Можно ли защитить кабель NM в недостроенном подвале с помощью звукоизоляции?
Добавляем в котельной цепь на 20 ампер (120 В), чтобы превратить её в мастерскую. Изначально там будет одна двухместная и две четырёхместные розетки. Четырёхместные розетки будут на цементных стенах, а двухместная — на стойке.
Я знаю, что для дуплексной системы мне нужно просто закрепить кабель достаточно далеко, чтобы, если кто-то когда-нибудь будет крепить гипсокартон, не было риска задеть провод шурупом для гипсокартона.
Раздел 334.15.c Национального электротехнического кодекса 2011 года (который используется в штате Мичиган) гласит
...Кабель с неметаллической оболочкой, проложенный по
стене недостроенного подвала, может быть
проложен в указанном кабелепроводе или трубе либо должен быть защищен
в соответствии с пунктом 300.4.
Я предполагаю, что они имеют в виду кабелепровод или трубку, соответствующие требованиям UL, к которым относится трубка smurf, которую я рассматриваю. Прав ли я в своём предположении? Кроме того, распространена ли такая практика — установка ENT на открытых стенах в металлической коробке? Я знаю, что металлическая коробка (и металлическая трубка, если я её использую) должны быть заземлены, просто хочу убедиться, что не использую слишком нестандартное решение или не нарушаю правила.
MDMoore313
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Вам нужно уточнить это в компетентном органе, но я бы сказал, что «труба смурфа» на стене в магазине — это табу.
Национальный электротехнический кодекс допускает использование неизолированных проводов для открытых работ, но не там, где они могут быть повреждены. Это означает, что если вы пытаетесь защитить кабель от физических повреждений, то не можете использовать неизолированные провода (если только вы не защитите их от физических повреждений).
Национальный электротехнический кодекс 2014 Глава 3. Способы и материалы для монтажа Статья 362. Электрические неметаллические трубки: тип ENT II. Установка362.10 Разрешённые виды использования.
1) В любом здании высотой не более трёх этажей:
а. При работе на открытом воздухе, если это не запрещено пунктом 362.12
б. Скрытые в стенах, полах и потолках362.12 Использование запрещено. ЛОР-врач не должен использовать ЛОР-оборудование в следующих случаях:
(9) Там, где существует риск физического повреждения.
Если вы не хотите использовать металлический кабелепровод, для мест с повышенной физической нагрузкой подойдёт кабелепровод из ПВХ марки 80.
Статья 352. Жесткий поливинилхлоридный кабелепровод: тип ПВХ II. Установка352.10 Разрешённые виды использования.
(F) Открыто. Для открытых работ допускается использование труб из ПВХ. Трубы из ПВХ, используемые в местах с физическими повреждениями, должны быть маркированы.
Информационное примечание: кабелепровод из ПВХ типа 80 предназначен для защиты от физических повреждений.
Комментарии:
0
Я согласен с тем, что если коррозия представляет серьёзную проблему, то можно использовать хомуты, которые отделяют кабелепровод от стены, с пластиковой шайбой между стеной и хомутом или с неметаллическим хомутом, который выполняет ту же функцию. Лично я бы использовал металл, а не ПВХ, потому что в случае пожара ПВХ выделяет ядовитый дым. Думаю, это одна из причин, по которой его не разрешают использовать в зданиях выше трёх этажей. Также можно использовать пластиковые шайбы между бетонной стеной и стальными коробами.
Комментарии:
-
u
Если вас беспокоят острые края, всегда делайте надрезы в полевых условиях, не используйте труборез и всегда используйте соединитель и пластиковую втулку или другой не менее эффективный метод, указанный в UL, для защиты кабеля, входящего в кабелепровод, используемый в качестве гильзы.
0
Я бы не стал исключать возможность использования здесь ПВХ-кабеля Sch40. На самом деле я бы счёл, что отрезок ПВХ-кабеля Sch40, приклеенный к втулке ПВХ-короба и надёжно закреплённый на стене, будет гораздо лучшим решением, и это практически разрешено пунктом 334.15(B) «...или другими одобренными способами...»
У электромагнитных и металлических коробок, установленных на влажных стенах ниже уровня пола, слишком много недостатков: острые края, необходимость заземления, коррозия.
Можете ли вы представить себе специалиста, который задаётся вопросом, достаточно ли прочен ПВХ-кабель sch40, используемый таким образом, в мастерской в жилом подвале? Я точно не могу себе этого представить.
Не упоминая его, пункт 334.15(B) не одобряет использование ПВХ Sch40, но и не запрещает его. Если бы в стандарте было указано, что он одобрен, его бы использовали повсеместно, а NEC этого явно не хочет. Но в то же время в стандарте не сказано: «ПВХ Sch40 использовать нельзя», это было бы слишком прямолинейно. Там сказано: «или другие одобренные средства», то есть решение остаётся за инспектором.
