BMitch: Спасибо. Я сделал свой ответ более общим.

  • B

    Я думаю, что автор вопроса спрашивает об электрической плите, хотя он и упомянул, что розетка раньше использовалась для сушилки.

0
B

Чтобы увеличить номинал автоматического выключателя, почти наверняка потребуется увеличить сечение всех проводов в этой цепи. Автоматические выключатели предназначены для защиты проводки от перегрузки, перегрева, плавления изоляции и, как следствие, возникновения пожара.

Как правило, используются следующие сечения проводов (они могут отличаться в зависимости от протяжённости цепей и местных норм):


  • 15 ампер: 14-й калибр
  • 20 ампер: 12-й калибр
  • 30 ампер: 10-й калибр
  • 55 ампер: 8-й калибр
  • 75 ампер: 6-й калибр

Таким образом, чтобы увеличить силу тока с 30 до 55 ампер, необходимо заменить проводку с 10-го на 8-й калибр.

Чтобы узнать характеристики вашей духовки, посмотрите на саму духовку. Возможно, у неё просто вилка, рассчитанная на несколько духовок и работающая от сети на 30 ампер.

0
H

Цепь состоит из автоматического выключателя, провода и розетки. Заменить розетку легко но размер и форма розетки зависят от остальной части цепи и указывают на допустимое напряжение и силу тока. Не просто заменяйте её.

Также не следует менять номинал автоматического выключателя, так как в этом случае провод, скорее всего, будет недостаточно мощным. Назначение автоматического выключателя — отключать электричество, чтобы избежать возгорания из-за перегрева провода. На самом деле ограничивающим фактором является не автоматический выключатель, а сечение провода.

Если вам нужна цепь на 50 ампер, вам нужно будет заменить все три компонента. Возможно, стоит вызвать электрика.