Спиди Пити, я понимаю, что мысль о том, чтобы оставить решение на усмотрение инспектора, может пугать, и, учитывая это, я думаю, что вы на 100 % правы, если предпочитаете перестраховаться и советуете другим перестраховаться, чтобы потом не жалеть. Но если в правилах указано, что решение остаётся за инспектором, то я должен повторить то, что сказал изначально: «Я бы не стал исключать возможность использования ПВХ sch40».
Я приведу дословный комментарий к этому разделу кода из справочника NEC 2008. Вероятно, это то, что отложилось в паре клеток моего мозга, и хотя это подтверждает мою точку зрения, у меня всё равно голова идёт кругом:
Раздел 334.15(C) был пересмотрен в соответствии с Кодексом 2008 года и теперь включает в себя подпольные пространства. Подпольные пространства представляют такую же опасность, как и недостроенные подвалы, а в некоторых случаях даже большую опасность из-за ограниченной высоты. Средства обеспечения физической защиты, требуемые в соответствии с разделом 334.15(B), включают в себя специальные методы защиты. Обратите внимание, что тип ПВХ, класс 40, не включён в этот список, если только он не признан «одобренным» органом, обладающим соответствующими полномочиями. Кроме того, если NMC устанавливается близко к поверхности в каменной, бетонной или глинобитной конструкции, кабель должен быть защищен стальными пластинами, как описано в пункте 300.4(F)
Для открытых работ в недостроенных подвалах и технических коридорах, как описано в стандарте 334.15(C), физическая защита кабелей с неметаллической оболочкой, проложенных по недостроенным стенам, может осуществляться с помощью любого указанного кабелепровода или трубки (включая кабелепровод из поливинилхлорида, тип ПВХ, класс 40).
Как показано на рисунке 334.1, кабели с неметаллической оболочкой, проложенные в незавершённом подвале или подполье, могут проходить через балки и крепиться к боковым сторонам балок или прогонов, а также к направляющим доскам. Согласно разделу 300.4(D), кабели, проложенные параллельно элементам каркаса, должны быть установлены на расстоянии не менее 1-1/4 дюйма от ближайшего края стоек, балок или стропил.
Комментарии:
-
A
Вот вам интересная головоломка: в каждой установке, которую я когда-либо видел в недостроенном подвале, кабель NM спускается по стене к коммуникациям. Он может быть прикреплён скобами к направляющим доскам на нижней части балок. Но теперь мне нужен кабелепровод, который будет спускаться по стене? Проблема в том, что термин «подвержен физическому повреждению» — это вопрос субъективного мнения, которое невозможно измерить эмпирическим путём. Кабель SE нельзя использовать там, где он может подвергнуться физическому повреждению, и тем не менее в миллионах домов в нашей стране кабель SE проложен снаружи. В этом нет никакой логики.
-
S
В данном случае не имеет значения, что именно заинтересует проверяющих, кроме, конечно, вопроса о том, подвержена ли эта зона физическому повреждению. Использование ПВХ Sch40 явно не допускается в случаях, когда требуется физическая защита. С точки зрения правил, Sch40 обеспечивает не большую защиту, чем сам NM. Здесь НЕТ места для двусмысленных толкований. Вам будет непросто убедить меня в том, что стена подвала не подвержена потенциальному физическому повреждению.
-
M
Я подумал об этом и вместо этого выбрал гибкую металлическую трубку Liquid tight. Мне ещё нужно закончить проект, но этого будет достаточно.
Похожие вопросы
Как правильно проложить провода вдоль/поперек потолочных бал...
4 ответа
24.12.2025Прокладка электрических кабелей в подвальном цехе...
3 ответа
24.12.2025Нужно ли мне прокладывать провод через потолок?...
1 ответ
26.12.2025Можно ли ставить друг на друга четыре пластиковых ящика у ст...
1 ответ
27.12.2025Будет ли параллельное подключение новой подпанели соответств...
4 ответа
25.12.2025
ThreePhaseEel
@shirlockhomes — я бы использовал Sch80 или RTRC-XW (та же защита от механических повреждений) — или, если бы я собирался использовать металлические детали, RMC/IMC вместо EMT с дурацкими установочными винтами.
shirlock homes
Тестер прав. EMT — это то, что нужно. Здесь, на голых бетонных стенах, не допускается ничего другого.
MDMoore313
Скорее всего, дело в этом, это для мастерской по ремонту электроники, но я не буду рисковать. MI не вносит изменений в эту часть NEC, так что я перестраховываюсь.